Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Tag / Nacht Umschaltung Kombisensor AP 254/02 und Jalousieaktor UP 520/31

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #46
    Bin nochmals in die Katakomben des Bestandsbau abgetaucht und habe die physikalisch Verkabelung vom Eintritt in das Gebäude bis zum Zähler nachverfolgt daraus ergibt sich jetzt entgegen meiner ersten Festellung folgendes Abbild,
    • dass am Sub des LK 1.2.0 die SV und alle Geräte der Linie 1.2.x angeschlossen sind
    • am Main -> Verbindung zu Neubau besteht
    • im Neubau liegt der Anschluss auf der SUB Seite des LV
    • an der Main Seite des LV sind alle Geräte des Schaltschrankes verbaut.
    Es ist zum Kirre werden, es gibt keine Dokumentation und eine ebenso wirre Verdrahtung. So langsam macht es mich sprachlos was da ursprünglich ausgeführt wurde.

    Wat nu
    Ralf
    aus der Pfalz

    Kommentar


      #47
      Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigen
      dass am Sub des LK 1.2.0 die SV und alle Geräte der Linie 1.2.x angeschlossen sind
      Naja im Sinne dessen das 1.2.0 eine Sublinie ist und oben drüber eine Hauptlinie sein sollte ist das so auch richtig, da aber gar keine Hauptlinie existiert, sondern am anderen Ende auch nur eine Sublinie 1.1.x sitzt ist eben das was wir als Murks der Topologie gleich zu beginn des Threads geschrieben haben und weswegen Du dann losgelaufen bist um zusätzliche LK und SV zu kaufen.

      Der LK versorgt sich halt derzeit über die Main-Leitung von der SV des einen Segmentes der Linie 1.1.x.

      Es ist eben unschön parametriert elektrisch ist es dem LK halt egal ob das am Main-Anschluss eine Sublinie oder eine Hauptlinie ist. Daher funktioniert es ja fast alles.

      Nimm Dir mal sowas wie Stromlaufplan.de.
      Auch wenn es bei dir alles nicht unbedingt in einer Verteilung sitzt kannst Du dir damit aber den Schaltplant für die Komponenten erstellen.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #48
        Heißt das jetzt für mich, dass ich ohne Verdrahtungsänderung den Umzug auf die 1.0.x durchführen kann ?.
        Ralf
        aus der Pfalz

        Kommentar


          #49
          Nee das IST ist für die Ziellösung falsch, weil im Ziel gibt es ja eine echte Hauptlinie, halt alles was bisher 1.2.x war. Und das muss bei dem LK alles an Main hängen, weil er soll ja das Zeug von 1.1.xb (Sub-Anschluss) nach oben in den 1.0.x koppeln.

          Einfach so machen wie oben beschrieben.
          ----------------------------------------------------------------------------------
          "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
          Albert Einstein

          Kommentar


            #50
            Ok, hier mal ein Schema
            KNX Koppler Schema.gif
            Iwe wäre jetzt die pragmatische Vorgehenweise
            • Alle Geräte der 1.2.x umziehen nach 1.0.x, danach LK 1.2.0 nach 1.1.0 verschieben und am Ende die Verkabelung korrigieren
            • Oder erst die Verkabelung korrigieren und dann alles in der Reihenfolge 1.2.x nach 1.0.x und LK 1.2.0 nach 1.1.0 verschieben.
            Muss der LK nach dem Verschieben neu programmiert werden z.B um die Filtertabellen zu erneuern ?
            Ralf
            aus der Pfalz

            Kommentar


              #51
              Ich würde als erstes die Kabel richtig machen. danach in der ETS alle Geräte neu verorten, Danach die PA vom LK neu programmieren, danach den LK richtig einstellen und ihm die Applikation nochmal drauf geben (damit ist auch direkt die Filtertabelle korrekt und im LK), danach die PA's der Geräte neu programmieren. Halt so wie man es eigentlich auch gleich in ordentlich bauen würde.

              So lange der LK in seinen Parametern so eingestellt ist das er die physikalischen Telegramme eben auch von unten nach oben durchleitet wird das funktionieren.
              Denn so ein Programmier-Telegramm von der Linie 1.1.x via 1.0.x nach 1.2.x gehen soll (es sucht ja die alte PA) weis das System es muss durch einen LK von unten nach oben. dem betroffenen LK ist es dabei egal ob da noch ein weiterer LK kommt ja oder nein. elektrisch bekommt das schon umgeklemmte Gerät dieses Telegramm Adressiert an die alte PA das auf der grünen Main-Linie also ab und zeigt sich danach mit einer richtigen PA 1.0.x und wird danach direkt funktionieren.

              Machst es genau anders rum dann hast während der ganzen Maßnahme immer wieder Probleme mit der Kommunikation zwischen den Linien bis ganz am Ende auch der LK mal richtig ist.
              ----------------------------------------------------------------------------------
              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
              Albert Einstein

              Kommentar


                #52
                Ok, dann werde ich morgen (hoffentlich) zunächst die Kabel richtig machen anschließend die Geräte der 1.2.x auf die 1.0.x heben, den LK auf die 1.1.0 schieben und im Anschluss die PA des LK neu programmieren danach dann den LK richtig einstellen d.h z.B filtern aktivieren und abschließend nochmals die Aplikation aufspielen.
                Am Ende dieses Procedre dann die PA's der umgezogenen Geräte der 1.2.x mit den PA's der 1.0.x versorgen.
                Ralf
                aus der Pfalz

                Kommentar


                  #53
                  Dann wollen wir das Theam jetzt mal Final angehen, hoffe es klappt.
                  Ralf
                  aus der Pfalz

                  Kommentar


                    #54
                    sollte wohl werden
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      #55
                      Umbau erfolgreich abgeschlossen.

                      KNX Linie Neu Org.gif
                      Bisher sind noch keine Fehlfunktionen aufgefallen, mal schaun ob die Automticen heute Abend auch funktionieren.

                      Koppler Einstellungen
                      KNX Koppler Einstellungen Neu mit Filter.gif
                      Habe nur von weiterleiten für Tesbetrieb nach filtern umgestellt und Applikation neu geladen.

                      Filtertabelle:
                      KNX Filtertabelle Neu.gif
                      Ralf
                      aus der Pfalz

                      Kommentar


                        #56
                        Na ich denke das wird jetzt auch laufen.

                        Dann freu Dich auf den DHL-Mensch wenn die Klemmen kommen, um in dem Verteiler noch bissel Ordnung schaffen zu können.
                        ----------------------------------------------------------------------------------
                        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                        Albert Einstein

                        Kommentar


                          #57
                          Jupp, hoffe ich auch ansonsten melde ich mich noch einmal.
                          Dir ein Dank für die Geduld und Unterstützung wie es anders geht sieht man gerade an anderer Stelle im Forum.
                          Ralf
                          aus der Pfalz

                          Kommentar


                            #58
                            Wie baue ich eigentlich die Filtertabelle neu auf mit Laden der Applikation ?,

                            PS:Hoffe die neue IP Schnittstelle kommt noch vor Weihnachten dann dürfte das Thema 1.0.x für dieses Jahr erledigt sein und kommt erst wieder mit der nächsten Renovierungsphase
                            Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 18.12.2020, 14:23.
                            Ralf
                            aus der Pfalz

                            Kommentar


                              #59
                              Die ETS macht das mit der Filtertabelle immer direkt im Hintergrund wenn GA irgendwo mind. zweiseitig verbunden sind. In den LK immer durch Aufspielen der Applikation. Also wenn Du irgendwann mal was am Taster / Aktor Linienübergreifend mit neune GA-Verbindungen baust, dann nicht vergessen den LK mit zu programmieren.
                              ----------------------------------------------------------------------------------
                              "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                              Albert Einstein

                              Kommentar


                                #60
                                Kurze Abschließende Rückmeldung es läuft jetzt wie gewünscht aber mit einem Kuriosum der Fenster- und Rolladenbauer hat Auf und Ab vertauscht . Natürlich komme ich genau an diese Stellen ohne großem Aufwand nicht dran.
                                Jetzt kommt noch das neue IP Interface von MDT auf die 1.0.x und das soll es dann auch vorerst gewesen sein.
                                Ralf
                                aus der Pfalz

                                Kommentar

                                Lädt...