Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Bedienpanel zur Zentralen Heizungssteuerung
Einklappen
X
-
Auch wenn's schon zu spät ist: ich denke ein Gira G1 hätte das auch ganz gut geschafft - und wäre, meiner Meinung, optisch ansprechender.
-
Für Betriebsartenumschaltung finde ich es sinnvoller, nicht eine der 4 Direktasten zu nutzen sondern eine der 20 Menüfunktionen. Dort gibt es die Betriebsartenvorwahl als "fertige" Funktionsbelegung und man kann sie auch gleich mit Zeitschaltfunktion verbinden.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenBei der Bedienzentrale Smart BE-GBZx.01 heißt die Funktion "Direkttasten", um einen Wert zu senden.
Beim Werte/Szenen umschalten kann zwischen bis zu 4 verschiedenen Werten eines Datenpunkttyps umgeschaltet werden. Dafür gibt es ein 'Wert verschieben'.
In Kap. 4.9.7 Betriebsartenumschaltung ist diese Bedienfunktion explizit beschrieben.
Konstruiertes Beispiel um den Funktionsumfang zu zeigen:
bz_hvac1.png
und die Möglichkeiten der Zeitfunktionen:
bz_hvac2.png
Einen Kommentar schreiben:
-
In jedem Fall erst nach Lesen der Applikationsbeschreibung des TXM 646R und des gewünschten Bediengeräts.Zitat von 3xtr4Sparky Beitrag anzeigenwie würde man den die Betriebsmodi Umstellung realisieren ?
Dort gibt es zwei KOs für das Einstellen des Betriebsmodus mit 1 Byte.
Im THB der Glas Bedienzentrale SCN-LCDGx.01 gilt:
Kap. 8.2.3 Schalten kurz/lang
Für jeden Tastendruck kurz/lang kann eingestellt werden 'Wert senden' mit 1 Byte. Bei 8 Räumen kann man das Mengengerüst 20 Funktionen sprengen.
Bei der Bedienzentrale Smart BE-GBZx.01 heißt die Funktion "Direkttasten", um einen Wert zu senden.
Beim Werte/Szenen umschalten kann zwischen bis zu 4 verschiedenen Werten eines Datenpunkttyps umgeschaltet werden. Dafür gibt es ein 'Wert verschieben'.
In Kap. 4.9.7 Betriebsartenumschaltung ist diese Bedienfunktion explizit beschrieben.
Die Bedienoberfläche der beiden Bediengeräte ist recht unterschiedlich, das Mengengerüst scheint aber vergleichbar groß zu sein mit 20 Bedienfunktionen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also die alte Glasbedienzentrale anstatt der Bedienzentrale Smart? Die Smart hat deutlich mehr Möglichkeiten bei den Zeitschaltfunktionen.Zitat von 3xtr4Sparky Beitrag anzeigenServus, nach viel hin und her haben wir uns jetzt doch für die MDT GBZ entschieden.Zuletzt geändert von Gast1961; 26.03.2021, 14:06.
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus, nach viel hin und her haben wir uns jetzt doch für die MDT GBZ entschieden.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenAus welchem Grund ist die MDT Glas Bedienzentrale aus der Auswahl-Liste herausgefallen?
Vielen Dank für die Hilfe und ein angenhemes Wochenende
PS: Nur mal aus eigen Interesse, wie würde man den die Betriebsmodi Umstellung realisieren ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Begrenzung auf maximal 7 Seiten sehe ich auch, da hilft auch die 8. 'Configuration Page' nicht.
Die MDT Glas Bedienzentrale SCN-LCDGx.01 - in #11 ist die gar nicht abgebildet, und keiner hat Einspruch erhoben - kann 20 Funktionen; eine Funktion ist eine Anzeige-Seite, siehe erstes Bild.
Aus welchem Grund ist die MDT Glas Bedienzentrale aus der Auswahl-Liste herausgefallen?
In #11 hatte ich die MDT Bedienzentrale Smart 86 beschrieben.
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von 3xtr4Sparky Beitrag anzeigenDer TXM646R besitzt 12 Regler, von dennen 8 genutzt werden.Servus, hab nur mal flüchtig in die Parametrierung in der ETS zu dem Z35/40 geguckt, so wie ich das jetzt auf die schnelle gesehn habe, verfügt die Z Displays aber nur über 7 Seiten. Ich hab aber 8 Regler da würde mir doch eine Seite fehlen oder ?Zitat von Machinehead Beitrag anzeigenZ35 und sein kleiner großer Bruder kämen tatsächlich in Betracht. Relative Sollwertverstellung, einzelne Seiten für die jeweiligen Räume etc.
Kann aber sein das ich was übersehn habe.
mfg
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die hilfe !
Ich hab Hager mal drauf angesetzt, er will sich im laufe des Tages noch mal melden. Wenn ich Infos habe geb ich sie weiter !Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenHager soll klären, ob das die Domovea auch kann.
Das hört sich doch gut an, falls ich mit Hager zu keinem Ergbnis komme und ich die GBZ nicht gewünscht ist werd ich es mit dem Z35/40 mal probieren !Zitat von Machinehead Beitrag anzeigenZ35 und sein kleiner großer Bruder kämen tatsächlich in Betracht. Relative Sollwertverstellung, einzelne Seiten für die jeweiligen Räume etc.
