Wer nutzt die EVG Abschaltung bei DALI via KNX Schaltaktor und kanns empfehlen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Letzte Frage, bevor es zu OT wird. Mit welchen EVGs betreibst du deine Laserblades?

    das sind tridonic evg's, die heute bereits nicht mehr hergestellt werden (klar, es gibt nachfolger). für neue projekte verwende ich gerade osram evg's, da habe ich aber noch keine langzeiterfahrung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Letzte Frage, bevor es zu OT wird. Mit welchen EVGs betreibst du deine Laserblades?

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    mein iguzzini habe ich ohne evg bestellt

    in einem anderen projekt hat der lichtplaner die leuchten bestellt, die kamen mit evg und bevor ich was unternehmen konnte, waren die vom eli alle schon verbaut. hat aber dann auch funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Ok. Frage nur da ich mit einigen Leuchten von iGuzzini plane.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Welche italienischen meinst du denn da?
    einfach itelienische! Ich probiere die gar nicht aus, weil ich keine Zeit verlieren will. Einzige Ausnahme war der hier im Forum oft erwähnte TCI Mini Jolly, den ich mir mal angesehen hatte...

    Wenn man ein paar Mal mal mit italienischer Technik zu tun hatte, dann lernt man, dass Italiener und Technik irgendwie ein Widerspruch in sich ist.
    Zuletzt geändert von concept; 17.09.2021, 17:09.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    ps2: in meinen projekten versuche ich italienische und chinesiche evg‘s zu vermeiden
    Welche italienischen meinst du denn da?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    so ich habe das heute mal mit dali cockpit ausgelesen und auch mal im Monitor verglichen ob es irgendeinen Unterschied gibt zwischen dem Maxi und dem Mini, dies ist aber nicht der Fall. Ich bin überfragt und genervt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Die mdt schaltaktoren haben ne oder Logik mit bis zu 3 Eingängen pro Kanal soweit ich weiß.

    aber grundsätzlich hast du nicht ganz unrecht. Diesen teil der Logik sollte das gateway besser mitbringen das wäre sehr praktisch

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    concept ja war auch meine Vermutung beim zuschalten, ich habe dann eine zusäztliche GA angelegt über die dann der Aktor erst geschaltet wird. Das KO aus dem Dali Gateway geht auf eine andere GA welche ich in der Logik nur abfrage. Aber wie löst man es sonst bei mehreren lichtgruppen in einem Raum wenn man den Raum nur mit einer Leitung anfährt, man kann ja keine Logik Verknüpfung im Gateway erstellen dass das Gateway das evg erst abschaltet wenn alle lichtgruppen in dem jeweiligen Raum ausgeschaltet sind.
    Zuletzt geändert von Saranger85; 16.09.2021, 06:32.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Dann musst eine Logik bauen als ODER mit Input alle Status-GA der einzelnen Lichtgruppen und das Ergebnis als Sammelstatus-GA mit dem Aktor verbinden.

    göran, ich denke du verstehst das falsch. das ganze funktioniert nur sauber mit einem gateway, welches standby-gruppen untersützt. da ist die notwendige logik im gatway enthalten. und das wichtigste, das gatway verzögert die dali-befehle kurz, wenn es erst mal eine standby-gruppe zuschalten muss. sowas selber zu friemeln würde ich nicht wollen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Ja die Logik hab ich jetzt mal zusammen gebastelt in Nodered und funktioniert auch aber ob ich das so machen mag weis ich auch noch nicht werd ich wohl mal drüber schlafen müssen. Aber leider ist die andere Thematik ja auch noch offen ^^.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Ich habe kein DALI aber meine Netzteile schalte ich in Abhängigkeit der Präsenz je Raum, also im Raum und im Nachbarraum ist Präsenz, dann ist auch Netzteil an.
    Das geht aber auch nicht ohne Logiken, insofern kannst auch die Variante Schaltstatus verodern nehmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Ja ich meinte Lichtgruppen. Ja hab ich mir fast gedacht. Ok entweder Logik oder ich schalte manche Räume nur nachts weg oder bei Abwesenheit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Saranger85 Beitrag anzeigen
    Pro Raum habe ich aber ja verschiedene Gruppen,
    Definiere Gruppen

    Ansonsten wenn Du Lichtgruppen meinst und jede einen entsprechenden Status AN/AUS las GA hat die Du derzeit für die Schaltung des Aktors verwendest?

    Dann musst eine Logik bauen als ODER mit Input alle Status-GA der einzelnen Lichtgruppen und das Ergebnis als Sammelstatus-GA mit dem Aktor verbinden.

    Ist eine Lampe an, ist der Aktorkanal AN.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saranger85
    antwortet
    Jetzt ist mir im Zuge des testens nebenbei noch ein weiterer Punkt aufgefallen, ich habe in der Regel ja eine 5 Adrige Leitung pro Raum (was ja der Vorteil von Dali ist) jetzt habe ich ja die 230v pro Raum über einen Aktor Kanal laufen. Pro Raum habe ich aber ja verschiedene Gruppen, wenn jetzt die eine Gruppe abgeschaltet wird und die zweite Gruppe ist noch aktiv, wird ja trotzdem von Gruppe 1 dann nach der eingestellten Zeit der Aktor Kanal abgeschaltet und somit geht ja Gruppe 2 auch mit aus. Wie verhindert Ihr das denn?

    Einen Kommentar schreiben: