Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX RF Linie und Filterfunktion
Einklappen
X
-
Normalerweise musst du "Linienkoppler durchlassen" nicht setzen. Die ETS erkennt die GAs, die auf beiden Seiten des Kopplers benutzt werden und schaltet die automatisch in der Filtertabelle frei,
-
KNX RF Linie und Filterfunktion
Hallo zusammen,
habe meine TP Linie um eine RF Linie ergänzt. Diese besteht aktuell nur aus einem RF Medienkoppler https://www.theben.de/de/luxorliving-rf1-4800868 sowie einem RF UP Schaltaktor https://www.theben.de/de/luxorliving-s1-rf-4800620.
Aktuell funktioniert der Schaltaktor leider nur richtig, wenn beim Medienkoppler alle Telegramme auf Weiterleiten gesetzt sind. Das ist natürlich aber nicht Sinn der Sache.
Welche Einstellungen muss ich parametrisieren, damit das Ganze mit Filtern läuft?
tf_rf.png
rf_tp.png
Es sind aktuell nur drei GAs in der RF Linie in Nutzung, diese sind auf Linienkoppler durchlassen=Ja gesetzt, d.h. daran dürfte das Problem ja nicht liegen?
ga.png
Angehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: