Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Markise steuern (Windalarm, Regenalarm)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • 01altbau
    antwortet
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info
    8555 04.10.2022 16:40:06,233 vom Bus Niedrig 1.0.252 5/3/158 6 GroupValueResponse 16.001 Zeichen (ISO 8859-1) 52 61 69 6E 20 41 6C 61 72 6D 20 20 20 20 | Rain Alarm
    ​Soeben ausgelesen - Copy+Paste

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Wie sieht denn das Diagnoseobjekt ausgelesen im Buslog aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • 01altbau
    antwortet
    Ok, danke.
    Klarantworten sind in der heutigen Zeit ja total out.
    RS umgestellt auf zyklisches senden - Antwort vom Aktor - Rain Alarm (der letzte Tropfen ist vor 36h gefallen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du möchtest pro Minute ein Signal vom Regensensor haben, also sollte der mindestens alle 30 Sekunden zyklisch senden. Nach einer Minute wird von einem Fehler des Sensors ausgegangen und der Alarm aktiviert.
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • 01altbau
    antwortet
    Hallo,

    ich hänge mein Problem mal hier an.


    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    KNX Geräte behalten normalerweise den Status bis wieder ein anderes Signal kommt. Und wenn der Aktor richtig programmiert wurde, ........

    Ich habe ein Problem mit der Regenüberwachung am MDT-Jalousieaktor. Der Aktor steuert ein Dachfenster (Roto i8), das heißt, er macht es nur auf und zu und ist damit überqualifiziert. Vor einigen Tagen habe ich die GA des Regensensors mit dem entsprechenden Kanal des Aktors verknüpft, mit der Maßgabe, dass bei Regen das Fenster zu schließen ist. Nach zwei regenfreien Tagen ließ sich das Fenster immer noch nicht öffnen. Diagnosetext des Kanales -> Rain Alarm
    Der Regensensor bringt definitiv auf der entsprechenden GA 'Regen Aus'. Selbst nach einer Neuprogrammierung, auch wieder mit entfernter Verknüpfung im Aktor, bleibt das Signal im Aktor weiterhin vorhanden.

    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quellname Zieladresse Zielname Rout Typ DPT Info
    9397 03.10.2022 21:31:36,354 vom Bus Niedrig 1.0.252 5/3/158 6 GroupValueResponse 16.001 Zeichen (ISO 8859-1) 52 61 69 6E 20 41 6C 61 72 6D 20 20 20 20 | Rain Alarm

    Kann mir evtl. jemand auf die Sprünge helfen, habe ich hier irgendwo einen Einstellungsfehler?

    Regeneinstellung.jpg

    Danke​
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stonemann
    antwortet
    Danke für die Info.

    Dann werde ich es versuchen und berichten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    KNX Geräte behalten normalerweise den Status bis wieder ein anderes Signal kommt. Und wenn der Aktor richtig programmiert wurde, dann sollte er sich den Regenstatus merken und und nach Ende des Windes auch entsprechend verarbeiten. Eventuell steht das im Handbuch, aber testen wäre sicher.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stonemann
    antwortet
    Na klar - mein Fehler.

    gibt eine der beiden Varianten einen Alarm aus (1) fahren die Oberlichter zu. Natürlich auch bei beiden (1). Geben beiden keinen Alarm aus (0), fahren die Oberlichter wieder auf.

    Nur noch eine Frage. Speichert der Aktor die 1 oder 0 bis ein erneutes Telegramm ankommt.
    Als Beispiel: 10:00Uhr - kein Regen (0), 10:08 Uhr - kein Wind (0) = 0 somit fahren die Oberlichter auf ??
    10:00 Uhr - kein Regen, bis 11:00Uhr periodisch (alle 10 Minuten) immer wieder Wind (1) = 1 die Oberlichter bleiben zu ???

    Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Das ist dann aber eine ODER-Logik weil das dann bei X=0 und Y=0 >> Z =0 ergibt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stonemann
    antwortet
    Hallo Florian,
    danke für die schnelle Antwort. Diese Option habe ich schon irgendwie eingeplant, aber so richtig toll ist es ja nicht.

    Ich habe noch die Idee einer UND-Logik. Die Frage ist nur und da kenn ich mich nicht aus, ob sich der Aktor, der eine Logikfunktion besitzt, die Eingangswerte merkt, oder ob diese gleichzeitig empfangen werden müssen. (Geht ja eigentlich nicht, weil die Telegramme nacheinander kommen)

    Daher könnt ich ja sagen, erst wenn der Regenalarm=0 und der Windalam=0, dann eine 0 am Ausgang in die GA Oberlichter Auf/Zu??

    VG Benn

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Teste es, einfach per ETS den Alarm senden. Oft sind solche Sachen nicht gut beschrieben oder auch nicht gut gemacht. Ich würde aber nach einem Alarm die Kuppeln geschlossen lassen und nur wieder von Hand auffahren, aber das hängt natürlich von der gewünschten Funktion ab.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stonemann
    antwortet
    Guten Abend,

    da ich über die Suche nichts gefunden habe, möchte ich mich der Fragestellung nach Wind- und Regenalarm anschließen.

    Aktueller Stand:
    Oberlichter die über Hager Taster 6108/06 und Hager Schaltausgang TYA606C auf- und zugefahren werden können.
    Zum Schutz vor Regen und Wind wurde eine Wetterstation Hager TXE531 verbaut.

    Zum Problem:
    Ich möchte nun bei Wind oder Regenalarm die Oberlichter schließen lassen.

    Bei einem Alarm ist das ja kein Problem. Z.B.: es regnet - WS sendet Alarm (1), Aktor empängt das Telegram und schließt die Oberlichter. Nach Trockenheit und 5 Minuten sendet die WS Alarm (0) und die Oberlichter gehen wieder auf.

    Die selbe Procedure wäre ja auch bei Wind.
    Daher habe ich 2 GA erstellt. Windalarm und Regenalarm. In beide sendet die WS und die relevanten Aktoren hören und reagieren.

    Was aber, wenn es einen Windalarm gibt, die Oberlichter zufahren und in der Zwischenzeit (also zwischen Alarm (1) und kein Alarm (0)) fängt es mit Regnen an. Wenn ich das richtig verstehe, fahren die Oberlichter nach dem ersten Alarm zu und warten bis Alarm-Ende und gehen dann wieder auf. Der zweite Alarm (Regen) würde die eh schon geschlossenen Oberlichter treffen und verpuffen. Wenn es weiterregnet, aber der Wind aufhört sendet die WS eine 0 und die Oberlichter fahren wieder auf. Kommt dann die zyklische Meldung der WS (10 Mintuten), dass es immer noch regnet, würden sie wieder zufahren. Wenn es dumm kommt sind die Oberlichter möglichweise 9 Mintuen auf.

    Könnt ihr mir da weiterhelfen.

    Danke und viele Grüße

    Einen Kommentar schreiben:


  • cybersmart
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    6m x 6m? Ohne Wetterstation...
    Ich würde so ein Teil nicht unbeaufsichtigt ausgefahren lassen. So lange kein Windmesser im Einsatz ist.
    Sich da auf einen Online-Wetterdienst zu verlassen finde ich.... mutig.
    Unbeaufsichtigt lasse ich sie nicht so steuern. Wenn wir weg sind ist die Markise eingefahren.
    Aber wenn wir da sind ist es gut, auch um zu validieren wie gut das mit Openweathermap (OWM) funktioniert, diese Steuerung mal zu haben.
    • Markise wird eingefahren wenn >10m/s über Zeitfenster X anliegen oder bei Windspitzen ab einem festgelegten Wert sofort. Ausfahren nur manuell oder anders getriggert wenn der Alarm wieder aufgehoben ist.
    • Bei Regen summiere ich über die OWM onecall API die Niederschlags-Werte der nächsten 10m auf und wenn diese >0 dann wird Regenalarm ausgelöst. Wenn für die nächsten 30 Minuten der vorhergesagte Wert = 0 dann wird wieder freigegeben aber nicht automatisch ausgefahren. Dank hymans JSON Parser kann ich die onecall API von OWM nun genau für nutzen, das ist echt super.
    Werde das kombinieren sobald die Wetterstation installiert ist.
    - bei Auslösen des Regensensors an der Wetterstation wird dann gleich eingefahren
    - Windalarm wird dann durch die Wetterstation priorisiert ausgelöst, aber evtl. Fallback auf OWM falls die Werte divergieren (Windmesser sagt 0 und OWM sagt 10m/s) gehe ich auf Nummer Sicher (und vermute einen Defekt im Windmesser).

    Einen Kommentar schreiben:


  • oezi
    antwortet
    Zitat von crazyfx Beitrag anzeigen
    Alarme, wo potentiell etwas kaputt gehen kann, würde ich immer direkt über KNX abbilden.
    genau so, bin ich der Meinung,
    Bei meiner Markise habe ich das so.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn es eh erstmals ein Provisorium als Notlösung ist, dann mach es doch einfach nicht perfekt und fahre die Markise wieder von Hand aus.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X