Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Für Dich mag es das bedeuten, aber es ist leider nicht richtig. Im Auto Modus kannst Du keine Lüftungsstufen umschalten. Dazu muss man den Auto Modus erst verlassen, bevor man manuell eingreifen kann. (Also ich beziehe mich hier explizit auf die Umschaltung der Stufen.)
nicht ganz richtig. Wenn ich AUTO-Modus einschalte, springt die Anlage bei mir sofort auf STUFE 2. Ich kann dann Stufen ohne Probleme ändern, nur gilt diese Änderung für 2 Stunden, danach springt die Anlage automatisch auf Stufe 2 zurück.
Ab und zu wünsche ich mir hier 4 Stufen von Zehnder
Das Gerät hat zwei Modi AUTO und MANUELL
AUTO: das Gerät ändert die Einstellungen automatisch entsprechend dem/den programmierten ZEITPROGRAMM (oder durch integrierte Sensoren).
Beutet für mich, dass die durch LAN oder KNX vorgegebene Werte im AUTO-Modus auch durch das interne Gerätsteuerung möglicherweise geändert werden können.
Für Dich mag es das bedeuten, aber es ist leider nicht richtig. Im Auto Modus kannst Du keine Lüftungsstufen umschalten. Dazu muss man den Auto Modus erst verlassen, bevor man manuell eingreifen kann. (Also ich beziehe mich hier explizit auf die Umschaltung der Stufen.)
Vereinfacht dargestellt: Wenn die Anlage im Modus "Auto" läuft, können die Lüfterstufen beeinflusst werden, egal ob per LAN (App) oder per KNX. Wenn ich sie dann vom Gerät X (egal ob LAN oder KNX) z.B. auf "manuell" schalte, kann ich die Lüfterstufen ab diesem Zeitpunkt nur noch von Gerät X beeinflussen, aber nicht mehr von Gerät Y. Das gilt so lange, bis Gerät X die Anlage wieder auf "Auto" stellt. Informationen zum Status, also Luftdurchsatz, Temperatur, Luftfeuchte sind permanent über beide Wege abrufbar.
Das Gerät hat zwei Modi AUTO und MANUELL
AUTO: das Gerät ändert die Einstellungen automatisch entsprechend dem/den programmierten ZEITPROGRAMM (oder durch integrierte Sensoren).
Beutet für mich, dass die durch LAN oder KNX vorgegebene Werte im AUTO-Modus auch durch das interne Gerätsteuerung möglicherweise geändert werden können. Zum Anzeigen von Informationen kann man hier zwei Geräte nehmen und über zwei Wege es machen. Zum Verändern von Einstellungen oder zum Steuern von KWL über KNX ist dieser Modus weniger geregnet als "Manueller" - Modus.
Vereinfacht dargestellt: Wenn die Anlage im Modus "Auto" läuft, können die Lüfterstufen beeinflusst werden, egal ob per LAN (App) oder per KNX. Wenn ich sie dann vom Gerät X (egal ob LAN oder KNX) z.B. auf "manuell" schalte, kann ich die Lüfterstufen ab diesem Zeitpunkt nur noch von Gerät X beeinflussen, aber nicht mehr von Gerät Y. Das gilt so lange, bis Gerät X die Anlage wieder auf "Auto" stellt. Informationen zum Status, also Luftdurchsatz, Temperatur, Luftfeuchte sind permanent über beide Wege abrufbar.
Über KNX bekommt man auch nicht alle Daten, die über LAN zur Verfügung stehen.
Das ist leider richtig und meiner Meinung nach ein Punkt, wo der Hersteller mal komplett geschlafen hat.
Über LAN ist offiziell keine Steuerung außerhalb der App möglich, da die API nicht offenliegt. Alle mir bekannten Steuerungen über LAN basieren auf Reverse Engeneering.
Ich glaube mal gelesen zu haben, dass nur ein Gateway gleichzeitig verwendet werden kann.
Sorry, das ist absoluter Quatsch.
Es gibt Besonderheiten bei gleichzeitigem Betrieb, ohne Frage, aber ein Ausstecken ist definitiv nicht erforderlich. Die Daten wie die Temperaturen werden in jedem Fall geliefert. Möglicherweise hat das KNX Modul keine Datenverbindung zur Anlage. Kabel rausgerutscht oder ähnliches.
Hallo, ich habe eine Zehnder Q350 mit KNX- und LAN-Gateway. Mit der Zender App kann ich die Anlage steuern, jetzt hab ich versucht über KNX an die Temperaturen ran zu kommen aber das will irgendwie nicht.
Als Datentyp für die Temperaturen hab ich 9.001 genommen (siehe Bild) so wie es unter Parametern auch eingestellt ist aber ich bekomme immer 0 zurückgeliefert. Ich hab mir das dann auch mal in der ETS im Gruppenmonitor angeschaut (siehe Bild) aber auch da kommt nur 0 an. Was mach ich falsch?
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.