Danke dafür.
mfg
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Z35 und sein kleiner großer Bruder kämen tatsächlich in Betracht. Relative Sollwertverstellung, einzelne Seiten für die jeweiligen Räume etc.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenHi Niklas, viel Freude mit KNX!
einfach und günstig wäre die MDT GBZ (Glasbedienzentrale) oder so eine Mini Display wie Zennio Z35, oder als reine App auf dem Handy oder Tablet an der Wand easyKNX.
Gruß Florian
Grüße!
Einen Kommentar schreiben:
-
die MDT GBZ kann beides: "Senden des neuen Basis Komfortwertes" und "Senden der Sollwertverschiebung".
Es hängt zentral vom Regler - TXM 646R - ab, was da richtig ist. Wenn im Regler die relativen Sollwerte eingestellt sind, dann gilt das.
Der TXM 646R kann auch auf "Absolute (unabhängige Sollwerte)" umgestellt werden. Dann müssen alle Bedienstellen absolute Sollwerte senden. Hager soll klären, ob das die Domovea auch kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hört sich gut an, hätte da aber noch ne frage: schickt die MDT GBZ volle Temperatur Werte als Sollwertverschiebung oder nur die Differenz ?Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenPrima - das beruhigt mich - dann bitte die Herstellerinfos anschauen, ob die MDT GBZ (Glasbedienzentrale) aus #3 und #11 unten die weiteren Anforderungen erfüllt. Sie- sitzt auf den Bus,
- kann die Heizungen in einzelnen Räumen von einer Zentralenstelle aus steuern,
- unabhänig von einer Verbindung zur Domovea ,
- parallel zur Domovea in dem Sinn, dass jede Änderung an einem Gerät am anderen angezeigt wird.
Da ich auch in Verbindung mit Hager stehe und die an der Lösung mit Hager Touch Control arbeiten hab ich festgestellt das die Domovea nur die Differenz verschickt, Sprich +-4 K der Touch Control aber mit vollen Werten arbeitet, 22K , 20K.
Dadurch funktioniert das leider nicht.
,
Einen Kommentar schreiben:
-
Prima - das beruhigt mich - dann bitte die Herstellerinfos anschauen, ob die MDT GBZ (Glasbedienzentrale) aus #3 und #11 unten die weiteren Anforderungen erfüllt. SieZitat von 3xtr4Sparky Beitrag anzeigenOberfläche ist egal, das Panel soll nur zusätzlich zur App sein- sitzt auf den Bus,
- kann die Heizungen in einzelnen Räumen von einer Zentralenstelle aus steuern,
- unabhänig von einer Verbindung zur Domovea ,
- parallel zur Domovea in dem Sinn, dass jede Änderung an einem Gerät am anderen angezeigt wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zu Punkt 1:Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenMeine rote Warnlampe blinkt - das ist ein schlechtes Zeichen - ich habe mehr Fragen als Antworten:[LIST][*]Auf der Benutzeroberfläche der Domovea finde ich kein Plus/wärmer oder Minus/kälter. Wenn das der wesentliche Grund für die gewünschte Bedienzentrale ist, dann sollte das auch in der Domovea ergänzt werden können.[*]Wenn der Grund die Glasoberfläche von Handy oder Tablet ist, dann bitte genau auf die Glas Bedienzentrale schauen, ob deren Glasoberfläche auf die gleiche Ablehnung stößt.
die Temperatur wird verändert indem man an dem ‚,Rädchen“ dreht.
Zu Punkt 2:
Oberfläche ist egal, das Panel soll nur zusätzlich zur App sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meine rote Warnlampe blinkt - das ist ein schlechtes Zeichen - ich habe mehr Fragen als Antworten:
Zitat von 3xtr4Sparky Beitrag anzeigenDas man ohne Handy oder Tablet sich an der zentralen Stelle die Heizung wärmer oder kälter stellen kann.- Auf der Benutzeroberfläche der Domovea finde ich kein Plus/wärmer oder Minus/kälter. Wenn das der wesentliche Grund für die gewünschte Bedienzentrale ist, dann sollte das auch in der Domovea ergänzt werden können.
- Wenn der Grund die Glasoberfläche von Handy oder Tablet ist, dann bitte genau auf die Glas Bedienzentrale schauen, ob deren Glasoberfläche auf die gleiche Ablehnung stößt.
- Bitte folgendes Bedienkonzept prüfen:
- bleiben in diesem Szenario die beiden oberen Schaltflächen unbenutzt;
- mit den beiden mittleren Schaltflächen den Raum auswählen
- mit den beiden unteren Schaltflächen die Temperatur verringern oder erhöhen
Und zur technischen Realisierung: Mit den '-' und '+' Tasten sendet die GBZ 2 Byte Telegramme "Sollwertverschiebung" an den TXM 646R und nutzt dessen Funktionalität "Temperaturregler x - Sollwert Verschiebung".
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nun verstehe ich die Herausforderung besser - jeder Betriebsmodus hat seine eigene Soll-Temperatur, die eingestellt werden soll - und warum Hager so schwer zu einem Ergebnis kommt.
Ich vermute, dass die MDT GBZ mit 20 Bedienfunktionen und nur 6 Logikblöcken nicht ausreicht.
Ich suche weiter, brauche aber etwas Zeit dazu.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: