Zitat von hjk
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit Absoluter Position bei Jalousieaktor MDT JAL-0810.02
Einklappen
X
-
Mit der Referenzfahrt hat da genau nichts zu tun. Und wenn sie nach Netztausfall gebraucht wird für die abs. Position, wird die Referenzfahrt automatisch ausgeführt.
Hier scheint die abs. Position gesperrt zu sein. Das Diagnoseobjekt hilft weiter. Vermutlich ist eine automatische Sperre der abs. position in Erweiterte Sperrfunktion aktiviert, Zeile 2 und 3 abschalten.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm, ich bin auch Einsteiger, aber habe gerade letzte Woche meine beiden MDT-Aktoren konfiguriert (allerdings die neuen mit Fahrzeitmessung). Bei mir funktioniert das alles prima.
Du sendest z.B. erst ein 4/1/1 "runter" (Ausführung abwarten), dann ein 4/1/1 "hoch" (Ausführung abwarten), dann ein 4/3/1 "50%" und beim letzten Befehl passiert einfach gar nichts? Was musst du in der ETS machen, damit es wieder geht?
Dein Busdiagnose-Ausschnitt zeigt auch kein Status-Feedback von 4/5/26 . Als ob die GA 4/3/1 gar nicht parametriert wurde? Ist das Applikationsprogramm übertragen worden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Da liegt leider das Problem. Die Rollladen fahren jeden Morgen hoch. Leider kann ich sie danach aber weiterhin nicht über die absolute Position anfahren. Ich muss dann zunächst in der ETS eingreifen (Neuprogrammierung).Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDu musst, wenn du über absolute Positionen den Behang anfährst eine Referenzfahrt machen. Je nach Häufigkeit reicht 1x pro Woche. Manchmal tut es da auch die Anleitung statt der Schwarm.
eine Referenzfahrt kann morgens auch ein einfaches "hoch" sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst, wenn du über absolute Positionen den Behang anfährst eine Referenzfahrt machen. Je nach Häufigkeit reicht 1x pro Woche. Manchmal tut es da auch die Anleitung statt der Schwarm.
eine Referenzfahrt kann morgens auch ein einfaches "hoch" sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Probleme mit Absoluter Position bei Jalousieaktor MDT JAL-0810.02
Hallo zusammen,
ich benötige euer Schwarmwissen.
Und zwar habe ich Probleme mit meinem Jalousieaktor von MDT (JAL-0810.02).
Diesen fahre ich teilweise über AUF/AB oder mit der absoluten Position an.
Die GAs für AUF/AB/Stop funktionieren jederzeit zuverlässig.
Allerdings geht nach einer geiwssen Zeit, ich vermute über Nacht, die Steuerung über die absolute Position nicht mehr.
Sobald ich den Aktor (und den Linienkoppler) mit dem Applikationsprogramm beu programmiere geht es eine Zeit wieder. Leider nur temporär.
Anbei die KOs, GAs, Eigenschaften und Gruppenmonitor.
Kann mir jemaand bei der Fehlersuche helfen?
Ich komme leider nicht weiter.
Viele GrüßeStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: