Der Austausch der KNX Spannungsversorgung ist sicher nicht dafür verantwortlich. Wohl aber hat das dazu geführt, dass der Dimmer neu versucht die Last zu erkennen...
Wenn möglich die automatische Lasterkennung abschalten und eine "passende" Last (dimmung) einstellen... Grundlastelement kann auch helfen, dem Dimmer eine "ordendliche" ohmsche Last zu präsentieren.
Eine Glaskugel habe ich nicht, aber wenn auf Retrofit "dimmbar" drauf steht, dann kann das alles heissen. 0% und 100% ist irgendwie auch dimmbar...
Wenn das gar nicht hilft, können andere Leuchtmittel (ausprobieren) helfen... Ein sauberes Dimmergebnis liefern die aber meist alle nicht...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Störung/Fehler (4x rot blinken) beim MDT Dimmaktor AKD-0401.02
Einklappen
X
-
Hallo AScherff,Zitat von AScherff Beitrag anzeigennoch was:
LED Retrofit haben einen hohen Einschaltstrom, weshalb man nicht mit der Leistung des Dimmers von hier 250W rechnen kann. Selbst einige Watt LED können somit den Dimmer "überlasten".
Der Dimmer macht i.d.R. eine Lasterkennung, weshalb auf dem Ausgang immer eine Spannung anliegt. Diese Lasterkennung führt oft bei angeschlossenen LED Retrofit dazu, dass der Dimmer keine Last erkennt, was wieder dazu führen kann, dass der Dimmer auf Störung geht...
Was oft hilft, ist einen sog. Grundlastwiederstand parallel zur Last zu schalten. Z. Bsp.: https://www.eltako.com/fileadmin/dow...nblatt_GLE.pdf
ich habe leider das selbe Problem mit dem Dimmaktor. Es lief alles gut, bis ich die KNX Spannung erneuern musste. Nun zeigt der MDT Dimmaktor auch mir den Fehler, dass er keine Last erkennt. Manchmal geht es 1-2 Schaltvorgänge gut, dann wieder nicht.
Mein Leuchtmittel ist folgendes: G9 3W 830 LED-Stiftlampe dimmbar kaufen | Lampenwelt.de
Also eigentlich dimmbar. Sind das Deiner Meinung Gründe die mit einem Grundlastwiderstand behoben werden können ?
Vielen Dank
Einen Kommentar schreiben:
-
Tut mir leid, daß ich helfen wollte. War wohl Zeitverschwendung. Mannomann, was für ein *Piep*Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenIch flieg nur aus der Hose wenn Kommentare bzw. Antworten damit Anfang: du haste keine Ahnung
Einen Kommentar schreiben:
-
LED Dauer "Ein" bedeutet das keine Spannung anliegt. Hast du mal mit einem Spannungsprüfer gemessen ob wirklich 230V am Eingang des Dimmaktors anliegen?Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigen- N vom Lampenkabel gehen auf den Klemmblock, von dort geht jeweils ein Kabel auf einen Aktor, auf den A Kanal, von A werden die weiteren Kanäle überbrückt.
- jeweils ein L geht vom FI auf den L Kanal A im Aktor der Rest wird ebenfalls überbrückt.
- L vom Lampenkabel geht auf den jeweiligen Kanal.
Wie verhällt es sich mit den 4 Neutralleiterklemmleisten oben im Schrank? Hängen die alle hinter einem FI? Sind sie sonst gebrückt?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
noch was:
LED Retrofit haben einen hohen Einschaltstrom, weshalb man nicht mit der Leistung des Dimmers von hier 250W rechnen kann. Selbst einige Watt LED können somit den Dimmer "überlasten".
Der Dimmer macht i.d.R. eine Lasterkennung, weshalb auf dem Ausgang immer eine Spannung anliegt. Diese Lasterkennung führt oft bei angeschlossenen LED Retrofit dazu, dass der Dimmer keine Last erkennt, was wieder dazu führen kann, dass der Dimmer auf Störung geht...
Was oft hilft, ist einen sog. Grundlastwiederstand parallel zur Last zu schalten. Z. Bsp.: https://www.eltako.com/fileadmin/dow...nblatt_GLE.pdf
Zuletzt geändert von AScherff; 06.10.2020, 14:16.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das kann dazu führen, dass wenn der N getrennt wird, die Kanäle geschossen werden und ist deshalb nicht erlaubt. In der Installationsanleitung steht:Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenvon A werden die weiteren Kanäle überbrückt.
Der Neutralleiterleiter ist für jeden Kanal separat anzuschließen. Nicht am Gerät durchverbinden!
Aber das hast Du ja sicher gelesen...
Um auszuschliessen, das das ganze an den LED Leuchtmittel hängt, schliesse eine "normale" Glühbirne oder 230V Halogen an. Wenn es damit klappt, liegt es am LED Leuchtmittel, welches im übrigen nicht wiklich für Phasendimmung geeignet ist.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Aj entschuldige bitte, in der Regel bin ich sehr umgänglich.
Ich flieg nur aus der Hose wenn Kommentare bzw. Antworten damit Anfang: du haste keine Ahnung, das ist dumm, hol dir nen Buch usw. egal ob hier einer Hilfe benötigt oder auf anderen Seiten und Portalen. Ich hab mich selbst sehr lange damit beschäftigt und mich bestmöglich darüber versucht schlau zu machen, hab die ganze Kiste angeschlossen und alles vom Elektriker abgenommen und messen lassen. Nun ist ein Fehler aufgetreten den ich nicht nachvollziehen kann und Hilfe benötige. Hat alles einen Haufen Zeit und Arbeit gekostet, da kann man dann mal aus der Haut fahren. Ich bin nicht falsch aufgestanden oder immer pauschal unfreundlich 😁
- N vom Lampenkabel gehen auf den Klemmblock, von dort geht jeweils ein Kabel auf einen Aktor, auf den A Kanal, von A werden die weiteren Kanäle überbrückt.
- jeweils ein L geht vom FI auf den L Kanal A im Aktor der Rest wird ebenfalls überbrückt.
- L vom Lampenkabel geht auf den jeweiligen Kanal.
Anbei zwei Bilder wie der Katen aussieht.
Viel nette Grüße
Paul
Einen Kommentar schreiben:
-
Bist du immer so freundlich?Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenDu Klugscheisser hast auch null Ahnung von meinem Wissensstand und dem was ich Studiert habe oder nicht!
Wie ist denn der Dimmaktor angeschlossen?
Hängt er an 1 Phase oder z.B. Kanal 1 auf L1 Kanal 2 auf L2
Ist an jeder "N" Klemme der dazugehörige Neutralleiter angeschlossen?
Am besten mal ein Foto machen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, kann man so nicht sagen. Der Dimmer ist kein dummer Schalter.Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenDas ich die nicht dimmen kann ist mir klar aber die Lampe sollte brennen, sofern auf einen Kanal 250W können und die Birne nur 15W hat.
Aber mach was du willst, fachliche Hilfe von denen die beruflich in der Elektronik arbeiten scheinst du ja abzulehnen. Viel Glück mit KNX, du wirst es brauchen.
Einen Kommentar schreiben:
-
OHA, beim Aufstehen den Falschen Fuß gewählt?
Du schreibst im ersten Post:Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenEin Aktor von drei funktioniert ohne Probleme obwohl nichts anders eingestellt oder konfiguriert ist.
Hätte aber noch auf dem Schaltaktor paar Kanäle frei, da könnte ich sie tatsächlich anschließen.
Trotzdem ist mir nicht klar was an den beiden Alktoren falsch läuft. - Es wird keine Glühbirnen erkannt.
Wie gesagt: Ich würde das finale Setup herstellen, die Aktoren über die ETS korrekt konfigurieren und dann nochmal testen.Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigen- Die Aktoren sind in der ETS noch nicht Konfiguriert, aktuell schalte ich in der Bauphase nur die Baulampen an den Aktoren an und aus.
Wäre schade um die Dimmer...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Robby, halt doch einfach den Rand!!!
Du hast keine Ahnung was bei mir wie geschaltet ist!
Die ganze Verkabelung wurde ebenfalls vom Elektiker abgenommen und gemessen. Da war nie die Rede ich kann keine Glühbirnen an einen 230V Dimmaktor schalten. Das ich die nicht dimmen kann ist mir klar aber die Lampe sollte brennen, sofern auf einen Kanal 250W können und die Birne nur 15W hat.
Du Klugscheisser hast auch null Ahnung von meinem Wissensstand und dem was ich Studiert habe oder nicht! Ich hatte lediglich das falsche Handbuch zur Hand mit Stand 06/19! Da wir ein 4x blinken nicht erklärt!
Das die Teile sensibel sind und mit eine einfache Glühbirnen überfordert sind, kann ich nicht von Anhieb von ausgehen wenn am 3. Aktor alles einwandfrei funktioniert!
Spar dir deine Sinnlosen Kommentare, nur um den Leuten aufn Keks zu gehen!
Zuletzt geändert von PaulEFH; 06.10.2020, 11:40.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn die nicht dimmbar sind, dann funktioniert das nicht. Im schlechtesten Fall zerstörst du (wieder?) den Dimmer.Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenEs sind keine Dimmbare Glühbirnen, es sind gewöhnlich 15W LED Birnen in einer E27 Fassung.
Einen Kommentar schreiben:
-
+Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenBei der Neuinstallation meiner KNX Anlage funktionieren 2 von 3 Aktoren nicht.
+Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenDie beiden Aktoren wurden von MDT getauscht. Jetzt habe ich das Problem das an dem ersten Aktor A und D - 4x rot leuchten und beim zweiten Aktor A bis D 4x rot leuchten. Zu dieser Fehlermeldung/Blinkverhalten kann ich leider nichts finden.
+Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenIch schau mir heute Abend noch mal alle Verbraucher an und stell den Lasttyp auf alte Generation.
= Null Ahnung und keine Lust das Handbuch zu studieren.Zitat von PaulEFH Beitrag anzeigenEs sind keine Dimmbare Glühbirnen, es sind gewöhnlich 15W LED Birnen in einer E27 Fassung.
Mal ehrlich....2 von 3 Dimmaktoren defekt, das schreit schon nach falschem Anschluß. Da MDT aber so servicefreundlich sind haben sie die ausgetauscht ohne lange zu fragen.
Und jetzt versuchst Du "nicht dimmbare" LED Birnen an einem Dimmaktor zu betreiben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Es sind keine Dimmbare Glühbirnen, es sind gewöhnlich 15W LED Birnen in einer E27 Fassung.
Ein Aktor von drei funktioniert ohne Probleme obwohl nichts anders eingestellt oder konfiguriert ist.
Hätte aber noch auf dem Schaltaktor paar Kanäle frei, da könnte ich sie tatsächlich anschließen.
Trotzdem ist mir nicht klar was an den beiden Alktoren falsch läuft. - Es wird keine Glühbirnen erkannt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum willst Du denn Deine guten Dimmer schon in der Bauphase verheizen?
Klemme die Beleuchtung doch für den Übergang auf ganz normale Aktoren oder baue Dir sonst ein Provisorium.
Dann kannst nach Abschluß aller Arbeiten die finalen Leuchtmittel montieren, den Dimmer konfigurieren und alles ist noch heile!
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: