Hi, ich würde es mit 2 Hauptlinien 1.0 und 2.0 machen. Dann hast Du noch Platz nach unten, falls Du z.B. noch eine RF-Linie 1.1 einziehen musst, weil Du was vergessen hast.
Man kann es natürlich auch später noch ändern. Ich würde das nur gleich machen, wenn man sowieso was umstellt.
Gruß, Waldemar
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Extra Linie mit MDT SCN-IP100.03 IP Router
Einklappen
X
-
Falls wer noch getrennte LAN dabei hat, könnte das nutzen wollen. Aber ja weil das im LAN alles eins ist stört es nicht und funktioniert. Schaut eben nur nicht schön aus in der ETS.Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigenwird in IP nicht benötigt.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du das so zusammengehörig gemeint hast:Zitat von gbglace Beitrag anzeigenEine Abwandlung der zweiten Option (ist möglich im Medium IP aber nicht schön in der Topologie anzuschauen weil von der Bereichslinie direkt in die Sublinie gekoppelt wird)
eine IP-Bereichslinie 0.0.x
eine TP-Innenlinie 1.1.x (Eibport = 1.1.0 = Router = Bereichskoppler = Linienkoppler = Medienkoppler)
eine TP-Außenlinie 2.1.x ( MDT SCN-IP100.03 IP Router = 2.1.0 = Router = Bereichskoppler = Linienkoppler = Medienkoppler)
Ist völlig Ok so. Ist auch eigentlich nicht so, dass du direkt von 0.0 nach 1.1 koppelst, sondern der IP-Router koppelt TP 1.1 an IP 1.0 und die Kopplung 1.0 nach 0.0 wird in IP nicht benötigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
besten dank für die Hilfe. Versuche mich mal an
ne IP-Hauptlinie 1.0.x
eine TP-Innenlinie 1.1.x (Eibport = 1.1.0 = Router = Linienkoppler = Medienkoppler)
eine TP-Außenlinie 1.2.x ( MDT SCN-IP100.03 IP Router = 1.2.0 = Router = Linienkoppler = Medienkoppler)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der Eib-Port Router kann dann hast zwei Optionen
eine IP-Hauptlinie 1.0.x
eine TP-Innenlinie 1.1.x (Eibport = 1.1.0 = Router = Linienkoppler = Medienkoppler)
eine TP-Außenlinie 1.2.x ( MDT SCN-IP100.03 IP Router = 1.2.0 = Router = Linienkoppler = Medienkoppler)
Die andere Option ist die IP-Linie als Bereichslinie zu machen die beiden anderen Linien sind dann für sich TP-Hauptlinien
eine IP-Bereichslinie 0.0.x
eine TP-Innenlinie/Innenbereich 1.0.x (Eibport = 1.0.0 = Router = Bereichskoppler = Linienkoppler = Medienkoppler)
eine TP-Außenlinie/Außenbereich 2.0.x ( MDT SCN-IP100.03 IP Router = 2.0.0 = Router = Bereichskoppler = Linienkoppler = Medienkoppler)
Eine Abwandlung der zweiten Option (ist möglich im Medium IP aber nicht schön in der Topologie anzuschauen weil von der Bereichslinie direkt in die Sublinie gekoppelt wird)
eine IP-Bereichslinie 0.0.x
eine TP-Innenlinie 1.1.x (Eibport = 1.1.0 = Router = Bereichskoppler = Linienkoppler = Medienkoppler)
eine TP-Außenlinie 2.1.x ( MDT SCN-IP100.03 IP Router = 2.1.0 = Router = Bereichskoppler = Linienkoppler = Medienkoppler)
Deine Varianten gehen alle so nicht wenn auch b) und c) nur Formfehler haben.
Variante a)
geht nicht weil IP nicht unterhalb von TP liegen kann
Varianten b) und c) gehen nicht weil eine Linie x.y.z mit y ungleich 0 keine Hauptlinie sein kann.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die schnellen Rückmeldungen
Laut Beschreibung vom EibPort: Der EIBPORT hat einen KNXnet/IP Server integriert. Dieser ermöglicht a) das KNXnet/IP routing zur Kopplung mit anderen KNX IP Routern und stellt b) eine Schnittstelle für die Inbetriebnahme Software ETS zur Verfügung (KNXnet/IP tunneling).
Dann müsste Variante b oder c doch klappen oder?
Gibt es eigentliche einen großen Unterschied zwischen b) und c) bzw. irgendwelche Vor- und Nachteile?
Einen Kommentar schreiben:
-
Unabhängig davon, ob es mit dem eibport möglich ist oder nicht (ob er also als Router funktioniert), Variante A ist nicht möglich.
B & C sind möglich, wenn er als Router funktioniert (oder du dir noch einen zweiten besorgst, wobei dann ein Linienkoppler günstiger wäre).
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Christian,
möchtest du die Linien über IP verbinden, weil du keine KNX-Leitung legen kannst, oder weil du den Router noch herumliegen hast?
Die Alternative wäre, den Router weiter herumliegen zu lassen (oder zu verkaufen), und einen Linien-Koppler zu verwenden.
Walter
Einen Kommentar schreiben:
-
Wird wohl nichts werden, so weit ich mich erinnere ist der Eibport kein Router.
Einen Kommentar schreiben:
-
Extra Linie mit MDT SCN-IP100.03 IP Router
Hallo zusammen,
wenn die Frage schon gestellt wurde, dann sorry. Konnte über die Suchfunktion nichts finden. Bin gerade dabei mein Testboard weiterzuentwickeln und möchte nun auch eine extra Außenlinie vorsehen. Meine erste Linie hat ein EibPort V3 für den Zugriff auf den Bus. Kann ich mit einem zusätzlichen MDT SCN-IP100.03 IP Router (hab ich noch rumfliegen) zwei Linien realisieren und verbinden? Falls ja, wie wäre das zu realisieren?
a)
1.0.X als Hauptlinie mit EibPort
1.1.X als Außenlinie?
Wie dann den IP100.03 einsetzen?
Oder b)
1.1.X als Hauptlinie mit EibPort
2.1.X als Außenlinie mit IP100.03
Bekomme ich die dann zusammen?
oder c)
1.1.X als Hauptline mit EibPort
1.2.X als Außenlinie mit IP100.03
Oder ganz anders?
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Kann ich das mit dieser Hardware überhaupt umsetzen?
Vielen Dank vorab
ChristianStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: