Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX RF Linie und Filterfunktion

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Klaus Gütter
    antwortet
    Normalerweise musst du "Linienkoppler durchlassen" nicht setzen. Die ETS erkennt die GAs, die auf beiden Seiten des Kopplers benutzt werden und schaltet die automatisch in der Filtertabelle frei,

    Einen Kommentar schreiben:


  • Peiper
    hat ein Thema erstellt KNX RF Linie und Filterfunktion.

    KNX RF Linie und Filterfunktion

    Hallo zusammen,

    habe meine TP Linie um eine RF Linie ergänzt. Diese besteht aktuell nur aus einem RF Medienkoppler https://www.theben.de/de/luxorliving-rf1-4800868 sowie einem RF UP Schaltaktor https://www.theben.de/de/luxorliving-s1-rf-4800620.

    Aktuell funktioniert der Schaltaktor leider nur richtig, wenn beim Medienkoppler alle Telegramme auf Weiterleiten gesetzt sind. Das ist natürlich aber nicht Sinn der Sache.

    Welche Einstellungen muss ich parametrisieren, damit das Ganze mit Filtern läuft?

    tf_rf.png

    rf_tp.png

    Es sind aktuell nur drei GAs in der RF Linie in Nutzung, diese sind auf Linienkoppler durchlassen=Ja gesetzt, d.h. daran dürfte das Problem ja nicht liegen?

    ga.png


    Angehängte Dateien
Lädt...
X