Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Bei betätigen des Prog-Knopfs von Gira RM im Abwechseln 15.15.255(*2)/15.15.255(*4)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • uzi10
    antwortet
    Oder du hast wo einen Loop gemacht. Eine Schleife. Wenn du die aufmachst, dann ist das doppelte Telegram auch weg. Hatte ich schon öfters

    Einen Kommentar schreiben:


  • brunosa3
    antwortet
    Vielen Dank - Das war es!!!

    Ich kann Dir zwar nicht sagen woher des wirklich kommt! Aber als ich mein IP-Router isoliert habe - hat es funktioniert!

    In einem zweiten Schritt werd ich wohl überprüfen müssen von wo diese Duplizierung herkommt

    Einen Kommentar schreiben:


  • brunosa3
    antwortet
    Alles klar - danke für den Tip. ich probiere es mal aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Meist ist das was in deinem IP-Netzwerk, irgendeine Visu o.ä. mit veralteten knxd, 'ne Fritze mit bestimmten Firmwareständen, Streaming-Komponenten usw. Mal alles abschalten, was du grad nicht brauchst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • brunosa3
    antwortet
    Ja, ich habe den IP-Router von MDT

    Wie kann ich die Verdopplung verhindern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Da werden wohl Telegramme verdoppelt.
    Hast du Linienkoppler in der Installation?
    Hast du IP-Router?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bei betätigen des Prog-Knopfs von Gira RM im Abwechseln 15.15.255(*2)/15.15.255(*4)

    Hallo zusammenn,

    Ich wollte gerade meine KNX Gira Rauchwarnmelder dual q auf den Bus bringen und scheiter bereits bei der Physikalischen Adresse Verabe

    Sobald ich auf den Programmierknopf eines Rauchmelders drücke erscheinen im Abwechseln zwei bis view Geräte die im Prorammiermodus sind (15.15.255(*2) / 15.15.255(*4)) - Drücke ich erneut auf den Programmierknopf sind alle 2/4 Geräte aus der ETS im Programmiermodus verschwunden

    Zur Verdrahtung:
    ich habe in jedem Stockwerk (KG/EG/OG) 2-5 Rauchwarnmelder mit jeweils einem KNX-Modul im jeweils letzen RM. Sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen und frag mich wirklich was da falsch ging. Das Verhalten betrifft jeden der drei KNX-Module

    Kann mir hier jemand ein bisschen weiterhelfen bitte?

    Liebe Grüsse,

    Sandro
Lädt...
X