Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira Mini Komfort

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • jcd
    antwortet
    Ich sehe im Post Nr.1 keinen Fehler, finde aber auch, dass 500 Lux zu hell als Grenze ist.
    Sind die KO korrekt verknüpft? Hast du mal mit dem Gruppenmonitor gelauscht was der PM so sendet?

    Zu deiner Frage: "Woher weiß der PM ob das Licht an ist oder nicht?" - Das weiß er nicht. Der PM sendet seine GA unabhängig von Status des Aktors.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Diese Sperreinstellung bedeutet wenn er gerade AN ist und du sperrst dann bleibt er einfach an. Ist er grade aus und du sperrst dann bleibt er aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moussa2210
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    FB1 Helligkeitsauswertung Dämmerungsschwelle = 500 wäre schon eine recht helle Grenze, da ist das naheliegend das der immer Schaltet Tags wie Nachts
    Wie gesagt ich habe eine Menge damit rumgespielt..... Und verschiedene Werte ausprobiert

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    FB1 Helligkeitsauswertung Dämmerungsschwelle = 500 wäre schon eine recht helle Grenze, da ist das naheliegend das der immer Schaltet Tags wie Nachts

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moussa2210
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Das mit der Sperre kann ich nicht beurteilen, was hast denn beim FB unter dem Reiter Sperre eingestellt?
    h.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Das mit der Sperre kann ich nicht beurteilen, was hast denn beim FB unter dem Reiter Sperre eingestellt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moussa2210
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Dämmerung ist alles irgendwie deutlich kleiner 100 ist. Lass dir den gemessenen Helligkeitswert auf den Bus senden und beobachte den Wert live in der ETS, dann kannst sehen bei welchem Wert dann die Grenze sinnvoll ist.
    D.h. die Grundeinstellungen sind richtig??

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moussa2210
    antwortet
    z.B. Flur..... Ich habe einen offenen Wohnbereich.... auch wenn im Wohnbereich alle Lichter abends an sind geht im Flur über den PM das Licht im Flur an.... obwohl ich über die Diagnose Funktion den Luxwert ausgelesen habe und er eigentlich nicht schalten dürfte.....
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Dämmerung ist alles irgendwie deutlich kleiner 100 ist. Lass dir den gemessenen Helligkeitswert auf den Bus senden und beobachte den Wert live in der ETS, dann kannst sehen bei welchem Wert dann die Grenze sinnvoll ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moussa2210
    antwortet
    Hi vielen lieben Dank.... Die Sperre hatte ich mit einem Taster belegt wo ich und die Kinder mit das vor dem Schlafen betätigen..... Mit den Einstellungen in Enderfassung geht das Licht immer an(Bei Bewegung)..... ich will das er nur angeht wenn es z.B. zu dunkel oder der Lichteinfall im Flur nicht mehr gegeben ist.... Ich bin der Meinung das er die Lux zahl nicht beachtet...... Ich bin auch hingegangen und habe die 500 auf 50 geändert und die Hysterese auf 40 gestellt..... oder von 500 auf 50 gestellt und die Hysterese auf 60 gestellt...... alles ohne Erfolg

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Moussa2210 Beitrag anzeigen
    Wenn z.B. das Licht mittels Taster angemacht wird.....Woher weiß der Melder das es an oder aus ist....... Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.....
    Den Tasterbefehl auf eine GA geben und diese mit Taster und z.B. KO#15 des PM verbinden. Der Taster spricht nicht direkt mit dem Aktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Du hast drei Anforderungen, du solltest mal mit einer Anfangen zu implementieren, die Nachlaufzeit, danach die Sperre, danach die externe Beeinflussung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Moussa2210 Beitrag anzeigen
    Aber was mache ich in den Einstellungen falsch?
    Hast Du denn eine GA die dir sagt Zeitfentser ist ja/nein? wenn Du die nicht hast kannst da auch in der Richtung nichts funktionieren egal was du einstellst

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Moussa2210 Beitrag anzeigen
    soll er angehen und nach einer Zeit X
    Das sind die Einstellungen zur Sendeverzögerung bei ENDE Erfassung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moussa2210
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Für das definierte Zeitfenster brauchst eine Zeitschaltuhr im KNX die dir 0/1 liefert diese GA geht dann auf die Sperre des Kanals / Funktionsgruppe.
    Mache ich dann über die X1...... Aber was mache ich in den Einstellungen falsch?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...