    #31
    Fasse das jetzt mal so zusammen alle Geräte
    KNX Linie1-2.gif
    • der Linie 1.2.x ziehe ich auf die 1.0.x um.
    • Verdrahtung wird 1:1 übernommen nur mit Phoenix Klemmen erneuert
    • Geräte müssen nicht neu programmiert werden,
    • PA Überschreibung erfolgt Zug um Zug beim Umzug von 1.2.x nach 1.0.x
    Hoffe das passt so.
    Ralf
    aus der Pfalz

    Kommentar


      #32
      Die Verdrahtung des LK 1.2.0, der zum LK 1.1.0 wird nochmal prüfen. die grüne Leitung die dann zu allen anderen Geräten der 1.0.x bzw. alt 1.2.0 führen muss auf der Main-Klemme verbunden sein. Die grüne Leitung die zum Gewusel der anderen grünen Leitungen aus der Linie 1.1.x gehört muss an die Sub-Klemme des LK verbunden sein. In dem Gewusel darf keine grüne Leitung von beiden Linien zusammengeklemmt sein. Die SV der 1.0.x gehört damit auch an die Main-Seite des LK, die eine SV der 1.1.x entsprechend an die Sub-Seite des LK.

      Wenn dem so ist, dann ab die Post.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #33
        D.h für mich (Morgen)

        Die 1.2 x wird von Sub zu Main ( alle Geräte der 1 2.x werden zu 1.0.x )

        Der aktuelle Mainanschluss an 1 2.x wird zur Sub und wird am Main des LV der Linie 1.1.x angeschlossen Die Sub des LV bleibt im Anschluss unverändert.

        Ergänzung, heißt aber auch, dass alle Geräte der Aktuellen Linie bedingt durch die dann neuen PA's falsch beschriftet sind.
        Ich denke ich werde mir eine Übersetzungs Tabelle von Alt nach Neu machen und zu den spärlichen Unterlagen heften.
        Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 16.12.2020, 19:42.
        Ralf
        aus der Pfalz

        Kommentar


          #34
          Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigen
          Die 1.2 x wird von Sub zu Main ( alle Geräte der 1 2.x werden zu 1.0.x )
          Das klingt gut.
          Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigen
          Der aktuelle Mainanschluss an 1 2.x wird
          Das widerspricht aber dem der Zeile drüber.

          Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigen
          wird zur Sub und wird am Main des LV der Linie 1.1.x angeschlossen Die Sub des LV bleibt im Anschluss unverändert.
          statt wird/bleibt aber ansonsten korrekt.

          Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigen
          dass alle Geräte der Aktuellen Linie bedingt
          aktuellen 1.2.x Ja.
          Deshalb nutze ich keinen Edding zum Beschriften sondern Ausdrucke aus meinem Brother P-Touch, schaut eh sauberer aus.

          Übersetzungstabelle ist Murks.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #35
            Habe mich wahrscheinlich Misverständlich ausgedrückt.
            Aktuell ist ja die Verbindung Neubau zu Bestand an der Main Linie des 1.2.0 Koppler die würde ich nach meinem Kenntnisstand und Vorhaben an die SUB Linie wandern und die derzeit an der SUB Linie befindlichen Komponenten auf die Main Linie wandern. d.h einfach ausgedrückt ich würde die Anschlüsse am Koppler gerade tauschen oder bin ich da auf dem Holzweg

            So z.B Main Seite des LK 1.0.0 und an der Sub Seite dann
            KNX-Linie1-0-x.GIF
            Sub Seite des LK 1.0.0
            KNX Linie-1 Neu.gif

            Übersetzungstabelle für mich nur als Hilfe von Alt nach Neu d.h. z.b 1.2.1 wird 1.0.1 und für Später da nicht alle Geräte neu beschriftet werden können da dezentraler Einbau.

            Ralf
            aus der Pfalz

            Kommentar


              #36
              Warum immer was neues ausdenken?

              Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
              Die Verdrahtung des LK 1.2.0, der zum LK 1.1.0 wird nochmal prüfen.
              Da steht nicht der Koppler bekommt 1.0.0

              Die Koppler sind in der ETS immer in der Sublinie, Du hast da mit der PA 1.0.0 einen Bereichskoppler gebaut der die Geräte der Hauptlinie 1.0.x des Bereiches 1 mit der Bereichslinie verbindet. Es fehlt da der Koppler von der Linie 1.1.x zur Hauptlinie 1.0.x.

              Die KNX-Topologie hat drei Stufen das kann doch nicht so schwer sein.

              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #37
                bei 130 Geräten wovon einige mit Sicherheit TP64 sein werden, ist es dann wirklich ratsam die Linie 1.1.x einfach in der Struktur so zu belassen und einfach die Verdrahtung ordentlich zu machen.
                Wenn ich ihn richtig verstehe, sollst du die SUB-Linie am Main-Anschluss lassen, um genügend Leistungseinheiten bereitstellen zu können. Wobei ich stark bezweifle dass da ein Unterschied besteht und denke dass die Beschriftung nur zur Orientierung dient.... 🤔

                Kommentar


                  #38
                  Zitat von GoodChiller Beitrag anzeigen
                  sollst du die SUB-Linie am Main-Anschluss lassen
                  Das ist auch falsch.
                  Herrje.

                  An dem Main-Anschluss kommt immer die hierarchisch höhergelegene Linie, das ist entweder eine Hauptlinie wenn es ein LK ist oder eine Bereichslinie wenn es ein BK ist.

                  Damit sind an dem Main-Anschluss die Geräte der neuen Hauptlinie und am Sub-Anschluss die Geräte der Linie, weil er will ja einen LK haben. In seinem ersten Screenshot in #35 hat er aber einen BK gebaut (in der ETS) womöglich hat er richtig verdrahtet das kann man aber nicht sehen.

                  Ihr seid zu unkonzentriert. Ihr meint womöglich das richtige schreibt das falsche und klickt in der ETS das falsche und dann entstehen auch solche Verteilerschränke.
                  ----------------------------------------------------------------------------------
                  "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                  Albert Einstein

                  Kommentar


                    #39
                    Wenn man die Logik des KNX Aufbaues noch nicht verinnerlicht hat kommen halt solche Ergebnisse raus, beschäftige mich ja noch nicht lange mit der Thematik wollte ja nur eine Dämmerungslogik einbauen .

                    Also nochmal auf Start

                    Der LK 1.2.0 bekommt die 1.1.0 richtig ?
                    ( Ich hänge halt immer wieder an der der physikalischen Verdrahtung. An der Main des LK 1.2.0 hängen alle Geräte die zur 1.0.x und an der Sub der LV).

                    Muss ich mir morgen nochmal aufzeichnen erst mit deinem Hinweis, dass LK immer in der Sub liegen macht mir das klarer.
                    Danke für die Geduld mit einem Newbie

                    Das würde dann wie folgt aussehen auf der Linie 1.0.x
                    befinden sich eine SV und alle Geräte der vormals 1.2.x bis auf den Koppler.
                    Der Koppler wird zu 1.1.0 in der Linie 1.1.x

                    Hoffe das ich jetzt nicht wieder daneben liege
                    Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 16.12.2020, 22:25.
                    Ralf
                    aus der Pfalz

                    Kommentar


                      #40
                      Passt.

                      Physikalisch elektrisch ist der LK zwar Element der Hauptlinie weil die SV der Hauptlinie ihn versorgt aber das wollen wir hier mal nicht weiter ausführen. Mit dem Blick auf die ETS ist es mit Element der Linie einfacher zu verstehen.
                      ----------------------------------------------------------------------------------
                      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                      Albert Einstein

                      Kommentar


                        #41
                        Puh, das war jetzt fast eine Zangengeburt. Danke.
                        Morgen werde ich mal die Physik prüfen ob die stimmt.
                        Ralf
                        aus der Pfalz

                        Kommentar


                          #42
                          Prüfung der physikalischen Verbindungen ergab folgendes Ergebnis
                          1. LK 1.2.0 Main: SV und alle Geräte der Linie 1.2.x
                          2. LK 1.2.0 Sub: Verbindung zum Neubau ->
                          3. LV 1.1.39 Main: Verbindung Neubau und alle ankommenden KNX Kabel des Neubau
                          4. LV 1.1.39 Sub: Alle Geräte des Schaltschrankes
                          D.h für mich die Physik passt für die Umstellung.

                          Ich würde jetzt in einem Ersten Schritt alle Geräte der 1.2.x - bis auf den LK 1.2.0 - auf die 1.0.x umziehen und am Ende des Prozesses den LK 1.2.0 auf die 1.1.x umziehen.
                          Hoffe das passt jetzt .
                          Ralf
                          aus der Pfalz

                          Kommentar


                            #43
                            Ja das kann man so angehen.
                            Den LK 1.2.0 vorab aber nochmal auf wirklichen Durchzug stellen und nicht nur im Testbetrieb und auch physikalische Telegramme durchlassen in beide Richtungen.
                            ----------------------------------------------------------------------------------
                            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                            Albert Einstein

                            Kommentar


                              #44
                              Der Koppler hat nur folgende Parameter Möglichkeiten

                              KNX Koppler 1-2-0.gif
                              Mehr gibt es nicht
                              Ralf
                              aus der Pfalz

                              Kommentar


                                #45
                                OK dann so lassen
                                ----------------------------------------------------------------------------------
                                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                                Albert Einstein

                                Kommentar