Zitat von gbglace
Beitrag anzeigen
Zitat von gbglace
Beitrag anzeigen
Leider scheint das MDT Logikmodul an dieser Stelle einen Bug zu haben, da es die Gruppenadresse zur Freigabe/Sperre nicht aktiv abfragt sondern nur den zuletzt empfangenen Wert annimmt, was dazu führt, dass nach Neuprogrammieren des Logikmoduls der Zustand der Freigabe/Sperre unbekannt ist. Da hilft auch die Option "Eingänge nach Reset abfragen" nichts, da die Freigabe/Sperre offenbar hier nicht als "Eingang" angesehen wird.
Ich habe mir nun so beholfen und stattdessen die Freigabe/Sperre als zweite Bedingung der Logik eingebaut, sodass einfach ein Bit als Eingangsbedingung ausgewertet wird. Nun wird dieser Eingang auch nach dem Reset abgefragt.
Wäre aber sicherlich sinnvoll, dies in einem Firmware-Upgrade zu berücksichtigen?!