  • Klaus Gütter
    antwortet
    Stimmt, der RoutingCounter ist auch interessant: der der Telegramme von 1.1.x ist 5. Das ist vermutlich so eine kreative Topologie, wo 1.1 als Hauptlinie verschaltet ist - und das zusätzliche Dekrement um 1 kommt vielleicht daher, dass die ETS über IP Routing auf den Bus geht?
    Mehr Infos wären definitiv hilfreich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiHH
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Na ja, da sind jeweils 2 Sekunden dazwischen, das kann keine (Link-Layer-)Wiederholung sein.
    Naja, der routing counter ist aber nach passieren eines Koppler um zwei auf 4 verringert, was nur richtig wäre, wenn es einen Koppler auf 1.1.0 gäbe - den scheint es aber nach anderen Beiträgen gar nicht zu geben. Da frage ich mich, ob der Koppler sich selbst quittiert und wiederholt - ein Ack kann es ohne Empfänger ja nur vom Koppler geben wegen der dusseligen Aktion mit der Filtertabelle... Oder es gibt noch einen verschwiegen IP Router!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiHH
    antwortet
    Und danach auch alle Koppler programmiert...?

    Oder um mal direkt zu fragen: Topologie / Dynamische Ordner / Geänderte Geräte / Tab "Geräte" ist leer?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    Richtig, sonst hat kein Gerät diese GA (2/4/13). Ich habe diese auf Linienkoppler durchlassen gestellt, weil ich gedacht habe, dass sie sonst überhaupt nicht durchkommt?

    Edit: hab testweise das "Durch Linienkoppler lassen" Flag wieder auf "Nein" gesetzt für GA 2/4/13. Effekt ist aber leider der gleiche, 2s nach der ersten Rückmeldung kommt die zweite.
    Zuletzt geändert von Peiper; 08.12.2020, 21:44.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Na ja, da sind jeweils 2 Sekunden dazwischen, das kann keine (Link-Layer-)Wiederholung sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiHH
    antwortet
    Problem der Topologie, der Koppler und/oder einem Gerät (ggf. IP seitig). Ich tippe anhand deiner Beiträge auf Topologie in Verbindung mit dem auf Wiederholung stehenden Koppler... Und/Oder du hast kein weiteres Gerät in 2/4/13, diese aber zwangsweise in die Filtertabelle befördert...
    Zuletzt geändert von TobiHH; 08.12.2020, 20:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    So dank Weinzierl Handbuch konnte ich das Problem identifizieren (Status LED blinkt rot = Applikation unvollständig geladen), das konnte ich nun beheben und jetzt scheint die Filterfunktion auch zu laufen.

    Jetzt habe ich nur noch ein letztes Problem: die GA 2/1/13 schaltet den RF Aktor, die Rückmeldung kommt über die GA 2/4/13. Allerdings kommt die Rückmeldung immer doppelt (siehe Gruppenmonitor). Warum ist das so?

    ko_aktor.png

    gm.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiHH
    antwortet
    Wie sieht denn die "Vorschau Filtertabelle" des Koppler in der ETS aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Gast1961 ich seh das hier aber anders https://knx-user-forum.de/forum/öffe...x-rf-erweitern

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    Nachdem das Gerät OEM von Weinzierl ist, hab ich mir mal deren Handbuch angesehen, es scheint als ob Theben die Software 1:1 übernommen hat...

    https://www.weinzierl.de/images/down...-Manual-DE.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Peiper Beitrag anzeigen
    Da Sie das KNX Logo tragen, müssen sie ja wohl auch fehlerfrei in einer reinen KNX Umgebung funktionieren...
    Ja, aber da sind einige Parameter in deinem Sreenshot die ich bei einem "normalen" KNX RF Koppler noch nicht gesehen habe. Die sehen schon Theben-spezifisch aus und deshalb ist es schwierig dir zu helfen.

    vento66 Nein, das war jemand anderes.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Hm, warst Du nicht der lustige, der seinen RF Koppler einfach ohne andere Koppler in eine bestehende TP Linie reingehängt hat?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    ich habe den Eindruck, daß man sich wohl doch keinen Gefallen tut mit den etwas speziellen LuxorLiving-Komponenten anstatt "normalen" KNX RF Komponenten.
    Meines Wissens sind die LuxorLiving Geräte hardwareseitig identisch mit den "normalen" Theben KNX Komponenten.

    Da Sie das KNX Logo tragen, müssen sie ja wohl auch fehlerfrei in einer reinen KNX Umgebung funktionieren...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Normalerweise musst du "Linienkoppler durchlassen" nicht setzen. Die ETS erkennt die GAs, die auf beiden Seiten des Kopplers benutzt werden und schaltet die automatisch in der Filtertabelle frei,
    Du meinst, einfach nur den Filter aktivieren? Falls ja, das hatte ich gemacht, aber dabei kommt am RF Schaltaktor nichts an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Guten Abend,

    ich habe den Eindruck, daß man sich wohl doch keinen Gefallen tut mit den etwas speziellen LuxorLiving-Komponenten anstatt "normalen" KNX RF Komponenten.

    Hier sind die Einstellungen, die ich beim MDT-Koppler verwenden. Das ist nicht anders als bei TP-Kopplern auch. Vielleicht kannst du das sinngemäß übertragen. Ansonsten wird man die LuxorLiving Besonderheiten wohl bei Theben erfragen müssen.

    rfk1.png

    rfk2.png

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...