Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Temperatur Sollwert über Glastaster funktioniert nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • julianpe
    antwortet
    Danke an alle.
    Scheint zu klappen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von julianpe Beitrag anzeigen
    Auf diesen Wert soll der Heizaktor regeln. Wie stelle ich das am sinnvollsten an? Ggf. über den Basis Komfort Sollwert?
    Ja genau, einfach im Aktor den Sollwert Komfort einstellen und die Betriebsart auf Komfort vorwählen (nicht Standby).

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von julianpe Beitrag anzeigen
    Ggf. über den Basis Komfort Sollwert?
    im Regelfall ist das für die Betriebsart Komfort der Basissollwert und auf den wird die Sollwertschiebung addiert oder subtrahiert
    Basis 21 Grad +3 Grad Sollwertschiebung ergibt 24 Grad oder minus 3 Grad dann eben 18 Grad

    Einen Kommentar schreiben:


  • julianpe
    antwortet
    Habe alles auf 2 Byte eingestellt.
    Mein Problem war, dass die Sollwerte erst nach 5 Minuten online waren, erst danach funktionierte die Sollwertverschiebung.

    Ich habe nun zwei Räume mit BE-TAL55T4.01 (MDT 4-Fach taster mit Temperatursensor). Da ich kein Display o.ä. am Taster habe, möchte ich von dem Taster nur den Messwert nehmen und im System einen statischen Temperatursollwert definieren. Auf diesen Wert soll der Heizaktor regeln. Wie stelle ich das am sinnvollsten an? Ggf. über den Basis Komfort Sollwert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steeli
    antwortet
    Sollwertverschiebung müsste 1bit sein nicht 2byte oder? Poste mal deine Parameter des Kanals des Heizungsaktor.
    Zuletzt geändert von Steeli; 27.09.2020, 12:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Und was sagt der Gruppenmonitor?
    Kennst du den Artikel ?https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...rschiebung.pdf
    Gruß Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 27.09.2020, 10:54.

    Einen Kommentar schreiben:


  • julianpe
    antwortet
    Hallo Florian,

    habe schon das folgende Dokument von MDT zum Thema Heizaktorparametrierung durchgearbeitet:
    https://www.mdt.de/download/MDT_LSG_...funktionen.pdf

    Jedoch hänge ich nach wie vor am Problem, dass der Sollwert über die Tasten nicht verändert wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Gerade beim Heizungsaktor gibt es aber noch viele Einstellungen. Was sagt den der Gruppenmoonitor, was wird gesendet und wie reagiert der Heizungsaktor? In welchem Modus befindest du dich? Hast du schon einmal die „So geht’s“ Schriften über den Heizungsaktor durchgearbeitet?

    Viel Erfolg,
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • julianpe
    hat ein Thema erstellt Temperatur Sollwert über Glastaster funktioniert nicht

    Temperatur Sollwert über Glastaster funktioniert nicht

    Hallo,

    ich habe im Wohnzimmer einen MDT Glastaster 2 mit integriertem Temperatursensor.
    Über eine Zwei-Tastenfunktion (Temperaturverschiebung) möchte ich nun die Fußbodenheizung im Wohnzimmer regeln.
    Als Heizungsaktuator habe ich den AKH-0600.02 (6-Fach von MDT). Der Aktor übernimmt in meiner Konfiguration die Regelung der Temperatur.
    Ich habe nun das Problem, dass ich zwar die Soll- und Ist-Temperatur im Display sehe, kann des Weiteren auch die Sollwertverschiebung (+/- 5K) in der ETS einsehen, jedoch wird bei Tastendruck der angezeigte Sollwert nicht verändert. (Siehe beigefügtes Bild).

    Des Weiteren habe ich auch mal die Konfiguration des Heizungsaktors sowie des Glastasters beigefügt.
    Wäre über Eure Hilfestellung sehr dankbar.

    VG
    Julian
    Angehängte Dateien
Lädt...
X