    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Deine Lösung wird - denke ich - den gewünschten Zweck erfüllen.


    Ich habe eine weniger übersichtlichere Lösung, die mit drei Funktionen auskommt; für Logik Aufgaben gibt es oft mehrere gleichwertige Lösungen. Hoffentlich habe ich in der Eile nichts falsch abgetippt.
    Habe das Baustein bestellt. Probiere ich mit beide Versionen dann melde ich mich nochmals

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Deine Lösung wird - denke ich - den gewünschten Zweck erfüllen.

    Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
    Wie sieht es bei dir aus ?
    Ich habe eine weniger übersichtlichere Lösung, die mit drei Funktionen auskommt; für Logik Aufgaben gibt es oft mehrere gleichwertige Lösungen. Hoffentlich habe ich in der Eile nichts falsch abgetippt.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 4 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ivancro
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Was wir aber beide schon vorab machen können, ist das Logikmodul in der ETS einzufügen und zu programmieren.
    Also, im Anhang wie ich das gemacht wurde (auf MDT Baustein, ABB JA und Jung MBT2424 Panel. Auf Kanal A vom JA aufgeklemmt
    Werte vom jeder Logik, kannst du vom Namen auslesen, das ich jetzt nicht jeder einzelne hochlade. Wie sieht es bei dir aus ?
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von ivancro; 17.02.2021, 18:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
    Hättest du eine schon im Einsatz?
    leider habe ich den X1 - in diesem Fall rate ich aber zum MDT SCN-LOG1.02

    Im Forum gibt es Besitzer des Logik-Moduls MDT SCN-LOG1.02

    Was wir aber beide schon vorab machen können, ist das Logikmodul in der ETS einzufügen und zu programmieren. Poste gerne Deinen ersten Versuch und ich halte meinen dagegen 😎

    Einen Kommentar schreiben:


  • ivancro
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    MDT SCN-LOG1.02
    Hättest du eine schon im Einsatz? Wie würde diese Logik dann über diesen Baustein ausgeführt? Ich besorge eine wenn das mein Problem löst !
    Danke dir für deine Unterstützung

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
    Ich kenne leider keine Logik Baustein der gibt "wenn...dann" , nur "und, oder, tor etc.".
    Beispiele für Logik Bausteine, die das können, sind MDT SCN-LOG1.02 oder ein Gira X1

    Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
    eine Meldung bekommen das er geschlossen ist, und Meldung aus, wenn er offen ist?
    Nicht ohne Zusatzaufwand: Zwei Endschalter an der Trennwand angewschlossen an Binäreingänge sind eine Lösungsmöglichkeit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ivancro
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Neben der Alternative mit dem Schaltaktor kommt auch die für den JAL vorgesehene Betriebsweise in Frage
    Im Handbuch in Kapitel 4.1.4.1.3 Tastenfunktion "Jalousie" sind vier unterschiedliche Bedienkonzepte beschrieben, da sollte ein passendes dabei sein 😃
    keine vom denen gibt mir ein Möglichkeit für Taster/Schalter Betrieb. Wie ich das sehe, muss es auf "Schalter" eingestellt sein und über Logik umgestellt sein, wie ich in #1 geschrieben (Trennwand bewegt sich aber garnicht wenn ich es so umstelle, Man hört nur ein "Klack" beim betätigen und "Klack" beim Loslassen.. Ich kenne leider keine Logik Baustein der gibt "wenn...dann" , nur "und, oder, tor etc.".
    Andere Frage dann, wenn ich es über Schaltaktor realisiere, kann ich irgendwie das "Endposition unten" (das eine Sperre aktiv ist) oder eine Meldung bekommen das er geschlossen ist, und Meldung aus, wenn er offen ist?
    Klar, ich kann da eine einfache Sperre auf andere Knopf hinterlegen, aber ich brauche es als Vollautomatik. Jeder Idee hilft mir weiter

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    was passiert wenn ich auf dem lang KO die "gegenläufige" Richtung sende?
    Der MDT JAL bietet viele unterschiedliche Optionen; eine ist "Durch Aktivierung der Funktion „Single Object Control“ können die Rollladen mit nur einem Objekt
    bedient werden. Ein nochmaliges Senden des Auf/Ab Befehls stoppt hier eine aktive Auf/Ab Fahrt." Das wäre etwas 😃

    Wie in #9 ganz unten angedeutet gibt es mehrere unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, wenn man sich von der Totmannschaltung lösen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Noch nicht. aber mal eine Gegenfrage, was passiert wenn ich auf dem lang KO die "gegenläufige" Richtung sende? Bleibt er dann stehen? Oder stopt er und fährt sofort in die Gegenrichtung?

