    #31
    Zitat von Harakiri Beitrag anzeigen
    Laut deinen Ausführungen gehe ich davon aus das ich das aufsplitten sollte in "Schalten_Licht_Von_Taster" und "Schalten_Licht_Von_PM".
    Nein eher eine GA "drücke Taster die PM sagt schalte Licht" und eine GA die den PM und den Aktor verbindet als "schalte Licht".

    Zitat von Harakiri Beitrag anzeigen
    Also ist das wie der IP Destination Header die eine GA (Ziel) zu sehen
    Ja das stimmt noch.

    Zitat von Harakiri Beitrag anzeigen
    alle die Teil der GA sind schauen sie überhaupt das KO an
    Nein das wieder nicht. Eine GA ist nur ein Objekt in der ETS weil man das per drag and drop mit der Maus irgendwie bewegen kann.
    uf dem Bus ist die GA Teil der Information im Telegram und kein Objekt. Das Ding hat eine Lebensdauer über den Zeitraum wie das Telegramm elektrisch auf der Busleitung zirkuliert, verdammt kurz.
    Auf dem Bus hören alle KO (das sind auch auf dem Bus technische Objekte sozusagen) alle Telegramme, die GA als Teil der Telegramminformation ist für das KO ein Filterkriterium, ob das Telegramm von Interesse ist. Mittlerweile sind die Speicherbausteine ausreichend leistungsstark, dass da glaube so bis zu 16 solche "Filter" oder eben GA Assoziationen je KO gespeichert werden können.
    Hat das KO dann das Telegramm als interessant identifiziert, dann wird im Telegramm noch die Schlüsselung des Telegrammtyps decodiert und mit den Flags am KO abgeglichen, wenn das dann auch noch übereinander passt, dann leitet das KO den Nutzwert als dritte Informationskomponente im Telegramm an die Geräteinnereien weiter. Deswegen das S-Flag für Schreiben, sprich die Information eines eingehenden Telegrammes kann vom KO auf den inneren Speicher des Gerätes geschrieben werden. Es geht da nicht darum, dass das KO was auf den Bus schreibt.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
    Albert Einstein

    Kommentar


      #32
      Zitat von Harakiri Beitrag anzeigen
      man nun mehrere GAs zu einem Objekt ziehen kann und wie dann 2t oder 3t rangige GAs dann überhaupt informiert werden.
      Eine GA kann von x Ko versendet werden aber ein KO kann nur für eine GA ein Telegramm senden. Kann aber auf mehrere GA höhren.

      Wenn Du also eine Lampe (XY) hast und 5 Lichtschalter, dann haben alle 5 Lichtschalter die gleiche GA verbunden ("Schalte-Licht_XY"). Dann gibt es aber noch eine Zeitschaltuhr die zu bestimmten Zeiten 1 sendet. Und wenn dem so ist soll diese Lampe (XY) UND und eine andere Lampe (AB) eingeschalten werden. Da ein KO nur eine GA senden kann, kann dieses KO nicht mit der GA "Schalte-Licht_XY" verbunden sein, da dann nur die eine Lampe angehen würde. Lampe AB soll ja nicht von den 5 Tastern bedient werden. Beide GA "Schalte-Licht_XY" und "Schalte-Licht_AB" geht auch nicht weil nur ein Telegramm am KO gesendet werden kann. Es braucht dann also eine weitere GA "Schalte-Licht_XY+AB". Der Aktor für Lampe XY kann dann aber sauber auf beide GA als relevanter Filter hören "Schalte-Licht_XY", "Schalte-Licht_XY+AB".

      Mit dieser "Einschränkung" auf maximal 1:n Beziehungen hat man immer eine eindeutige Kommunikation. Wenn alles m:n wäre, wäre die Kommunikation deutlich komplexer und der Mensch als Bediener könnte sich diese Mehrdimensionalität noch weniger begreiflich machen.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #33
        Zitat von Harakiri Beitrag anzeigen
        da es ja "Freigabe" heißt und nicht "Sperre"
        Da ein PM frisch aus dem Karton und nach Busreset immer freigegeben ist, ist diese Wortwahl von ABB/BJ schonmal wieder irreführend. Aber ABB / BJ sind da noch harmlos, wenn Du dir mal bei Gira oder gar Hager/Berker die Applikationsbeschreibungen durchliest. Muss man wirklich erst rumspielen, was die da mit dem Vokabular eigentlich meinen. Ich habe immer das Gefühl die versuchen die funktional einheitlichen Sachen die alle Hersteller so können, künstlich mit unterschiedlichen Worten zu beschreiben, um zu suggerieren die können alles was anderes "besseres". Soweit reicht offensichtlich der KNX-Standard nicht, dass das auch einheitlich benannt wird.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #34
          Zitat von Harakiri Beitrag anzeigen
          Ausschalten des PM, Ich sende ein "Aus" also 0 zum Ausschalten - und ein Ein also 1 zum einschalten - da muss man an den Defaults nichts ändern da es ja "Freigabe" heißt und nicht "Sperre"
          Das ist auch richtig bei dem Freigabeobjekt. Genau so nutze ich das auch und es funktioniert.

          gbglace Ich befürchte dass du mit den langen Posts zu Gott & Welt nur für Verwirrung sorgst, wie bereits einmal in diesem Thread.
          Zuletzt geändert von Gast1961; 03.02.2021, 09:00.