Hallo "Waldmensch15",
eine Temperaturverschiebung sollte in der KNX-Welt nach Definition der Datapoint-Types implementiert sein. Dies wäre der DPT 9.002.
Wenn der Raumcontroller dies nicht ermöglicht, kannst du evtl. mit absoluten Solltemperaturen arbeiten.
Alternativ den Kanal des HMT 12 S als "Aktor" verwenden und den Regler im Raumcontroller nutzen. Dieser sendet dann "nur noch" die berechnete Stellgröße an den Aktorkanal.
Viele Grüße
Service Center
Theben AG
hotline@theben.de
Service Hotline
+49 7474 692-369
www.theben.de
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Theben HMT 12 S KNX mit Jung LS5194KRMTSD
Einklappen
X
-
Theben HMT 12 S KNX mit Jung LS5194KRMTSD
Ich bin dabei meine FBH mit dem Heizungsaktor (Theben HMT 12S) und einm Raumcontroller von Jung (LS5194KRMTSD zu parametrieren. Dafür will ich den Theben Heizungsaktor als Heizungsregler einsetzen und die Temperatur mittels Sollwertverschiebung am Jung RC einstellen.
Dabei stoße ich auf folgendes Problem:
Die Sollwertverschiebung im Theben ist ein 2Byte Objekt. Der Jung RC gibt die Sollwertverschiebung als 1Byte Objekt aus.
Jemand ne Idee wie ich den Theben trotzdem als Heizungsregler einsetzen kann?
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: