Potentialfreien Kontakt schalten

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von lukx Beitrag anzeigen
    echten Potentialfreien Kontakt
    Dass heißt nur, dass du über einen Schalter, der keine elektrische Verbindung zu einer Spannung hat zwei Drähte verbindest - also die Eingangsspannung und Abfragespannung vom zu schaltenden Gerät bereitgestellt wird.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Auch eigenen Aktor dann "aus Prinzip" ?
    Nein, das hast du auch gelsesen?

    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Ich würde in beiden Fällen ein Kopplerelais 230V~ einsetzen. Einen separatern Aktor nur für den pot.freien Kontakt wäre es mir nicht wert.
    Aber eine fremde Spannung in unbekannter Höhe hat für mich nichts auf einem Schaltaktor mit 230V zu suchen.

    Das wiedersprich aus meiner Sicht auch den Herstellervorgaben.

    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Siehe FAQ auf der MDT Seite:
    https://www.mdt.de/MDT_FAQ_Spannungen.html
    Zitat von lukx Beitrag anzeigen
    statt meinem Aktor einen einfachen Taster einbaue
    Das wird immer funktionieren. Ob du das über einen Taster schaltest oder per Aktor ist für die Last kein Unterschied.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lukx
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Ab wann ist es für euch denn Fremdspannung?
    Als kleine Hilfsfrage, ab wann es mit einem echten Potentialfreien Kontakt machbar ist, bietet sich an:
    "Würde das Gerät funktionieren, wenn ich statt meinem Aktor einen einfachen Taster einbaue?"

    Und wenn man einen solchen Taster herumliegen hat, kann das auch gleichzeitig die Überprüfung sein
    (und manchmal die nicht-smarte, aber besser funktionierende Lösung des Ausgangsproblems ;-) )

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Wenn die WP natürlich selber ne Spannung bereit stellt ist es was anderes.
    Und genau so ist es doch, wenn da steht, dass man einen "potentialfreien Kontakt" anschließen soll. Die Höhe der Abfragespannung ist trotzdem interessant, weil davon die Wahl des richtigen Koppelrelais abhängt. 12V DC braucht andere Kontakte als 230V AC.

    Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigen
    um die Zirkulation zu gewissen Zeiten/Situationen abzuschalten
    Geht es da um die Warmwasser-Zirkulation in einer Brauchwasser-Ringleitung oder um die Umwälzung eines Heizkreises? Und schaltet die Regelung diese Pumpe manchmal selber auch ab?
    Zuletzt geändert von hyman; 25.03.2021, 05:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Die Leitung gehört nicht an einen Aktor auf dem schon 230V liegen. Weiterer Aktor oder Koppelrelais.
    Und warum? Was machste eigentlich wenn der Potentialfreie Kontakt 230V haben will zum schalten und mit 24V nicht funktioniert? Auch eigenen Aktor dann "aus Prinzip" ?
    Und was ist wenn es dem potentialfreien Kontakt ganz egal ist was du da anlegst von 12V DC bis hin zu 230V AC. Dann muss man aus welchem Grund nen weiteren Aktor nehmen?

    Hast du denn überhaupt verstanden wieso man 230V und SELV nicht am gleichen Aktor machen darf? Der Potentialfreie Kontakt kann intern auch nen Relais sein, oder nen Optokoppler und gewährleistet vielleicht damit schon dass dieser Teil mit dem Rest nix zu tun hat bzw in keiner Verbindung steht.

    Wenn die WP natürlich selber ne Spannung bereit stellt ist es was anderes.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 25.03.2021, 01:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Lennox
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Das ist eine eigenwillige Interpretation. Wenn der Eingang für einen potentialfreien Kontakt ausgelegt ist, dann sagt das genau das was Micha schrieb: der Kontakt ist passiv, das Gerät liefert eine Abfragespannung. Über die Höhe der Abfragespannung auf Geräteseite sagt das nix, auch wenn Kleinspannung der übliche Anwendungsfall sein dürfte.
    Schließe mich dem an..., meist fragen Geräte wie zB. Wärmeerzeuger WP, Pellets etc. potentialfrei mit Eigenspannung Kontakte für Anforderungen etc. ab....

