  • Gast1961
    antwortet
    .... und unbedingt den Stellwert zyklisch senden, damit der Kanal nicht in den Notbetrieb geht wenn längere Zeit kein Stellwert kam.

    Einen Kommentar schreiben:


  • danik
    antwortet
    Diese Problematik ist mir auch schon mal aufgefallen (gleiche Parameter, die gleiche Quelle für Ist- Temperatur, andere Stellwerte). Seit ich letzthin neu Programmiert habe ist es bei mir aber nicht mehr aufgetaucht und die Stellwerte sind gleich.

    Der Hinweis von hjk ist sehr gut, daran habe ich gar nicht gedacht.

    Gruss
    Dani

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    In solchen Fällen benutzt man einen Kanal mit Regler, der 2. Kanal bekommt den Stellwert-Status vom ersten Kanal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    Poste doch mal deine Einstellungen

    Einen Kommentar schreiben:


  • KaGo77
    hat ein Thema erstellt Probleme MDT Heizungsaktor.

    Probleme MDT Heizungsaktor

    Hallo Zusammen,

    ich betreibe in einem Raum 2 Heizungen, die jeweils mit einem Kanal angesteuert werden. Als IST Temperatur wird beiden Reglern die gleiche Temperatur vom Schalter übertragen. Der eine Regler regelt perfekt auf Temperatur ein, der andere regelt über die Temperatur hinaus ohne Ende. Was könnte das Problem sein?

    Danke,

    Kai