Cool, danke für die Info mit den sensoren. Und auch mit den zwei Adressen jasz du ja vollkommen recht.
Ich würde halt 1x pyro 2 und 3 zusammen setzen und dann den anderen Bereich pyro 4. Dann könnte ich halt die eine ecke separat von der anderen ansteuern. Wenn man auf den Melder hinzugeht muss ja auch irgendwas angehen. Ich wahrscheinlich bisschen testen angesagt um zu schauen wie weit genau die einzelnen pyros "schauen"
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Aussenbewegungsmelder Eckmontage mit zwei Zonen gesucht
Einklappen
X
-
Servus,
blöde Frage: wozu zwei getrennte Bereiche, wenn die dann verodert werden?
da würde es doch 1 Bereich tun....
Einen Kommentar schreiben:
-
Cool, danke für die Info, das Bild muss ich mir kopieren. An den Unterkriechschutz hatte ich gar nicht gedacht.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hab ich nur über try and error rausfinden können. Steinel schweigt sich darüber aus...Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigenKann mir evtl. auch jemand sagen welcher Pyro welcher Sensor am BWM ist. z.B. Pyro1 = Links, Pyro 2 = Mitte, Pyro 3 = Rechts und Pyro 4 = unten
Das wäre doch viel zu einfach... 😵Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen2 ist die Mitte
Steinel.jpgZuletzt geändert von madmaxx; 20.04.2021, 23:15.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Wird aus meiner Sicht so nicht einwandfrei funktionieren, da Pyro 1 und 2 ohne ODER-Gatter in dieselbe GA schreiben. D.h. wenn du zuerst im Bereich von Pyro 1 bist und dieser ein EIN auf die GA schreibt und dich dann in den Bereich von Pyro 2 begibst, welcher wieder ein EIN auf die selbe GA schreibt, passiert noch nichts. Problematisch wird's, wenn Pyro 1 nach der Nachlaufzeit ein AUS in die GA schreibt, obwohl du dich noch im Bereich des Pyro 2 aufhälst...Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigenstimmt, guter Einwand. Habe es mal geändert... So müsste es jetzt aber klappen, oder?
Aktor ist ein MDT AKS-2416.03 und halt als BWM die Steinel IQ (ohne S).
Daher sollte jeder Pyro in eine eigene GA schreiben, welche, entweder über ein ODER-Gatter, dass mindestens drei Eingänge hat oder gestaffelt über zwei Logikgatter mit je zwei Eingängen miteinander verbunden sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nur dieses
Einen Kommentar schreiben:
-
super vielen Dank dir!Zitat von gbglace Beitrag anzeigenJo so sollte eine ODER-Logik funktionieren. Zweimal Bewegung rein und einmal Lichtschalten raus. Logik als ODER eines von beiden muss Bewegung haben.
Wieder was dazu gelernt, hatte das automatische Ausschalten und dann nicht direkte Einschalten via Treppenlich total übersehen.
Edit:
Kann mir evtl. auch jemand sagen welcher Pyro welcher Sensor am BWM ist. z.B. Pyro1 = Links, Pyro 2 = Mitte, Pyro 3 = Rechts und Pyro 4 = unten
Ansonsten muss ich es testen, wenn sie geliefert werden.
Danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Jo so sollte eine ODER-Logik funktionieren. Zweimal Bewegung rein und einmal Lichtschalten raus. Logik als ODER eines von beiden muss Bewegung haben.
Einen Kommentar schreiben:
-
stimmt, guter Einwand. Habe es mal geändert... So müsste es jetzt aber klappen, oder?Zitat von gbglace Beitrag anzeigennein dann würde der Melder bei Bewegung in der relevanten Zone einschalten und die Person kann da auch die ganze Zeit rumtanzen, der Aktor schaltet dann aber nach der Treppenlaufzeit ab, weil der Melder nicht zyklisch die Bewegung sendet.
Wenn man zwei Melder zusammen einen Aktor schalten lässt und der Aktor soll immer AN gehen wenn einer von beiden Bewegung erkennt, dann entweder Master Slave oder ein ODER. Welche Aktoren hast Du denn, viele Aktoren bieten da ODER-Logiken mit dabei, auch einige Melder können ODER-Logiken.
Aktor ist ein MDT AKS-2416.03 und halt als BWM die Steinel IQ (ohne S). KOs BWM Links.JPG KOs BWM Rechts.JPG KOs Aktor.JPG Logik.JPG
Einen Kommentar schreiben:
-
nein dann würde der Melder bei Bewegung in der relevanten Zone einschalten und die Person kann da auch die ganze Zeit rumtanzen, der Aktor schaltet dann aber nach der Treppenlaufzeit ab, weil der Melder nicht zyklisch die Bewegung sendet.Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigenWenn ich den Aktor als Treppenlicht parametriere, müsste es doch auch funktionieren?
Wenn man zwei Melder zusammen einen Aktor schalten lässt und der Aktor soll immer AN gehen wenn einer von beiden Bewegung erkennt, dann entweder Master Slave oder ein ODER. Welche Aktoren hast Du denn, viele Aktoren bieten da ODER-Logiken mit dabei, auch einige Melder können ODER-Logiken.
Naja stehen ist eh schlecht.Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigennicht das Licht ausschaltet, wenn man noch in dem zweiten Erfassungsbereich steht.
Konkretisierende Nachfrage, nicht ausschalten wenn noch? Darf Licht AN gehen wenn nur in der anderen Zone Bewegung ist oder darf das nur gelten wenn vorher in der ersten Zone Bewegung war?
Einen Kommentar schreiben:
-
dazu benötige ich doch dann gar keine Oder-Logik?
Wenn ich den Aktor als Treppenlicht parametriere, müsste es doch auch funktionieren?
Ich will halt, dass ein BWM nicht das Licht ausschaltet, wenn man noch in dem zweiten Erfassungsbereich steht.
Hier mal meine Para dazu. Würde das so klappen? KOs BWM.JPG KOs Schaltaktor.JPG Para BWM.JPG Parameter Aktor.JPG
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, Vernetzung geht auf Pyro-Ebene nicht ohne externe Logik. Dafür reicht aber eine einfache ODER-Funktion.Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigen
oh sorry, habe da wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen... Was aber nicht geht ist eine Master-Slave-Vernetzung, oder? Wie könnte man diese realisieren? Hätte im Notfall einen X1 zur Verfügung.
Einen Kommentar schreiben:
-
oh sorry, habe da wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen... Was aber nicht geht ist eine Master-Slave-Vernetzung, oder? Wie könnte man diese realisieren? Hätte im Notfall einen X1 zur Verfügung.Zitat von madmaxx Beitrag anzeigen
Beim Steinel SensIQ "ohne S" lassen sich alle 4 Pyros auswerten und helligkeitsabhängig Schalten oder Dimmen mit separater Nachlaufzeit.
Einen Kommentar schreiben:



Einen Kommentar schreiben: