Durch den FI darf ja nicht mehr Strom fließen, als er absichern kann. Wenn ich mehrere 16A LS hinter den 40A FI stecke, muss ich vorher noch einen LS mit ebenfalls 40A vorsehen, oder?
In der Realität sind deine 16A LS ja aber nicht tatsächlich mit 16A belastet - das kannst du dir aber durchrechnen (pro Steckdose ca. 200-300W, oder je nachdem welche Verbraucher du da dranhängst / pro Leuchte bei LED ca. 6W oder koventionell 40W)
Ich würde aber behaupten, dass du ohne Durchlauferhitzer oder Stromheizungen keine 40A zusammenkriegen wirst.
Dementsprechend kannst du dir einen LS davor mit 40A sparen..