Dann ist ja gut
Hab dein Problem eben nachgestellt wenn sich Geräte in der falschen Linie befinden schlägt das Programmieren fehl.
KNX_Virtual_V0.jpg
Viel Spass bei Erkunden.
Gruss Oliver
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
probleme mit knx virtual
Einklappen
X
-
Habt vielen Dank, es hat nun endlich geklappt!!! Nun kann's ans Erkunden gehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Behebe bitte noch das was ich in Post 9 geschrieben hab.
Einen Kommentar schreiben:
-
Glückwunsch 😂 nun kann es ans Erkunden der virtual Geräte gehen.
Entwickelt wurden sie für die Webinare der knx Association; in den Videos gibt es einige Infos zu den einzelnen Geräten, auch zu den Aktoren.
Die Kurzbeschreibung der Aktoren findet sich im Handbuch
Die Nutzersicht liegt in der KNX Virtual Oberfläche unter view > Base und folgende. Da hier Teile der Hardware nachgebildet werden, ist das nicht allgemeingültig für alle Anwendungs Szenarien verfügbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke!
Habe im ETS als aktuelle Schnittstelle IP tunneling mit der phys. Adresse 1.1.255. Ist ja auch bei D20 vermerkt (in rot). Beim Verbindungstest im ETS kommt die Rückmeldung "ok". Bei der Programmierung der phys. Adressen funzt es auch: im virtual knx blinkt es schwach bei IP tunneling - mehr tut sich aber bei den Aktoren nicht.
Und auch unter Eigenschaften steht bei den Linien keine.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
In meinem Beispielprojekt, das von der knx association stammt, sehen die Einstellungen so aus:You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
In deiner Topologie befindet sich auch noch ein Fehler.
In KNX Virtual hast du die Aktoren D0 und D7 in der Linie 1.0 in deiner Topologie sind sie aber in der Linie 1.1 das musst du in KNX Virtual ändern oder in deiner Topologie.
Für die ersten Versuche mit der ETS würde ich es in KNX Virtual ändern das du nur eine Linie hast ist am Anfang etwas einfacher.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Deine ETS nutz die Falsche Schnittstelle. Sie verwenden den IP Router D19 eigentlich müsste sie die IP Schnittstelle nehmen D20.
Was hast du unter Schnittstelle eingestellt?
Oder hast du hier was eingetragen? Da muss im Normalfall bei allen Linien Keine stehen.
Topologie Verbindung.jpg
Angehängte Dateien
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei der Programmierung der phys. Adressen bei Dimm- und Schaltaktor. (hatte Schaltaktor nach fehlgeschlagenem Programmieren gelöscht und neu zugefügt, deshalb haben Dimm- und Schaltaktor auf dem screenshot im ETS5 bei den Fehlschlägen dieselbe PA).
Benutze noch ETS5 Demo und KNX Virtual 2.4.2You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Von wem und bei welchem Vorgang kommt die Meldung ?Zitat von moman Beitrag anzeigenDas Gerät antwortet nicht in der angemessenen Zeit.
Bitte über das Kamera Symbol links unten screenschots hinzufügen: KNX Virtual > view devices.
Und die Versionen von ETS sowie KNX Virtual, die zusammen passen müssen, posten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen und danke.
Noch immer Fehlermeldung bei sämtlichen Aktoren (Schalten, Dimmen, Jalousien): Das Gerät antwortet nicht in der angemessenen Zeit. Schnittstelle funktioniert ja, sonst würden die anderen Geräten keine PA erhalten. Langsam ärgere ich mich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da musste ich lange überlegen, wie das sein kann:Ein Fehler beim Programmieren wird in der ETS angezeigt; ein Klick auf das Dreieck erweitert die Fehlermeldung, siehe Bild 🙂Zitat von moman Beitrag anzeigenBeim Sensor hat's mit der PA geklappt, nicht beim Aktor
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank!
Habe es genau so gemacht. Beim Sensor hat's mit der PA geklappt, nicht beim Aktor. Wundere mich auch über die Benutzeroberfläche von knx virtual, die so anders als im webinar ausschaut. Werde noch etwas weiterbasteln.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Herzlich Willkommen!- Normalerweise auf dem gleichen Rechner hast Du ETS5 und KNX Virtual sicher schon gestartet.
- Um ein kleines Projekt zu erstellen hast Du auch im Katalog vom Hersteller "KNX Assocation" die passenden Geräte in Dein Projekt eingefügt.
- Wie bei jedem Gerät müssen nun PA und Applikation programmiert werden bei laufender KNX Virtual.
Bei Aufforderung in der Virtual-View "Devices / Topology" den Knopf oben rechts klicken, das ist der Programmierknopf.
Beim knx support gibt es ausführliche Infos mit Videos 😃
Einen Kommentar schreiben:
-
probleme mit knx virtual
Hallo zusammen. Bin neu hier und arbeite mich langsam in die KNX-Problematik ein. Arbeite mit ETS5 und habe mir KNX Virtual runtergeladen um ein kleines Projekt zu testen. Komme aber nicht weiter, da in KNX Virtual alles "unloaded" bleibt, was immer ich mache. Was mache ich falsch?
Vielen Dank!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: