Zitat von BadSmiley
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS Demoboard Gira IP Router
Einklappen
X
-
Den TLS-Workaround hatte ich vorab gestartet, ansonsten hätte das update ja überhaupt nicht funktioniert... nun findet GPA ja den Router nicht mehr 😪😪
-
Das geht mir allen Routern. Die Geräte mit geringer als 04 brauchen aber einen TLS Patch. Den gibt es auf der gira Download Seite.
Einen Kommentar schreiben:
-
tobiasr danke für deine Hilfe. Der Router funktionierte bis heute Vormittag mit dem externen Netzteil perfekt, konnte in ETS den auch schon finden und programmieren.
Da der IP-Router mit der SW 2.0.126 versehen war wollte ich den heute Update auf die neueste 4.x. Der Vorgang dauerte mindestens 30min danach kam ein Fehler das angeblich das Update erfolgreich war, die Versionen aber nicht zusammenstimmen (oder ähnlich)
Nun ist es leider so das der Router, auch nach einem Werksreset, nicht gefunden wird. Weder in ETS noch in Gira Projekt Assistent. Pingen ist aber möglich, zumindest die ersten 5 Minuten nach dem Start, danach beginnt die grüne LED schnell zu blinken.... Was könnte schief gelauen sein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Leider kein PoE möglich. Natürlich würde ich den Router nicht wegschmeißen aber bin nicht so überzeugt von einem weiteren Netzteil.
Werde das aber nun investieren. Dieses sollte ja reichen: https://www.amazon.de/Hutschienen-Ne...6&s=diy&sr=1-5
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry. Offenbar hat der neue Router keine PoE Unterstützung (mindestens offiziell) mehr. Und das zu einem Zeitpunkt, andem PoE immer üblicher wird. Nach etlichen Normen dürfen PoE Switche keine Spannung bereitstellen, wenn das Endgerät dies nicht unterstützt. Daher würde ich mal ganz doof den Gira Router in eine PoE versorgte Netzwerkbuchse stecken und prüfen, ob er vielleicht doch PoE kann? Ein 24V Netzteil eine Teilungseinheit kostet ca. 10-15€. Dafür würde ich jetzt nicht den 400€ Router wegschmeißen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenEr kann dir über IP Mitteilen, dass die Busversorgung ausgefallen ist. Zudem, wenn PoE oder 24V schon verfügbar ist, gibt es auch keinen Nachteil.
PoE wäre vorhanden (48V für Kameras). Kann in den Spezifikationen nicht rauslesen das ich den Router über PoE versorgen könnte. Die Spannung dafür kann ich auch nicht abgreifen (da 48V)
Einen Kommentar schreiben:
-
Er kann dir über IP Mitteilen, dass die Busversorgung ausgefallen ist. Zudem, wenn PoE oder 24V schon verfügbar ist, gibt es auch keinen Nachteil.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann hol ich mir doch lieber einen IP-Router welcher mit der Busspannung mitversorgt wird. Sehe hier keinen Vorteil den Gira Router extra zu versorgen.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenMit einer 1079 kannst du den Router nicht versorgen - also eigene SV für den.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bitte lass das. Du siehst doch, dass das hier schwierig wird. Er nimmt das womöglich ernst.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenAlso physikalisch kannst du das schon machen....
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit einer 1079 kannst du den Router nicht versorgen - also eigene SV für den.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also physikalisch kannst du das schon machen....Zitat von rettroo Beitrag anzeigen
Das ist ja bei mir ein und das selbe. Also kann/soll ich die beiden Anschlüsse brücken?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist es auch bei dir nicht. Bus ist NICHT Spannungsversorgung. Oh je....Zitat von rettroo Beitrag anzeigenDas ist ja bei mir ein und das selbe
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: