Ich sehe im Post Nr.1 keinen Fehler, finde aber auch, dass 500 Lux zu hell als Grenze ist.
Sind die KO korrekt verknüpft? Hast du mal mit dem Gruppenmonitor gelauscht was der PM so sendet?
Zu deiner Frage: "Woher weiß der PM ob das Licht an ist oder nicht?" - Das weiß er nicht. Der PM sendet seine GA unabhängig von Status des Aktors.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Gira Mini Komfort
Einklappen
X
-
Diese Sperreinstellung bedeutet wenn er gerade AN ist und du sperrst dann bleibt er einfach an. Ist er grade aus und du sperrst dann bleibt er aus.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie gesagt ich habe eine Menge damit rumgespielt..... Und verschiedene Werte ausprobiertZitat von gbglace Beitrag anzeigenFB1 Helligkeitsauswertung Dämmerungsschwelle = 500 wäre schon eine recht helle Grenze, da ist das naheliegend das der immer Schaltet Tags wie Nachts
Einen Kommentar schreiben:
-
FB1 Helligkeitsauswertung Dämmerungsschwelle = 500 wäre schon eine recht helle Grenze, da ist das naheliegend das der immer Schaltet Tags wie Nachts
Einen Kommentar schreiben:
-
h.JPGZitat von gbglace Beitrag anzeigenDas mit der Sperre kann ich nicht beurteilen, was hast denn beim FB unter dem Reiter Sperre eingestellt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit der Sperre kann ich nicht beurteilen, was hast denn beim FB unter dem Reiter Sperre eingestellt?
Einen Kommentar schreiben:
-
D.h. die Grundeinstellungen sind richtig??Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDämmerung ist alles irgendwie deutlich kleiner 100 ist. Lass dir den gemessenen Helligkeitswert auf den Bus senden und beobachte den Wert live in der ETS, dann kannst sehen bei welchem Wert dann die Grenze sinnvoll ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
z.B. Flur..... Ich habe einen offenen Wohnbereich.... auch wenn im Wohnbereich alle Lichter abends an sind geht im Flur über den PM das Licht im Flur an.... obwohl ich über die Diagnose Funktion den Luxwert ausgelesen habe und er eigentlich nicht schalten dürfte.....Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Dämmerung ist alles irgendwie deutlich kleiner 100 ist. Lass dir den gemessenen Helligkeitswert auf den Bus senden und beobachte den Wert live in der ETS, dann kannst sehen bei welchem Wert dann die Grenze sinnvoll ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi vielen lieben Dank.... Die Sperre hatte ich mit einem Taster belegt wo ich und die Kinder mit das vor dem Schlafen betätigen..... Mit den Einstellungen in Enderfassung geht das Licht immer an(Bei Bewegung)..... ich will das er nur angeht wenn es z.B. zu dunkel oder der Lichteinfall im Flur nicht mehr gegeben ist.... Ich bin der Meinung das er die Lux zahl nicht beachtet...... Ich bin auch hingegangen und habe die 500 auf 50 geändert und die Hysterese auf 40 gestellt..... oder von 500 auf 50 gestellt und die Hysterese auf 60 gestellt...... alles ohne Erfolg
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Tasterbefehl auf eine GA geben und diese mit Taster und z.B. KO#15 des PM verbinden. Der Taster spricht nicht direkt mit dem Aktor.Zitat von Moussa2210 Beitrag anzeigenWenn z.B. das Licht mittels Taster angemacht wird.....Woher weiß der Melder das es an oder aus ist....... Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast drei Anforderungen, du solltest mal mit einer Anfangen zu implementieren, die Nachlaufzeit, danach die Sperre, danach die externe Beeinflussung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du denn eine GA die dir sagt Zeitfentser ist ja/nein? wenn Du die nicht hast kannst da auch in der Richtung nichts funktionieren egal was du einstellstZitat von Moussa2210 Beitrag anzeigenAber was mache ich in den Einstellungen falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sind die Einstellungen zur Sendeverzögerung bei ENDE ErfassungZitat von Moussa2210 Beitrag anzeigensoll er angehen und nach einer Zeit X
Einen Kommentar schreiben:
-
Mache ich dann über die X1...... Aber was mache ich in den Einstellungen falsch?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenFür das definierte Zeitfenster brauchst eine Zeitschaltuhr im KNX die dir 0/1 liefert diese GA geht dann auf die Sperre des Kanals / Funktionsgruppe.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: