Das Problem war tatsächlich, dass die "aktivierte Sicherheit" zwar in der ETS auf "Einstellungen aktiv" stand, jedoch beim Programmieren nicht korrekt übertragen wurde. Die Lösung lag dann in diesen drei Häkchen in der ETS die der Support temporär rausgenommen hat:
Screenshot 2021-05-28 100157.png
Anscheinend gibt es da ein Problem in der ETS, wodurch manchmal Settings nicht korrekt übertragen werden? Die Lösung war also:
1) Rausnehmen der drei Häkchen in den Verbindungsoptionen
2) Applikation neu programmieren (nicht partiell sondern vollständig)
3) Häkchen wieder reinnehmen.
Und schon konnte ich die Firmware Update Seite korrekt laden 👍