Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Hallo
Was sind denn Raffs? Sowas wie Gardinen, und sind die innen? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit das Türsignal auf den Sicherheitseingang am JalousieAktor zu legen.
Raffs = Raffstores(Aussenjalousien)
Genau das wollte ich machen nur spielt da leider Gira nicht mit. Beim Gira Jalousienaktor gibt es leider nur einen Sicherheitseingang für den gesamten Aktor und nicht pro Kanal. Für Windalarm funktioniert es super, weil ich da ja alles sperren und hochfahren will, aber in diesen Fall will ich ja nur einen Kanal sperren und da bietet Gira nur die Zwangstellung pro Kanal an.
Vorsicht, ich habe in Erinnerung, dass Gira die Zwangsstellung nicht richtig übermittelt, vielleicht ist das aber in den letzten Updates behoben worden. Schau mal im Busmonitor, ob die richtigen Werte gesendet werden.
Viel Erfolg, Florian
Da könntest du Recht haben mir kommt das Verhalten auch irgendwie komisch vor. Aber wie kann ich das genau überprüfen? Wenn ich die Gruppenadresse mit dem Wert beschreibe sehe ich das im Busmonitor, aber am Aktor sehe ich nichts. Glaube aber das liegt daran das ich zuerst nochmal den Aktor das Aplikationsprogramm raufspielen muss, habe nämlich die Zwangsstellung wieder rausgenommen und jetzt nur zum Testen wieder hinzugefügt und die Gruppenadresse verbunden.
Das hängt jetzt von Deiner Erfahrung ab:
Wenn schon Logik, dann würde ich zwischen die Verfahrbefehle und den Jalousien Aktor Steuerlogik einfügen, anstelle Sperren zu verwenden.
Bei Tür auf muss dann
1. Die aktuelle Position gespeichert werden; Gerätevariablen sind dafür geeignet
2. Die Position auf 100 % (Wertgeber) gesetzt werden mit einem Eingangswahlschalter
bei Tür zu entsprechend
die gespeicherte Position auf den Jalousien Aktor geschaltet werden.
Bei der Umschaltung auf die manuelle Jalousie Steuerung bin ich unsicher, wie das gewünscht ist. Verfahren mit 1-bit Befehlen ist am einfachsten.
mangels Zeit ist die Antwort leider recht knapp - bitte ggf. nachfragen
Danke für deine Antwort.
Ich habe bei einer Türe schon so eine Logik gebaut, welche auch eigentlich gut funktioniert, aber es ist eben immer noch eine manueller Betrieb möglich.
Deshalb habe ich mir gedacht die sauberste und einfachste Lösung wäre den Kanal zu sperren.
Ich wäre auch schon zu frieden wenn ich den Kanal mittels Zwangsstellung nur sperren kann und den Rest mach ich mit einer Logik
Hallo
Was sind denn Raffs? Sowas wie Gardinen, und sind die innen? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit das Türsignal auf den Sicherheitseingang am JalousieAktor zu legen.
Vorsicht, ich habe in Erinnerung, dass Gira die Zwangsstellung nicht richtig übermittelt, vielleicht ist das aber in den letzten Updates behoben worden. Schau mal im Busmonitor, ob die richtigen Werte gesendet werden.
Viel Erfolg, Florian
Das hängt jetzt von Deiner Erfahrung ab:
Wenn schon Logik, dann würde ich zwischen die Verfahrbefehle und den Jalousien Aktor Steuerlogik einfügen, anstelle Sperren zu verwenden.
Bei Tür auf muss dann
1. Die aktuelle Position gespeichert werden; Gerätevariablen sind dafür geeignet
2. Die Position auf 100 % (Wertgeber) gesetzt werden mit einem Eingangswahlschalter
bei Tür zu entsprechend
die gespeicherte Position auf den Jalousien Aktor geschaltet werden.
Bei der Umschaltung auf die manuelle Jalousie Steuerung bin ich unsicher, wie das gewünscht ist. Verfahren mit 1-bit Befehlen ist am einfachsten.
mangels Zeit ist die Antwort leider recht knapp - bitte ggf. nachfragen
Es gibt hier zwar schon einige Themen darüber, aber ich glaube ich bin zu blöd um es zu verstehen.
Habe folgende Herausforderung:
Ich habe einen Gira Jalousien Aktor, welcher leider nicht die Möglichkeit hat einzelne Kanäle zu sperren, was ich benötigen würde um die Raffs zu sperren wenn zb. die Hebschiebetüre offen ist. Ich habe bei der Tür einen Reed Kontakt welcher mir den Status der Türe (0=geschlossen, 1=geöffnet) liefert. Das erste Problem ist mal einen 1-bit Wert(reed-Status) auf einen 2-bit Wert(Zwangstellung) zu verbinden, habe das jetzt über eine Logik im X1 gelöst.
Bekomme jetzt folgenden Wert auf die Gruppenadresse übermittelt:
0 = 02 Priorität Aus
1 = 03 Priorität Ein
Jetzt hätte ich gerne dass wenn ich die Hebschiebetüre öffne die Raffs nach oben fahren und gesperrt werden das sie nicht nach unten fahren solange die Türe offen ist.
Wenn die Türe dann geschlossen wird sollte sie wieder die vorherige Position anfahren.
Hat jemand das schon mit einen Gira Aktor realisiert und kann mir da unter die Arme greifen?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.