    Ist vielleicht die "Wertverstellung" 4.1.4.1.5 durch langes Drücken einer Taste noch eine Option?

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Telegramm beim Loslassen
    Stimmt 😀Hast Du eine Idee, wie man die zwei Telegramme auf unterschiedliche GAs bringt, die Langzeit- und Kurzzeit-KO vom JAL ansteuern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Zum Thema Telegramm beim Loslassen: Siehe Handbuch Seite 37 Kapitel 4.1.4.1.1

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
    Nur über Jalousieaktor und Logik habe ich ein Fehler drin, was ich nicht finden kann
    Leider kann ich erst mit Verspätung das Bild in #4 sehen - das ist ein Inverter.

    Die Logik interpretiere ich so: Taster 'Ein/Aus' - Inverter - Langzeitobjekt am JAL
    • Beim Drücken wird ein 'Ein' gesendet, der Inverter macht ein 'Ab' daraus, der JAL sollte fahren
    • Beim Loslassen wird ein 'Aus' gesendet, der Inverter macht ein 'Auf' daraus, der JAL fährt in die Gegenrichtung
    Vermutlich gibt es noch eine zweite Verknüpfung vom Schalter auf das Kurzzeitobjekt, das beim Loslassen stoppen soll:
    • Beim Drücken wird ein 'Ein' gesendet, für das Kurzzeitobjekt-KO ist das ein Fahrbefehl, darüber ist der JAL unglücklich, weil er nicht zwei Befehle gleichzeitig ausführen kann
    • Beim Loslassen wird ein 'Aus' gesendet, für das Kurzzeitobjekt-KO ist das ein 'Stop' das wäre o.k., wenn eine Bewegung in Gang ist
    Der Grund für das Versagen der Logik sind die beiden nicht berücksichtigten Wenn - Dann Bedingungen. Für eine Lösung mit dem MBT2424 wäre ein leistungsfähiges Logik-Modul notwendig, wie ein MDT SCN-LOG1.02 oder ein Gira X1.

    Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
    Über Schaltaktor läuft es ganz normal.
    Neben der Alternative mit dem Schaltaktor kommt auch die für den JAL vorgesehene Betriebsweise in Frage
    Im Handbuch in Kapitel 4.1.4.1.3 Tastenfunktion "Jalousie" sind vier unterschiedliche Bedienkonzepte beschrieben, da sollte ein passendes dabei sein 😃

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    MMn gibt dieses Konzept ohne weitere Geräte weder der Aktor noch der Sensor her. Drücken und loslassen auf getrennten GAs konnte ich nicht finden.
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Meine Vorstellungskrauft reicht nicht; ein Logik-Gatter sieht so aus, wie in meinem Bild aus dem Manual. Da sehe ich kein "Wenn .. Dann" sondern nur 'UND', 'ODER', 'Exklusiv-ODER' und 'UND mit Rückführung'

    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Es gibt Taster, die können unterschiedliche Werte (an unterschiedliche GAs) bei kurz und los senden.
    Das Jung MBT2424 Panel als Bedienstelle kann bei der Funktion "2-Kanal-Bedienung" an zwei GAs senden, aber nur bei kurzem und langem Tastendruck.

    Meine Zweifel, dass es eine Realisierung ohne leistungsfähiges Logikmodul gibt, werden größer ...

    Zitat von ivancro Beitrag anzeigen
    Über Schaltaktor läuft es ganz normal.
    Der Schaltaktor wird über ein Telegramm 'ein/aus' angesteuert; der JAL kennt diesen Telegrammtyp nicht
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von knxPaul; 16.02.2021, 15:29. Grund: Schaltaktor jetzt erst gelesen und ergänzt

    Einen Kommentar schreiben:


  • ivancro
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Bei einem Tor mit Totmannschaltung würde ich auch immer für jede Richtung eine eigene Taste nehmen.

    Hi, ich habe eigene Taste für jede Richtung belegt. Über Schaltaktor läuft es ganz normal. Nur über Jalousieaktor und Logik habe ich ein Fehler drin, was ich nicht finden kann