  • tobiasr
    antwortet
    Schick mal das Handbuch als PDF oder so (Downloadlink, hier hochladen) sowie die IP des Servers. Sind die Geräte im selben Subnetz?
    Wenn die Daten aus dem ETS Screenshot stimmen und die IP Schnittstelle wirklich das dort angegeben Subnetz hat, ist sie über IP Tunneling überhaupt garnicht erreichbar. Das Subnetz 255.255.255.255 beinhaltet genau das eine Gerät. Alle andere Anfragen gehen an den Router. Du musst das Subnetz umstellen. Idr. im Privatgebrauch auf 255.255.255.0
    Zuletzt geändert von tobiasr; 05.03.2021, 20:05.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp00
    antwortet
    hmm immer noch nicht ganz am Ziel, habe nun folgendes eingesetzt
    - local host IP Adresse wo der Visio Server läuft
    - Remote Host IP Adresse des IP Gateway KNX
    - individual address 1.0.2


    Aber leider immer noch ein Error..

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Und das obendrein vmtl in das Feld "remote Host" und in "local Host" die IP des Gerätes, auf dem die Software läuft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Ich vermute eher eine der Tunneling-Adressen 1.0.1 - 1.0.5.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp00
    antwortet
    Hmm dann solte das ja 1.0.0 sein.
    Leider erhalte ich dann immer noch einen ErrormeldungIP_DGLUX.JPG
    IP_DGLUX2.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobiasr
    antwortet
    Die Individual address klingt nach "Physikalische Adresse". Die für den Tunnel reservierten Adressen siehst du in der ETS oder im Webinterface des KNX IP-Interface. Häufig (aber nicht immer) sind es die auf die Physikalische Adresse des Interface folgenden. Zum Ausprobieren gib mal eine Adresse im Format 1.1.25 ein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Philipp00
    hat ein Thema erstellt KNX IP über DSA.

    KNX IP über DSA