Stimmt, der RoutingCounter ist auch interessant: der der Telegramme von 1.1.x ist 5. Das ist vermutlich so eine kreative Topologie, wo 1.1 als Hauptlinie verschaltet ist - und das zusätzliche Dekrement um 1 kommt vielleicht daher, dass die ETS über IP Routing auf den Bus geht?
Mehr Infos wären definitiv hilfreich.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX RF Linie und Filterfunktion
Einklappen
X
-
Naja, der routing counter ist aber nach passieren eines Koppler um zwei auf 4 verringert, was nur richtig wäre, wenn es einen Koppler auf 1.1.0 gäbe - den scheint es aber nach anderen Beiträgen gar nicht zu geben. Da frage ich mich, ob der Koppler sich selbst quittiert und wiederholt - ein Ack kann es ohne Empfänger ja nur vom Koppler geben wegen der dusseligen Aktion mit der Filtertabelle... Oder es gibt noch einen verschwiegen IP Router!?Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenNa ja, da sind jeweils 2 Sekunden dazwischen, das kann keine (Link-Layer-)Wiederholung sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und danach auch alle Koppler programmiert...?
Oder um mal direkt zu fragen: Topologie / Dynamische Ordner / Geänderte Geräte / Tab "Geräte" ist leer?
Einen Kommentar schreiben:
-
Richtig, sonst hat kein Gerät diese GA (2/4/13). Ich habe diese auf Linienkoppler durchlassen gestellt, weil ich gedacht habe, dass sie sonst überhaupt nicht durchkommt?
Edit: hab testweise das "Durch Linienkoppler lassen" Flag wieder auf "Nein" gesetzt für GA 2/4/13. Effekt ist aber leider der gleiche, 2s nach der ersten Rückmeldung kommt die zweite.Zuletzt geändert von Peiper; 08.12.2020, 21:44.
Einen Kommentar schreiben:
-
Na ja, da sind jeweils 2 Sekunden dazwischen, das kann keine (Link-Layer-)Wiederholung sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Problem der Topologie, der Koppler und/oder einem Gerät (ggf. IP seitig). Ich tippe anhand deiner Beiträge auf Topologie in Verbindung mit dem auf Wiederholung stehenden Koppler... Und/Oder du hast kein weiteres Gerät in 2/4/13, diese aber zwangsweise in die Filtertabelle befördert...Zuletzt geändert von TobiHH; 08.12.2020, 20:17.
Einen Kommentar schreiben:
-
So dank Weinzierl Handbuch konnte ich das Problem identifizieren (Status LED blinkt rot = Applikation unvollständig geladen), das konnte ich nun beheben und jetzt scheint die Filterfunktion auch zu laufen.
Jetzt habe ich nur noch ein letztes Problem: die GA 2/1/13 schaltet den RF Aktor, die Rückmeldung kommt über die GA 2/4/13. Allerdings kommt die Rückmeldung immer doppelt (siehe Gruppenmonitor). Warum ist das so?
ko_aktor.png
gm.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie sieht denn die "Vorschau Filtertabelle" des Koppler in der ETS aus?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gast1961 ich seh das hier aber anders https://knx-user-forum.de/forum/öffe...x-rf-erweitern
Einen Kommentar schreiben:
-
Nachdem das Gerät OEM von Weinzierl ist, hab ich mir mal deren Handbuch angesehen, es scheint als ob Theben die Software 1:1 übernommen hat...
https://www.weinzierl.de/images/down...-Manual-DE.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, aber da sind einige Parameter in deinem Sreenshot die ich bei einem "normalen" KNX RF Koppler noch nicht gesehen habe. Die sehen schon Theben-spezifisch aus und deshalb ist es schwierig dir zu helfen.Zitat von Peiper Beitrag anzeigenDa Sie das KNX Logo tragen, müssen sie ja wohl auch fehlerfrei in einer reinen KNX Umgebung funktionieren...
vento66 Nein, das war jemand anderes.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm, warst Du nicht der lustige, der seinen RF Koppler einfach ohne andere Koppler in eine bestehende TP Linie reingehängt hat?
Einen Kommentar schreiben:
-
Meines Wissens sind die LuxorLiving Geräte hardwareseitig identisch mit den "normalen" Theben KNX Komponenten.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenGuten Abend,
ich habe den Eindruck, daß man sich wohl doch keinen Gefallen tut mit den etwas speziellen LuxorLiving-Komponenten anstatt "normalen" KNX RF Komponenten.
Da Sie das KNX Logo tragen, müssen sie ja wohl auch fehlerfrei in einer reinen KNX Umgebung funktionieren...
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst, einfach nur den Filter aktivieren? Falls ja, das hatte ich gemacht, aber dabei kommt am RF Schaltaktor nichts an.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenNormalerweise musst du "Linienkoppler durchlassen" nicht setzen. Die ETS erkennt die GAs, die auf beiden Seiten des Kopplers benutzt werden und schaltet die automatisch in der Filtertabelle frei,
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Abend,
ich habe den Eindruck, daß man sich wohl doch keinen Gefallen tut mit den etwas speziellen LuxorLiving-Komponenten anstatt "normalen" KNX RF Komponenten.
Hier sind die Einstellungen, die ich beim MDT-Koppler verwenden. Das ist nicht anders als bei TP-Kopplern auch. Vielleicht kannst du das sinngemäß übertragen. Ansonsten wird man die LuxorLiving Besonderheiten wohl bei Theben erfragen müssen.
rfk1.png
rfk2.png
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: