Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Senden und Hören auf GAs - ein KO auf verschiedene GAs hörend?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Saeldric
    antwortet
    MDT hat im GT "Sollwertverschiebung" und "Status Sollwertverschiebung" mit einer GA (0/0/1) verbunden, Du hast in deinem Post oben zwei GA verbunden (2/3/1 und 2/6/1).
    Dann hatte ich es grundsätzlich richtig in Erinnerung, aber die falschen KO benannt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayw82
    antwortet
    Habe gerade folgendes bei MDT gefunden:
    MDT_LSG_GT_II_Smart_AKH_Sollwertverschiebung.pdf
    image.png
    Hier ist der Status Sollwertverschiebung und die Sollwertverschiebung auf der gleichen GA. Also war es doch korrekt wie ich es hatte?!​

    Außerdem steht hier
    image.png
    Ich befürchte das ist genau das Problem. Ich möchte über Visu/Sprache Absolutwerte stellen und habe entsprechende GAs verknüpft. Die Taster machen das aber über Sollwertverschiebung. Das ist ja genau die Vermischung die anscheinend problematisch ist...?​
    Zuletzt geändert von jayw82; 09.01.2024, 16:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayw82
    antwortet
    Zitat von Saeldric Beitrag anzeigen
    Ich kann mich irren, aber muss im GT "Status Sollwert" und "Status Sollwertverschiebung" nicht mit der gleichen GA verbunden werden? Oder war das beim Aktor?


    image.png
    Hier steht ja "Status Sollwertverschiebung" muss mit allen Objekten verbunden werden, die die Sollwertverschiebung an den Regler senden.
    Das ist aus meiner Sicht das Objekt "Sollwertverschiebung" vom Glastaster, bzw. von allen Glastastern die den gleichen Regler steuern sollen. Also z.B. wenn ich mehrere Taster im Wohnzimmer habe und auf allen die Wohnzimmertemperatur stellen will.

    Status Sollwert ist ja ein absolute Temperaturwert, das würde nicht viel Sinn ergeben, IMHO.​

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Zitat von jayw82 Beitrag anzeigen
    Ich empfehle richtig zu lesen.
    Wird gemacht. Sah am Handy irgendwie danach aus. Sorry.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saeldric
    antwortet
    Ich kann mich irren, aber muss im GT "Status Sollwert" und "Status Sollwertverschiebung" nicht mit der gleichen GA verbunden werden? Oder war das beim Aktor?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayw82
    antwortet
    Zitat von Saeldric Beitrag anzeigen
    Warum hängst Du nicht beide Heizkreise auf einen Aktorkanal und steuerst den über den Glastaster?
    Du meinst die Kabel direkt umklemmen? Ja, das ginge, aber irgendwie möchte ich auch verstehen warum das nicht so geht. Vielleicht möchte meine Frau auch die Ankleide irgendwann fußwarm haben und dann muss ich erst wieder umklemmen.

    Wenn ich denn Sollwert direkt stelle nimmt er es mit einer GA und 2 Regler KOs, aber über die Sollwertverschiebung geht es nicht. Warum ist das so...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saeldric
    antwortet
    Warum hängst Du nicht beide Heizkreise auf einen Aktorkanal und steuerst den über den Glastaster?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayw82
    antwortet
    Zitat von Saeldric Beitrag anzeigen
    Wo kommt in deiner Konfiguration der Temperatur Ist-Wert her?
    Von den Glastastern, im Post eben hoffentlich ausreichend beschrieben.

    image.png​(Auf den Taster im Bad K knallt gerade die Sonne)
    Zuletzt geändert von jayw82; 09.01.2024, 15:03.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayw82
    antwortet
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Das Kommunikationsobjekt kann nicht auf 2 Gruppenadressen senden. Ich empfehle, die Grundlagen zu erlernen.
    Wo soll es das tun? Ich empfehle richtig zu lesen.
    Zuletzt geändert von jayw82; 09.01.2024, 15:05.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayw82
    antwortet
    gbglace, vielen Dank für deine Rückmeldung.

    Ich habe nun erkannt, dass ich da wohl einiges falsch gemacht habe. Mittlerweile habe ich bei den GAs ziemliche Unordnung und müsste mal aufräumen

    Zunächst zur Klarstellung was ich möchte und welche Voraussetzungen vorhanden sind:

    Ich verwende MDT Glastaster BE-GTL2Tx.01 und deren interne Temperatur um meine FBH über MDT AKH-800.02 Heizungsaktoren zu regeln. Eigentlich funktioniert das auch, aber beim Verstellen der Temperatur über die Taster springt diese teilweise zurück oder zeigt eine andere Temperatur an, als die eingestellte.

    Insbesondere macht die Konstellation Probleme, bei der ich 2 Heizkreisläufe (Schlafzimmer und Ankleide, da quasi ein Raum mit massiver Trennwand) identisch regeln will. Ich habe also die entsprechenden KOs auf eine GA gelegt, in der Hoffnung, wenn ich diese dann nutze, beide Regler reagieren.

    image.png​Das scheint aber nicht der Fall zu sein, denn beide Regler melden mir nach einer Verschiebung des Sollwertes über den Taster unterschiedliche Sollwerte (ausgelesen per ETS). Außerdem habe ich auch den Temperaturmesswert für das Schlafzimmer mit beiden Reglern über eine GA verbunden.

    Du sagst:
    1. "Das macht man nicht in dem man versucht zwei unabhängigen Reglern (Kanäle im Aktor) versucht gleiche Inputdaten beizubringen." -> Warum nicht? Scheint mir der einfachste weg zu sein. Der Taster sendet "Sollwertverschiebung" einfach an 2 Regler (mein Verständnis).

    2. "Der Screenshot kann nicht funktionieren, wenn der aus der GA-Liste stammt. Eine GA kann nicht Status und Vorgabewert gleichzeitig sein..." -> Ich wusste nicht richtig was das KO Status Sollwertverschiebung überhaupt sein soll und habe diesen mit der gleichen GA verbunden. Im Handbuch vom Glastaster finde ich folgendes.

    image.png
    Wenn ich das richtig deute, wäre es aber korrekt diesen Status ebenfalls über diese GA mit der KO Sollwertverschiebung zu verbinden? Oder was soll ich sonst damit tun? Brauche ich das evtl. nur, wenn ich einen Raum über mehrere Taster regeln will?

    KOs des Reglers
    image.png

    Ich habe auch bisher nicht richtig verstanden, wo der Unterschied "Sollwert Komfort" und "aktueller Sollwert" ist. Aber "Aktueller Sollwert" scheint ja ein reiner Status zu sein für die Anzeige.
    image.png
    ​​
    Anscheinend kann ich über den Sollwert Komfort einfach den Absolutwert vorgeben, hier funktioniert das auch:

    Ich sende auf die 2/7/6 Schlafen Temperaturwert Komfort: 18,5°C
    image.png
    image.png​Status Sollwert Temperatur ändert sich auch für beide Regler
    image.pngimage.png​Hier funktioniert es also wie gewünscht mit beiden Regler KOs auf einer GA. Wenn ich nun aber die Sollwertverschiebung anstoße, übernimmt er das nur für das Schlafzimmer:

    GA 2/3/1 Schlafen Sollwertverschiebung
    image.pngimage.png
    image.png
    image.png​Ich vermute das liegt an dem fehlenden bzw. falsch zugeordneten Objekt "Status Sollwertverschiebung".

    Hier noch ein paar Bilder aus der ETS:
    KOs am Glastaster:
    image.png​KOs Regler
    image.png
    GAs "Klima"
    image.png
    Ich weiß, teilweise nicht gut, Namensgebung und Nummerierung, aber ich habe hier schon viel rumprobiert und will das auf jeden Fall noch gerade ziehen wenn ich weiß wie es richtig funktioniert.​
    Zuletzt geändert von jayw82; 09.01.2024, 16:28.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saeldric
    antwortet
    Wo kommt in deiner Konfiguration der Temperatur Ist-Wert her?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Das Kommunikationsobjekt kann nicht auf 2 Gruppenadressen senden. Ich empfehle, die Grundlagen zu erlernen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Was bedeutet zusammengelegt?

    Da sollen also zwei Räume identisch geregelt werden?
    Das macht man nicht in dem man versucht zwei unabhängigen Reglern (Kanäle im Aktor) versucht gleiche Inputdaten beizubringen.

    Erste Lösung wäre für mich elektrisch einfach das Stellventil vom Schlafzimmer und der Ankleide am selben Aktorkanal zu verklemmen.

    Der nächste Ansatz wäre im Aktor nur an einem Kanal zu rechnen und dem anderen Kanal den errechneten Stellwert in% zu übergeben, also ohne integrierten Regler zu betreiben. Dabei kann man auch dem führenden Aktor neuerer Generation auch mehrere IST Temperaturen liefern (Ankleide/Schlafen)

    Die letzte Variante ist es je Regler die gleichen Werte zu geben.

    Der Screenshot kann nicht funktionieren, wenn der aus der GA-Liste stammt. Eine GA kann nicht Status und Vorgabewert gleichzeitig sein, wenn unterschiedliche Geräte diese beiden Funktionen generieren. Aber da an der Stelle der Taster nicht funktionieren kann, ist das erstmal egal bzgl. eines Aktorverhaltens..

    Also nochmal genauer beschreiben was überhaupt erreicht werden soll oder besser gleich mit weniger SW Abhängigkeit umbauen. Und wenn der eingeschlagene Weg beibehalten werden soll dann neben der besseren Beschreibung. Screenshots der Geräte mit den jeweiligen KO-Listen aus denen die verbundenen GA's inkl. der Flags ersichtlich sind.

    ​​​​​​Und was führt zu der Aussage das der andere Aktor nicht tut was er soll, woran machst Du das fest? Aus dem Screenshot ist das nicht ersichtlich. Beweisführung wäre ein Auszug aus dem Buslog mit passenden Telegrammen wenn was am Taster an den Sollwerten bedient wird. Und ob dann was fehlt kann eben wieder nur beurteilt werden wenn man alle GA Verbindungen sieht.

    PS hat mit dem Thread wahrscheinlich nix zu tun. Weil mit mehreren GA an einem KO ist das hier nicht zu lösen. Und ob Du das gebaut hast weiß niemand weil das passende Bild fehlt.
    Zuletzt geändert von gbglace; 07.01.2024, 10:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayw82
    antwortet
    Hi, ich denke das passt hier ganz gut rein. Ich habe das Problem, dass ich 2 Heizkreise, Ankleide und Schlafzimmer zusammengelegt habe und über einen Glastaster steuere. Unten seht ihr die Gruppenadresse dazu. Warum übernimmt der Aktor für die Ankleide die Werte nicht?

    image.pngWenn ich die Temperatur um 0,5K ändere, Wird der Sollwert Schlafen verändert, der der Ankleide bleibt aber leider.​

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Bei Szenen daran denken das diese GA ja inhaltlich mehrdeutig sind. Da bekommt nicht jede Szene eine GA sondern eine Ausprägung des Wertes in einer GA. Meist benötigt man dann aber doch mehr Szenen-GA, da nicht alle Geräte die möglichen 128 Szenen-Nummern in einer Szenen-GA unterstützen.

    Bei Szenen die sich nicht aus zu vielen Geräten zusammensetzen und gerade so gut sichtbare Elemente wie Licht und Rollos steuern, ist das Nachjustieren der Aktorzustände ohne ETS ein sehr mächtiges Feature. Man muss nur bei den Szenen aufpassen, wo auch Sperren usw. enthalten sind. Sollte eine Szene also schon eine weile aktiv sein und man dann den aktuellen Zustand (Licht etwas die Dimmstufe / Lichtfarbe angepasst) speichern, könnte es sein, dass eine Rollo-Automatik schon nicht mehr gesperrt war oder so. Das würde man sich dann auch rein speichern. In diesen Fällen das feature also nur bewusst verwenden und vorab erneut die Szene auslösen, dann Dimmstufe / Rollo-Position per Hand verändern und direkt speichern. (Voraussetzung die Handbedienung wird nicht von einer Logik abgefangen und ändert andere Zustände die auch in der Szene definiert waren)

    Ansonsten habe ich für regelmäßig auch gemeinsam bediente Leuchten entsprechend alle GA auch für die Leuchtgruppe als eigenes Objekt angelegt (Gewerk/Funktion/Objekt). So kann ein Lichtkanal im PM auch die Gruppe schalten ein anderer Lichtkanal bedient nur eine einzelne Leuchte daraus.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X