    Tag / Nacht Umschaltung Kombisensor AP 254/02 und Jalousieaktor UP 520/31

    Liebe KNXler ich kämpfe gerade ein wenig mit meinem Projekt (genauere Beschreibung im Anhang):
    Die eingestellte Funktion will einfach nicht laufen.

    Kurze Beschreibung:
    Über das Tag / Nacht Objekt sollen die Rollos Auf und Ab gefahren werden.
    Hier die Einstellungen

    Topologie
    Topologie.gif
    Linienkoppler steht zum Zwecke des testen aktuell auf Durchzug .

    GA Verknuepfung.gif
    Kombisensor Einstellungen.gif

    Rolladen.gif

    Eine GA zur manuellen Steuerung der Rolladen über einen Glastaster funktioniert ohne Probleme nur die Automatic will nicht laufen.
    Ein ebenfalls über die Automatic angesteuerter Scheinwerfer funktioniert d.h für mich zunächst, dass die Kommunikation eigentlich durch kommt aber die Rolläden irgendwie nicht wollen nur erkenne ich nicht welche Einstellungen nicht passen
    Im PDF habe ich das mal etwas detaillierter zusammengefasst .

    Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen




    Angehängte Dateien
    Ralf
    aus der Pfalz

    #2
    Keiner eine Idee ?

    Hier der Gruppenmonitor und die GA

    KNX Tag-Nacht 15-12-20.gif

    DEr Taster schaltet entsprechend von nacht auf Tag nur die Rolläden wollen nicht fahren
    Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 15.12.2020, 08:36.
    Ralf
    aus der Pfalz

    Kommentar


      #3
      Moin,

      mit Linienkopplern habe ich mich bis jetzt nicht beschäftigt.
      Aber der Kombisensor sendet auf zwei GA 1/015 und 1/1/33, ein Taster, Sensor oder sonst was, kann immer nur auf eine GA senden, Aktoren können von mehreren GA empfangen.

      Kommentar


        #4
        Wurde inzwischen bereinigt hat aber keine Änderung ergeben s.h Unten.

        KNX GA1-0-15.gif
        KNX Gruppenmonitor 15-12-20.gif
        KNX GA1-0-16.gif

        Die Umschaltung beim MDT Glastaster funktioniert, nur die Rolläden wollen einfach nicht fahren wobei sie manuell über den Glastaster Auf / Ab fahren.
        Ralf
        aus der Pfalz

        Kommentar


          #5
          Wie gesagt, ich habe keinen Linienkoppler, vielleicht muss der auch noch einmal neu programmiert werden.
          Aber ich selber habe auch einen Siemens Kombisensor, in etwa der selben Konstellation und bei mir funktioniert es.
          Ich habe einen Taster womit ich alle Rollläden Auf/Ab fahren kann und der Kombisensor mach das selber bei der entsprechenden Helligkeit.

          Kommentar


            #6
            Koppler steht aktuell auf Durchzug , der Repeater und Koppler wurden neu programmiert. Zeigt alles keine Wirkung .
            Ralf
            aus der Pfalz

            Kommentar


              #7
              Deine Beschreibung finde ich verwirrend. Was soll der Sensor senden auf welche GA? Tag/Nach auf 1/0/15 und parallel dazu den Rolladen-Fahrbefehl auf die 1/0/16?

              Gemäß deinem zweiten Screenshot in #4 kommt der Fahrbefehl zum Runterfahren abends, das sieht auf Sensorseite soweit ok aus.

              Wieviele Linienkoppler sind bei dir verbaut, gibt es neben dem 1.2.0 auch einen Koppler 1.1.0?


              Kommentar


                #8
                Der Sensor hat Zwei

                KNX Sensor.gif
                Kanäle zum Schalten. Mit der GA 1/0/15 wird die Umschaltung des MDT Glastaster vorgenommen
                KNX Glastaster Umschaltung.gif

                Mit der GA 1/0/16 sollen die Rolläden gefahren werden
                KNX Rolladen GA 16 Test.gif .
                Sollte alles funktionieren kann man das sicherlich zusammenfassen.

                Es gibt noch einen Linienverstärker aber keinen weiteren Koppler.

                Nach meinem Grundverständnis wäre die 1.1.0 eigentlich eine 1.0.0 mit Linienverstärker. Die Anlage wurde vor ca. 12 Jahren im aktuellen Zustand erstellt und nicht mehr verändert. Da derzeit der Bestandsbau renoviert wird und Zug um Zug auf KNX umgestellt wird treten jetzt offensichtlich die Unzulänglichkeiten hervor.
                Maßnahmen die bereits angedacht sind :
                Einfügen einer 1.0.0 mit einem Koppler und SV. Zusätzlich müsste die 1.1.0 noch einen Koppler bekommen danach sollte es passen. Die 1.2.0 hat Koppler und SV.

                Ob damit die Problematik gelöst werden kann weiß ich als Newbie nicht hinlänglich.
                Ralf
                aus der Pfalz

                Kommentar


                  #9
                  Wenn jetzt schon ein Telegramm nicht durchkommt, dann wird es durch mehr Koppler nicht besser. Es wäre zwar nach Lehrbuch, aber dein Problem muß woanders liegen.

                  In welcher Linie hängt die ETS momentan? Fahren die Motoren, wenn du 1/0/16 über den ETS Gruppenmonitor sendest?

                  Kommentar


                    #10
                    Ganz eindeutig im PDF.
                    Wer die Topologie mit Füßen tritt dem tritt der Bus auch mal zurück.

                    Seite 1 im PDF:
                    2. Topologie der Objekte
                    Linie 1.1.1 mit Repeater (Überschreitung der Geräteanzahl)
                    Linie 1.1.2 „Bestand“
                    Das ist schon mal Quatsch mit Soße. Eine Linie ist 1.1.x 1.1.1 ist eine einzelne PA auf die Linie 1.1.x.
                    Dementsprechend ist 1.1.2 keine eigene Linie sondern ein weiteres Gerät auf Linie 1.1.x.

                    Anmerkung zur Topologie: Aus meinem Verständnis heraus müsste eigentliche auf der Linie 1.0 ( Am Woerthberg)
                    Mindestens Ein Linienkoppler und eine SV vorhanden sein. Auf dieser Linie sind aber keine Geräte im Projekt zu finden.
                    Linie Bestand
                    Das ist schon mal ein Hinweis in die richtige Richtung. Auf eine Hauptlinie 1.0.x müssten sogar zwei LK und eine Spannungsversorgung sein wenn man Zwei Sublinien 1.1.x und 1.2.x unten drunter haben möchte.

                    Dann das Bild 1.1.39. mit der PA (wo sollen jetzt 39 Geräte zu viel für den Bus sein?). Das Gerät kann zwar als LK betrieben werden, wird hier aber nur als Linienverstärker eingesetzt oder ist völlig irrelevant. Mit einer PA x.y.z mit z ungleich 0 kann es jedenfalls niemals ein Koppler sein.

                    Das Bild für den Siemens LK mit der PA 1.2.0 ist ein LK und ist auch als LK parametriert aber er hat eine aktive Filtertabelle, auf volle Durchleitung ist da nichts gestellt.



                    Dann das Bild mit den GA 1/0/10. Klar das das da alles funktioniert, da der Aktor und der Taster alle im gleichen Liniensegment sitzen. Da ist es egal wie vermurkst die Topologie ist, die Geräte hängen alle am quasi gleichen Draht.


                    Eingesetzte Komponenten
                    3 x Jalousieaktor UP 520/31
                    1 x Kombisensor AP 254/02
                    GA Verknüpfung
                    GA 1/0/15
                    Das wird wohl auf Grund der obigen Toplogie nicht funktionieren.
                    Warum die Aktoren ein Ü Flag und ein A Flag haben versteht wer will, tut hier aber nichts zur Sache aber ein paar Unsauberkeiten hier und ein par dort....