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Ab wann ist es für euch denn Fremdspannung?
    Potentialfrei sehe ich in dem Fall auf der Seite des Schaltschranks. Wenn die Leitung am Aktor angeschlossen wird, oder am Relais, dann ist dieser Schaltkontakt potentialfrei.

    Aber das alles hilft dem TE nicht.
    Die Leitung gehört nicht an einen Aktor auf dem schon 230V liegen. Weiterer Aktor oder Koppelrelais.
    Zuletzt geändert von TheOlli; 24.03.2021, 21:27.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Potentialfrei heißt: Keine Spannung bzw. Kleinspannung.
    Das ist eine eigenwillige Interpretation. Wenn der Eingang für einen potentialfreien Kontakt ausgelegt ist, dann sagt das genau das was Micha schrieb: der Kontakt ist passiv, das Gerät liefert eine Abfragespannung. Über die Höhe der Abfragespannung auf Geräteseite sagt das nix, auch wenn Kleinspannung der übliche Anwendungsfall sein dürfte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Danke für die Lehrstunde

    Dem TE geht es um einen Steuereingang eines Wärmeerzeugers der potentialfrei geschaltet werden muss. Da sollte man tunlichst keine Spannung anlegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Wo steht den dass? Potentialfrei bedeutet, das der Kontakt selbst keine Spannung liefert, und die Spannung von extern zugeführt werden muß. Ob ich damit ein 0 Potential, 3V, oder 400V schalten kann ist nur davon abhängig, was der Schaltkontakt verträgt. In Summe ist jeder Aktorkanal Potentialfrei.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Potentilafrei heißt: Keine Spannung bzw. Kleinspannung. Dieser Kontakt hat nichts auf einem Aktor zu suchen der 230V schaltet.
    Wenn ein fremdes Gerät 230V ausgibt nennt sich das "Fremdspannung". Auch die würde ich nicht direkt über einen Aktor im Schaltschrank schalten.
    Viele Aktoren haben einen gemeinsamen Eingang (Wurzelung).

    Ich würde in beiden Fällen ein Kopplerelais 230V~ einsetzen. Einen separatern Aktor nur für den pot.freien Kontakt wäre es mir nicht wert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Jetzt muss ich doch nochmal dumm fragen, heißt potentialfreie Kontakte eigentlich immer, dass SELV angelegt wird, oder kann es auch sein, dass das zu steuernde Gerät entweder N oder L anlegt und eben nur kein fremdes Potential haben möchte.
    Ja, das ist nicht ganz eindeutig.

    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Muss man ins Handbuch schauen ob es hier selv sein muss. Wenn nicht kann man auch mischen am Aktor.
    So Tipps finde ich gefährlich.

    Wenn das Gerät ein Kleinspannung zur Abfrage verwendet, dann ist das am Gerät idR nicht besonders geschützt gehen Berührung. Die Beschaltung von der Formalie "SELV" abhängig zu machen, die der Gerätehersteller in diesem Zusammenhang (Steuersignal) sehr wahrscheinlich nicht angeben würde, erscheint mir gefährlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Alloc
    antwortet
    Das geht hier im Prinzip ja auch in die ähnliche Richtung wie meine Posts die Tage hier.
    Hat jemand persönliche Erfahrung, was die Lautstärke der genannten Weinzierl und ABB Aktoren im Vergleich zu MDT Aktoren (AZI oder 10A AKS) angeht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Muss man ins Handbuch schauen ob es hier selv sein muss. Wenn nicht kann man auch mischen am Aktor. Obendrein brauchst eh ne Spannung sofern erlaubt würde sich dann 230v anbieten da kein Netzteil und so

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Jetzt muss ich doch nochmal dumm fragen, heißt potentialfreie Kontakte eigentlich immer, dass SELV angelegt wird, oder kann es auch sein, dass das zu steuernde Gerät entweder N oder L anlegt und eben nur kein fremdes Potential haben möchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Situationen gibt, bei denen ein geforderter potentialfreier Kontakt an einem „SELV-Aktor“ fehlerhaft wäre.

    Gruß Florian