So eine stetiger Regler wird mit einem PI-Regelkreis betrieben, der zwei Anteile hat:Zitat von Wippi84 Beitrag anzeigenStellgröße 10 Prozent. Jetzt frage ich mir, wie soll hier warm werden wenn der Antrieb (Zikluszeit 2 Min) 12 sec. auffährt und 108 sec zu.
P ist proportional der Temperaturdifferenz. Bei kleinen Abweichungen wie 0.5°C macht das nur einen kleinen Effekt
Und dazu kommt der Integralanteil, der Abweichungen um so stärker ausregelt, je länger sie andauern. Durch den I-Anteil wird dein Stellwert ansteigen, wenn die Temperatur länger um 0.5°C zu niedrig ist. Das bleibt also nicht bei 10% Stellwert.
Zum PWM-Zyklus: stell das mal auf 10 Minuten. Deine 2 Minuten sind ganz blöd, das funktioniert nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kommt denn auch die IST-Temperatur am Regler an?
Zeig doch mal deine Einstellungen
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizungsaktor richtig einstellen
Hallo,
ich verstehe nicht, warum bei mir die Heizung nicht richtig funktioniert.
Der Heizkörper wird nicht warm, nur dann wenn ich auf 21 Grad stelle.
Stellantrieb: Gira 2169 00
Reglereinstellung:
-Stetige PI-Regelung PWM
-Zikluszeit:2 Min.
-Soll-Temperatur ist Nachts 19,5 Grad
-Ist-Temperatur: 19 Grad (nach meiner Meinung müsste die Heizung angehen)
Stellgröße 10 Prozent. Jetzt frage ich mir, wie soll hier warm werden wenn der Antrieb (Zikluszeit 2 Min) 12 sec. auffährt und 108 sec zu.
Dann bleibt der Antrieb immer zu!!!!!! Oder ich verstehe die Anleitung von Gira Heizungsaktor 6 fach mit Regler nicht. Da steht, dass beim Heizkörper sollte die
Zykluszeit weniger sein als der Verstellzeit von dem Stellantrieb.
Wie stellt man das richtig ein?
Gruß
Tamas Wippelhauser