                    Deine Schnittstelle zum PC mit der ETS scheint auf der Linie 1.1.x zu sitzen, weswegen du das Telegramm von dem Sensor mit der GA 1/0/15 sehen kannst (Routingzähler 6) die, Telegramme von der anderen Linie gesendet vom Heizungsaktor und vom MBUS-GW kommen offensichtlich durch die Topologie durch, haben aber auch die andere Richtung. (Routingzähler 5)

                    Diese ganzen Buslogs geben daher keiner Aussage ob denn das Telegramm mit der GA 1/0/15 überhaupt auf der Linie 1.2.x angekommen ist. Die Schnittstelle zum Busmonitor müsstest dafür mal in die anderen Linien hängen und dann mal sehen was dann noch an Telegrammen ankommt.

                    PS: ich würde nochmal genau prüfen wo mit welchen grünen Leitungen verbunden da wo welche SV ist, wie angeschlossen und ohne weitere Geräte wie die Verbindung zur SV zu, ersten Liniensegment der Linie 1 und zum zweiten Liniensegment ist und wo da die SV hängen. ich vermute irgendwelchen murks. das der LK der Linie 1.2.x irgendwo an eine der beiden Liniensegmente der Linie 1.1.x geklemmt ist und das einfach dann nur in eine Richtung Telegramme durchlässt und ggf. nur welche aus dem einen Liniensegment aber nicht aus dem anderen der Linie1.

                    Also USB-Schnittstell nehmen und an jedem der drei Segmente mal einstöpseln und beobachten wo dann die GA 1/0/15 von dem Sensor noch zu erkennen ist.
                    Zuletzt geändert von gbglace; 15.12.2020, 22:36.
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      #11
                      Die IP Schnittstelle hängt in der 1.1.0 als 1.1.33
                      Wenn ich die GA 1/0/16 über den Gruppenmonitor sende fahren sie nicht.
                      Nutze ich die GA 1/0/10 über den Glastaster fahren sie

                      Glastaster Rolladen.gif
                      Aus diesem Grund bin ich ja etwas konfus manuell geht es ja. Kann es sein, dass dies damit Zusammenhängt das alle Geräte auf der 1.2.x liegen.
                      Gemäß Beitrag #10 scheint das so zu sein.
                      Zuletzt geändert von Ralf_GSX1400; 15.12.2020, 22:46.
                      Ralf
                      aus der Pfalz

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigen
                        Aus diesem Grund bin ich ja etwas konfus manuell geht es ja. Kann es sein, dass dies damit Zusammenhängt das alle Geräte auf der 1.2.x liegen.
                        Gemäß Beitrag #10 scheint das so zu sein.
                        Ja so lange Du kein Buslog aus einer Schnittstelle aus einem anderen der drei Segmente lieferst ist das die nächstbeste Erklärung. Das ist auch nicht verwirrend.
                        ----------------------------------------------------------------------------------
                        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                        Albert Einstein

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigen
                          Wenn ich die GA 1/0/16 über den Gruppenmonitor sende fahren sie nicht.
                          Das ist doch schon mal eine Erkenntnis, mit der man arbeiten kann. Es hakt also bei der Weiterleitung, obwohl der LK auf (vemeintlich) Durchzug steht.
                          Die Glastaster sind in 1.2.x und da ist kein Koppler/Filter dazwischen.

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
                            obwohl der LK auf (vemeintlich)
                            Der steht nicht auf Durchzug der steht auf "Durchzug im Testmodus" Die Anlage/LK wird doch nicht immer im Testmodus sein?

                            Kann aber auch nur bedingt die Lösung sein weil ja Telegramme von der einen Linie in die Andere rüber kommen, siehe Sender AKH.

                            Wenn das aber alles falsch verklemmt ist könnte der LK auch die 1.2.x als Hauptlinie verstehen und die 1.1.x als Sublinie und in diese Richtung durchlassen aber nicht in die andere Richtung.

                            Daher mach mal Bilder von den Anschlüssen der LK und LV und schreibe was da welche grüne Leitung ist.
                            ----------------------------------------------------------------------------------
                            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                            Albert Einstein

                            Kommentar


                              #15
                              Ja der LK steht aktuell auf Durchzug im Testmodus
                              Glasfaserkabel und Rolladen sind in der 1.2.x