Zitat von gbglace
Beitrag anzeigen
Ich habe einen neuen Kanal im Melder Modus als Slave eingerichtet der die Ein Meldung zyklisch (alle 30 Sekunden) sendet. Dann habe ich eine Lokigfunktion UND genommen mit zwei Eingängen auf denen Aktorstatus Küche Ein/Aus, sowie Präsenz vom zuvor eingerichteten Slave Melder agefragt werden. Das Ergebnis der Logik habe ich auf eine neue GA gepackt, die wiederrum auf den Slave Eingang des Küchenkanals geht.
Damit beides gleichzeitig ausgeht, habe ich die Nachlaufzeit der Küche um 2 Sekunden erhöht. Traumhaft, so hatte ich mir das gewünscht.
Das ich mich für die UND Lösung entschieden habe, hat den einfachen Grund, dass ich damit als Anfänger gedanklich besser klargekommen bin als mit der TOR funktion.


Einen Kommentar schreiben: