Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 als Szenenmaster oder Szenen besser in den einzelnen Aktoren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du rufst eine Szene über die GA und Szenennummer auf, und die Szene selbst wird im X1 abgespeichert. Für den Aufruf ist es egal, wo nun diese Szene gespeichert wird.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lukers92
    antwortet
    Hallo an euch, ich hätte dazu noch eine Frage.
    wenn ich zb 3 Wippen am Taster direkt über die ETS zuordne aber die Szenen über den X1 abwickeln möchte wie kann ich dann die Szene über den Taster abrufen? oder gehn Szenen auf dem Taster nur wenn man diese über die ETS konfiguriert?

    danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tholier
    antwortet
    Ah okay. Verstanden. Danke für die Erklärung.
    Da das Szenario bei mir nicht vorhanden ist, ist das Problem zumindest nicht da
    VG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Die Antwort von Bernhard war schon richtig, wenn du z,B. einen Raum nur über PM und Szene oder einen Taster und ausschließlich Szenen schaltest, dann könnte man ohne X1 nichts mehr schalten. Allerdings kann dann auch keiner eine Szene anpassen.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tholier
    antwortet
    willisurf dir ist aber schon klar, dass es hier in dem Thread um Szenen geht?
    Das heißt wenn wirklich mal der X1 defekt ist und ausgetauscht werden muss: Du kannst ja immer noch manuell (ohne Szene) das Licht einschalten :-D.. im Dunkeln muss du nicht da stehen. Und wenn ja hast du wohl etwas falsch gemacht ;-)

    Beleuchtfix Danke für die Antwort auf die Frage

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du kannst den Wert der Szene nicht in die ETS zurücklesen, im X1 schon. Je nach Aktor werden Szenen beim erneuten beschreiben des Aktors mit den alten Werten überschrieben oder aber die Werte beibehalten.
    Szenen im X1 halte ich für anwendungsfreundlicher, es ist eben alles an einer zentralen Stelle eingestellt und du musst nicht umfngreich über viele Aktoren die Einstellungen vornehmen, außerdem kann ein technikaffiner Kunde ohne ETS die Szenen anpassen. Natürlich sollte es noch Licht ohne X1 geben

    Gruß
    Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 22.08.2021, 13:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ohne das jetzt im Detail zu durchdenken, wäre mir wichtig bei Ausfall des X1 nicht im Dunkeln dazustehen, weil sich keine einzige Beleuchtungsszene mehr wählen lässt,

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tholier
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich stehe grade vor der gleichen Fragestellung: Szenen dezentral in den Aktoren oder zentral im X1.
    Da es sich nicht um meine eigene Wohnung, sondern einen Freundschaftsdienst handelt, kommt noch folgende Fragestellung hinzu (Bisher habe ich noch wenig Szenen umgesetzt):
    Wie gehen die Aktoren damit um, wenn ich neue Werte für eine Szene einlerne?

    Beispiel:
    Jalousieaktor A bekommt für Szene 1 den Wert 30% Höhenposition über die ETS einprogrammiert. Im Aktor wird eingestellt „eingelernte Szenen behalten“.
    Über die Funktion die Szene neu einzulernen über beispielsweise einen Tastsensor oder Visu wird die Höhenposition auf 40% verändert.
    In der Szene in der ETS selbst sind vermutlich noch die 30% zu sehen und ich kann nirgendwo den neu eingelernten Szenenwert einsehen oder sehe ich das falsch?

    Wie geht der X1 damit um? Da habe ich doch vermutlich die Option die eingestellten Werte auch im GPA zu sehen, in dem ich das Projekt vom X1 erneut lade?

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    ja ich glaube eh, dass manchmal dort nicht alles ankommt und muss noch ein bisschen die Telegrammrate von HOmeserver runterdrehen,...
    Meine Aussenbeleuchtungssezenen vom S1 rennen aber stabil

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    Telegramme kannst du 50 gleichzeitig auch machen. das schafft der bus schon nacheinander zum Abarbeiten.
    Wir hatten kürzlich einen Thread, wo Apple Homekit für seine Szenen auch solche Einzelbefehle auf den KNX Bus feuert (alle Rolladen im Haus) und dabei Befehle verloren gingen. Ok, da war auch noch ein KNX-Tunnel beteiligt, aber ich würde es zumindest im Hinterkopf behalten.

    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
    Ist denn ein Mix denkbar, zB „alles aus“ via Aktor und spezielleres über X1?
    So habe ich das gelöst. Einige spezielle Szenen für Geräte, die selbst keine Szenen können, sind über X1 Szenen eingebunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Telegramme kannst du 50 gleichzeitig auch machen. das schafft der bus schon nacheinander zum Abarbeiten.
    Mach sogar in einen Museum mit einen Homeserver bis 600 Adressen beim Einschalten.
    Schneller und ohne Verzögerung ists im Aktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pyrate
    antwortet
    Gast1961

    ab wann wird das mit den vielen Telegrammen auf dem Bus denn wirklich relevant? Schon im EFH, wenn ich vielleicht drei Aktoren über vielleicht ein Dutzend GAs für eine Szene anspreche (bei einer „alles aus Szene“ vielleicht zwei Dutzend) oder doch erst im Hotel...?

    Ist denn ein Mix denkbar, zB „alles aus“ via Aktor und spezielleres über X1? Oder ist das totaler Unfug?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Wenn du den X1 als Szenenmaster nutzt werden alle Geräte vom x1 einzeln über ihre jeweiligen GA angesteuert. Also viel mehr Telegramme auf dem Bus als bei Szenendefintion im Aktor, die auf eine gemeinsame Szenen-GA hört.

    Nett bei der X1-Lösung ist wiederum, daß man die einzelnen Teilnehmer der Szene auch mit definierter Verzögerung ansprechen kann. Das erlaubt also so eine Mischung aus Szenenaufruf und Ablaufsteuerung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HannesR
    antwortet
    Es muss kein Datenpunkt als Auslöse-Datenpunkt festgelegt werden. Unter Geräte-Datenpunkte gibt es bereits einen zu jedem angelegten Szenenset. Diesen könnte man über eine "Visualisierung"/Funktion in die Visu bringen.

    Noch einfacher wäre aber:
    Das Verwenden der Visualisierung "Szenenset". In der Eigenschaftsleiste kann unter Datenpunkte -> Referenzobjekt dein angelegtes Szenenset auswählen. Nun muss nur noch die Szenennummer eintragen, die mit diesem Szenen-Trigger ausgelöst werden soll (Eine der beiden angelegten Szenen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
    Auslöse-Datenpunkte" habe ich nicht gesetzt, wollte erstmal über die Visu / App testen. Aber nach der Inbetriebnahme wird mir in der Visu nichts in Sachen Szenen angezeigt, kann jemand helfen?
    Du brauchst aber einen Datenpunkt, sonst kannst Du ja auch keinen Szenenaufruftaster machen...

    Einen Kommentar schreiben: