  • Klaus Gütter
    antwortet
    Was sagt denn die Geräteinfo für diese Adresse?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Grafe
    antwortet
    Nein, in der Geräteansicht findet sich kein Gerät mit den betreffenden PAs.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Grafe Beitrag anzeigen
    In der Topologie-Ansicht werden diese beiden PA aber nicht aufgelistet.

    und in der geräteansicht ist auch nichts?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Grafe
    antwortet
    Hm, gute Idee. Aber nein, das Gateway belegt eine PA und die fünf folgenden PAs.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    deshalb platziere ich in meinen projekten auch immer ein paar dummies mit den tunnel-adressen. dann „sieht“ man die sofort.
    Zuletzt geändert von concept; 31.10.2020, 00:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Das werden die Tunneladdressen deines Gateways sein. in der Topologie mal auf den Pfeil vor deinem Gateway oder Router klicken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Grafe
    hat ein Thema erstellt Unbekannt belegte physikalische Adresse.

    Unbekannt belegte physikalische Adresse

    Hallo,
    in meinem KNX-Projekt sind zwei physikalische Adressen, die ich nicht mit einem Gerät belegen kann, weil sie laut ETS bereits vergeben sind. In der Topologie-Ansicht werden diese beiden PA aber nicht aufgelistet. Alles läuft ja soweit gut, aber wundert tut mich das schon, wie das sein kann. Hat jmd. eine Idee, was hier los ist und wie man die PA wieder „freimachen“ kann?