  • gbglace
    antwortet
    Sofern wir hier über ein normal dimensioniertes Wohngebäude sprechen, dann genügt es eigentlich je abgeschlossener Wohneinheit eine Linie / Bereich aufzumachen zzgl. den Außenbereich, wegen der Sicherheit gegen Klima und Manipulation.

    Ist das Haus alles eine Wohneinheit also keine Vermietung usw. dann ist eine Auswertung erst erforderlich, sofern man mit der Geräteanzahl gut in den dreistelligen Bereich ragt und dabei auch höhere Stromverbraucher Verbraucher wie Displays dabei sind. Anderen Falls würde ich mir die Aufteilung in Linien sparen.

    Die Aufteilung in grüne Leitungen hingegen immer machen, mindestes je Etage / Bereiche in einer Etage eine Leitung, die gern auch je als offenen Ring. Eine Aufteilung nach zentrale Aktorik in einer Linie und Sensorik in anderen halte ich eh für unglücklich, weil damit der für mich wesentliche Grund der Aufteilung (Fremdnutzung der Gebäudeteile) nicht darstellbar ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Topologie: Hauptlinie nur im Verteiler (f. Aktoren) oder auch im EG nutzen?

    Moin zusammen,

    zunächst mal noch ein frohes Neues für alle!

    Ich hatte eine Frage, wie ich die Topologie am sinnvollsten anlegen kann. Mein (Beratender) SI hat drei Linien vorgesehen, die wohl so eingeteilt werden müssten:
    • Hauptlinie: Aktoren und alles andere im Verteilerkasten, alle Komponenten im EG
    • Nebenlinie 1 (außen): alle Komponenten im Garten, Carport etc.
    • Nebenlinie 2 (OG): alle Komponenten im OG und dem Dachboden
    Im ETS-Kurs wird mit einer weiteren Linie gearbeitet und ich käme dann auf folgenden Aufbau:
    • Hauptlinie: Autoren und alles andere im Verteilerkasten
    • Nebenlinie 1 (EG): alle Komponenten im EG
    • Nebenlinie 1 (außen): alle Komponenten im Garten, Carport etc.
    • Nebenlinie 2 (OG): alle Komponenten im OG und dem Dachboden
    Von der Belastung/Leistung der Spannungsversorgung und der Anzahl der Geräte komme ich mit den drei Linien aus dem ersten Vorschlag gut hin. Beim zweiten Vorschlag bräuchte ich eine SV und einen LK mehr. Mir scheint die zweite Variante noch etwas „aufgeräumter“ zu sein. Daher meine Frage(n) an euch: Welchen Aufbau sollte man warum wählen? Also gibt es Vor- und Nachteile oder ist es eher eine Geschmacksache?

    Ich könnte mir vorstellen, dass Variante 1 etwas geschickter ist, weil dann zumindest der Busverkehr im EG auf einer Linie stattfinden kann und im EG wohl auch der meiste Verkehr zustande kommt. Bei Variante 2 müsste ja praktisch jedes Telegram (die meisten sind ja Sensor→Aktor oder umgekehrt) über einen LK …

    Danke und ein schönes WE!