Gebäudeübernahme - Probleme mit IP Schnittstelle und Topologie

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Oder spricht irgendetwas dagegen, dass die Koppler dann nicht mehr blockieren
    Für das Testen in keinem Fall. Wenn du die Anlage verstehst, kann man ja wieder das schärfer einstellen, Filterlisten erstellt die ETS automatisch.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • RealWinny
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Ich würde als nächstes versuchen die LK auf Durchzug (nicht filtern) zu stellen und dann mal schauen, was du sehen kannst.
    Dazu muss ich ja logischerweise eine neue Applikation aufspielen, richtig? Ok, werde ich versuchen. Wenn das klappt, wäre mir das sogar am liebsten. Oder spricht irgendetwas dagegen, dass die Koppler dann nicht mehr blockieren und quasi alles von der einen Linie auch auf die andere durchlassen und umgekehrt?

    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Sind die Linien überhaupt physisch verbunden?
    Ich meine ja. Sind denn Linienkoppler nicht automatisch ein Indiz dafür? Bei der Rekonstruktion wurde jedenfalls nur an einer Stelle angesetzt und es konnten wie auch immer beide Linien auf einmal ausgelesen werden.


    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Sind die Linien überhaupt physisch verbunden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Mhm, eine Rekonstruktion kann schon mal von der Wirklichkeit abweichen, deshalb wäre ich da vorsichtig.
    normalerweise müsstest du eine TP Hauptlinie 1.0 haben und zwei Linienkoppler 1.1.0 und 1.2.0 Du müsstest auch in deinem Schaltschrank 3 Netzteile finden. Je nach LK und Einstellungen ist es möglich, dass du nicht von der Unterlinie aus das Teil programmieren kannst, dann küsstest du die Schnittstelle auf die Hauptlinie umziehen. Alles recht komplex um ohne Detailwissen dir von außen etwas sagen zu können.
    Ich würde als nächstes versuchen die LK auf Durchzug (nicht filtern) zu stellen und dann mal schauen, was du sehen kannst.
    Ich drücke dir die Daumen, dass du weiterkommst.
    Viel Erfolg, Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 24.01.2021, 14:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gebäudeübernahme - Probleme mit IP Schnittstelle und Topologie

    Hallo zusammen,

    ich bin einigermaßen neu in der KNX-Welt und stehe vor meinem ersten großen Problem. Natürlich habe ich versucht die Hürden durch Tutorials und durch Lesen hier im Forum zu lösen - was auch ein ganzes Stück weit geklappt hat - nun bin ich aber an einer Verständnismauer und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich bitte um Hilfe und nicht um Steinigung. ;-) Auch wenn man mal was Blödes macht oder fragt - ihr könnt euch ja vorstellen, dass der Einstieg in die KNX-Welt nicht ganz ohne ist.


    Die Rahmenbedinungen:
    Ich habe kürzlich eine Immobilie erworben, die bereits mit EIB/KNX ausgestattet ist (Licht & Fußbodenheizung). Es gab leider keine Konfigurationsdatei mehr, weswegen eine Firma das System soweit möglich rekonstruiert hat. Ich habe die Konfig nun in der ETS5 geladen. Ein Notebook mit einer ETS5 Pro-Lizenz steht mir ungefähr eine Woche zur Verfügung. Bis dahin möchte ich das System mit kleinen Anpassungen versehen haben und eine IP Schnittstelle vernünftig am Laufen haben.

    Was ich schon habe:
    Grundsätzlich konnte ich schon ein wenig mit der ETS arbeiten. Ich habe eine Gira 216800 IP Schnittstelle gekauft und angeschlossen, mit der ich auf einer (von zwei) Linien bereits auf Geräte zugreifen kann, wobei ich mir mit der Konfiguration der Schnittstelle auch nicht ganz sicher bin. Ich habe ohne weitere Schnittstelle (USB etc.) aber das Teil zum Laufen bekommen und kann wie gesagt auf eine Linie zugreifen.


    Aufbau:
    Die Topologie schaut wie folgt aus. Es sind zwei Linien für unterschiedliche Gebäudeblöcke vorhaben:
    01.png

    Es sind zwei Linienkoppler vorhanden, die jedoch nicht vollständig rekonstruiert werden konnten. Mal sehen, ob das zwingend erforderlich ist.
    02.png


    Problematik 1:
    Meine Gira-Schnittstelle hängt am Bus im Haupthaus (1.1). Ich habe versucht nach Originalanleitung vorzugehen, kriege die Schnittstelle auch zum Laufen (für die Linie 1.1), sie ist aber denke ich nicht richtig konfiguriert:
    03.png

    Was muss ich machen, um sie bei "konfigurierte Schnittstellen" rein zu bekommen? Es gibt nur den Test-Button unten rechts, weiter nichts. Mit der PA habe ich schon verschiedene Sachen probiert. Dazu gleich mehr:


    Problematik 2:
    Auch wenn die Konfiguration der Schnittstelle vielleicht noch nicht amtlich ist, mit dem bisherigen Setup kann ich auf Linie 1.1 zugreifen. Allerdings komme ich nicht auf die Linie 1.2. Ich habe schon gelesen, dass es wohl irgendwas mit der Topologie zu tun hat (Topologie Backbone Medium aktuell TP, habe es aber auch schon mit IP versucht). Ich steige aber noch nicht durch, was ich machen muss, bzw. habe auch Respekt davor, etwas komplett durcheinander zu bringen. Muss ich die Topologie anpassen? Was gäbe es sonst noch für Möglichkeiten, damit ich auf beide Linien komme? Wenn es irgendwie ginge, möchte ich die IP-Schnittstelle wenigstens dort verortet lassen, wo sie jetzt installiert ist, weil genau da sowohl LAN, als auch der KNX-Bus anliegen. Spricht da etwas dagegen?


    Summa summarum ist das Minimalziel, dass ich mit der einen Schnittstelle auf beide Linien komme.