    Hallo,

    Für 32A reicht ein 2,5mm² nicht, da brauchst je nach Länge und Verlagart 4mm² oder 6mm².
    Für den Ofen könnte ein 5x2,5mm² gerade so reichen, wenn die Leitung nicht zu lange ist und die Leitung wird sich stark erwärmen!

    So fern der Aufwand nicht all zu hoch ist würde ich ein 5x6mm² legen lassen damit bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, und hast ne ordenltiche Lösung.

    Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • jreeg
    antwortet
    Zitat von PelleBaer Beitrag anzeigen
    Passen Kabel / Strombedarf und Absicherung zusammen?
    Das (5x2,5mm² mit 20A Absicherung) KANN je nach Umgebungsbedingungen und Leitungslänge passen. Es schreibt ja Niemand vor, dass eine 32A Steckdose auch mit 32A abgesichert werden muss. Genauer kann man das nur vor Ort sagen.

    Gruß

    Jochen

    Einen Kommentar schreiben:


  • rosebud
    antwortet
    Eine Steckdose für 32 A kann man auch mit 20 A absichern. Dafür reicht m.W. 2,5 mm2.

    Einen Kommentar schreiben:


  • superdolle
    antwortet
    Kurze und knappe Antwort von einem "Laien": Nein.
    Für 32A müssen mindestens Kabel mit einem Querschnitt von 4mm² verlegt werden. Je nach Leitungslänge auch mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PelleBaer
    hat ein Thema erstellt Belastbarkeit durch Brennofen.

    Belastbarkeit durch Brennofen

    Moin,

    wir wollen uns einen Töpferei-Brennofen kaufen. Uns wurde mitgeteilt, dass der Ofen eine Absicherung von 3 x 20 A und eine Steckdose von 32 A benötigt. Für einen Ofen, wurde folgendes Kabel vom Verteilerkasten durch die Abseite des Dachbodens zum Standort des Ofens verlegt: econym nym-j 5 x 2,5. Passen Kabel / Strombedarf und Absicherung zusammen?

    Über eine Einschätzung von Euch würde ich mich sehr freuen. Danke!

    Schönen Gruß,
    Peter