Zisterne an KNX-Bus anbinden
Einklappen
X
-
5.010 DPT_Value_1_Ucount ist in SmartHomeNG
Aber in #29 steht ein zwei Byte Wert; das wären beispielsweise "Messwert in m3 und der hat den EIS 9 - da finde ich aber keine m3Code:knx_dpt: '5.010'
Schau mal, mit welchem KO die GA = 6/2/1 verbunden ist. Das sollte das KO-0 am Elsner SO250 sein
Kommentar
-
Die selbe Ausgabe wie #29 jedoch kommt bei SHNG nichts an wen ich den wert lese via GruppenmonitorZitat von knxPaul Beitrag anzeigenJetzt tappe ich im Dunkeln - bitte mache Licht und schreibe:- Welches KO am Elsner SO250,
- welche GA,
- was bringt der Gruppenmonitor beim Lesen auf diese GA
Gruss Oliver
Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
Kommentar
-
... war ein Wert mit zwei Bytes, also 9.* oderZitat von jonny7792 Beitrag anzeigenAusgabe wie #29
Code:knx_dpt: 9
Kommentar
-
Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
Code:knx_dpt: 9
Dies habe ich bereits getestet jedoch kommt bei shng nichts an ... ich weis nicht voran es liegen könnte
Code:Regenwasser: Inhalt: type: num knx_dpt: 9 knx_listen: 6/2/1 knx_init: 6/2/1Gruss Oliver
Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
Kommentar
-
Ich hatte dies schon getestet , werde es aber nochmal probieren.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenich habe auch fast keine Idee mehr ..... was macht eine Kopie des Codes, knx_dpt: 5, andere GA verbunden auf KO 0 am Elsner SO250 ? Auch wieder mit dem Gruppenmonitor schauen, was der SO250 sendet
Ohne Erfolg..
Der Füllstand wird in der ETS angezeigt - jedoch wird das Item in SmarthomeNG nicht gefüllt...
Ich glaube irgendwas ist dort gewaltig faul....den sonst funktioniert alles bis auf dieses eine Item
Zuletzt geändert von jonny7792; 25.03.2021, 20:53.Gruss Oliver
Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung