MDT2 übernimmt nicht die X1-Uhrzeit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Ich kann auch dumme Fragen stellen
    Ja, stimmt. Du möchtest Verwirrung stiften?

    Ich schreibe es gerne nochmal ausführlicher: Durchzug war nicht nötig, es hätte genügt den Linienkoppler neu zu programmieren wegen der Filtertabelle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    eine über die Taste am Gerät temporär deaktivierte Filterung wird dann vermutlich nicht mehr aktiv sein.
    Das beweist meiner Meinung nach den temporären Charakter der Taste Durchzug und unterstreicht die Notwendigkeit, für den sicheren Dauerbetrieb die Filtertabelle mit dem Applikationsdownload zu laden. Sonst passiert bei einem Spannungsausfall #1 😱

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Nachdem die Busspannung wiederkommt, wird er so arbeiten, wie er parametriert ist, d.h. eine über die Taste am Gerät temporär deaktivierte Filterung wird dann vermutlich nicht mehr aktiv sein. Dies habe ich jedoch noch nie getestet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
    Es gibt Linienkoppler, die können den Durchzug temporär über eine Taste am Gerät aktivieren.
    das kannte ich nicht - vielen Dank - merkt er sich den Durchzug über "Spannung aus- und wieder einschalten"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Kann man den Koppler auf Durchzug stellen ohne ihn einmal neu zu programmieren?
    Es gibt Linienkoppler, die können den Durchzug temporär über eine Taste am Gerät aktivieren.

    Dies empfehle ich jedoch nur zu Diagnosezwecken. Am besten gleich richtig machen und dafür sorgen, dass die Filtertabelle passt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Ich kann auch dumme Fragen stellen:
    • Kann man den Koppler auf Durchzug stellen ohne ihn einmal neu zu programmieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Wenn die GA dem X1 zugewiesen ist (scheint ja so der Fall zu sein), braucht es diesen Dummy nicht.
    ... aber den Linienkoppler müsste man einmal neu programmieren, damit die aktuelle Filtertabelle übertragen wird. Das fehlte hier vermutlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Wenn die GA dem X1 zugewiesen ist (scheint ja so der Fall zu sein), braucht es diesen Dummy nicht.
    Es gibt da wohl beim X1 zweierlei Optionen wie GA gelesen / gesendet werden, in einer der Versionen auch ohne in der ETS sichtbarem KO.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    einen Dummy in der Topologie neben dem X1 mit einem KO verbunden mit der GA = 0/0/2
    Wenn die GA dem X1 zugewiesen ist (scheint ja so der Fall zu sein), braucht es diesen Dummy nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von maxsta Beitrag anzeigen
    ...der LK stand nicht auf Durchzug...
    das ist o.k. für die Eingrenzung des Fehlers. Als dauerhafte Lösung empfehle ich
    1. einen Dummy in der Topologie neben dem X1 mit einem KO verbunden mit der GA = 0/0/2
    2. Filter wieder einschalten,
    3. in der Filtertabelle kontrollieren, ob die GA = 0/0/2 enthalten ist,
    4. Applikation vom Filter laden

    Einen Kommentar schreiben:


  • maxsta
    antwortet
    @DerStandart : Ist an Uhrzeit (KO #112) gekoppelt. Datentyp stimmt überein (siehe GA-Zuordnung Screenshot im erster Post):
    @Gast1961 : Ich sehe die richtige Uhrzeit im ETS Gruppenmonitor. Ja. einen Linienkoppler habe ich:
    • X1 sitzt auf der Hauptlinie mit der PA 1.0.11
    • Enetertex LK sitzt auf der Innenlinie mit der PA 1.1.0
    • MDT Glastaster sitzen auch auf der Innenlinie, z.B. PA 1.1.117
    ...ups...der LK stand nicht auf Durchzug...jetzt klappt's! Herzlichen Dank!!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von maxsta Beitrag anzeigen
    Gira X1 ist Zeitgeber und schreibt die Uhrzeit auf die GA 0/0/2...was meines Erachtens auch läuft
    Das bedeutet du siehst die Telegramme mit der richtigen Uhrzeit im ETS Gruppenmonitor?

    Hast du Linienkoppler im System?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Zeig mal bitte das Kommunikationsobjekt des Glastasters, mit welchem Du die GA 0/0/2 verbunden hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maxsta
    hat ein Thema erstellt MDT2 übernimmt nicht die X1-Uhrzeit.

    MDT2 übernimmt nicht die X1-Uhrzeit

    Guten Abend!

    Gira X1 ist Zeitgeber und schreibt die Uhrzeit auf die GA 0/0/2...was meines Erachtens auch läuft
    Die MDT Glastaster sollten sich die Uhrzeit von der GA 0/0/2 holen...die Uhrzeit auf den Glastastern ist jedoch falsch: wird beim programmieren des jeweiligen Tasters auf 00:00 zurückgesetzt und läuft dann von da aus unverschämt weiter. So ganz ohne Rücksicht auf die Hausbewohner und deren Gefühle 😢 😱

    Reset-Versuche des KNX-Busses haben leider nichts gebracht.

    Stehe hier etwas auf dem Schlauch: woran hapert es? Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Die Forum-Suchfunktion konnte mir leider nicht weiterhelfen.

    X1 ist Zeitgeber
    MDT Glastaster soll die Uhrzeit abfragen und dan in der Standbyanzeige als Statuselement 1 anzeigen
    Die GA-Zuordnung:
    Ausgabe des Diagnose Gruppenmonitors:


    Angehängte Dateien