Zitat von Jpsy
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT Glastaster und Garagentor-Ansteuerung
Einklappen
X
-
aaahhh danke für diese Beschreibung, nun habe ich die Details dazu verstanden! Ich werde mal sehen wie ich mit der Umsetzung weiter komme. Und dann hier berichten 👍
- Likes 1
-
Neee, "Zustand senden" kann nicht der Ersatz sein. Dort kannst Du offensichtlich nur Aus und Ein senden. Oder gehen dort auch Werte (z.B. 1-Byte Werte, 0 bis 255)?
Genau diese 1-Byte-Werte brauchst Du nämlich, um je nach Endschalter die Stellungen 0%, 50%, 100% zu erzeugen, von denen wir oben gesprochen haben.
Schau Dir nochmal diese beiden Screenshots aus meine Posting #14 im anderen Thread an. Dort siehst Du, wie der Endschalter an Eingang C (Tor geschlossen) beim Aktivieren den Wert 0 erzeugt (0%) und beim Deaktivieren den Wert 128 (50%).
Der Endschalter an Eingang D (Tor ganz geöffnet) erzeugt beim Aktivieren den Wert 255 (100%) und beim Deaktivieren ebenfalls den Wert 128 (50%).
Beide Endschalter schreiben in die gleiche GA.
Im Ergebnis wir immer dann, wenn KEINER der Beiden Schalter aktiv ist, der Wert 50% in die GA geschrieben. Ansonsten halt 0% oder 100%.
Das ist genau die Logik, von der wir oben gesprochen haben. Sie benötigt aber eben Byte-Werte. Einfaches Ein/Aus (Binäre Werte) reichen dafür nicht.
2018-12-15 17_55_23-Window.png 2018-12-15 17_55_55-Window.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist in dem Untermenü von Zustand senden:Zitat von Jpsy Beitrag anzeigenJa, die Software für das Tasterinterface hat sich ganz offensichtlich geändert.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Moussa2210 recht hat: Die alte Funktion "Wert senden beide Flanken" versteckt sich jetzt unter "Kontaktzustand senden".
2021-04-28 21_23_32-ETS5™ - KNX Testboard.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Ah, das ist ein guter Tipp. Ich könnte noch einen zusätzlichen Endeschalter montieren - aber moment keine Lust. Jetzt schau ich erst mal, dass das so weit ans fliegen kommt. Den Zusatzschalter kann ich immer noch dran bauen. Danke!Zitat von Jpsy Beitrag anzeigenDas Anzeigen eines Zwischenzustands funktioniert bei mir auch nur, weil ich die beiden Endzustände erkennen kann (ganz geöffnet, ganz geschlossen). Ist keiner der beiden Endzustände aktiv, weiß ich dass das Tor teilgeöffnet ist. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kannst Du ja bisher nur einen Endzustand erkennen. Das wird dann dafür nicht reichen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, die Software für das Tasterinterface hat sich ganz offensichtlich geändert.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Moussa2210 recht hat: Die alte Funktion "Wert senden beide Flanken" versteckt sich jetzt unter "Kontaktzustand senden".
Aber wenn Du es anders hinbekommen hast, ist ja auch prima.
Das Anzeigen eines Zwischenzustands funktioniert bei mir auch nur, weil ich die beiden Endzustände erkennen kann (ganz geöffnet, ganz geschlossen). Ist keiner der beiden Endzustände aktiv, weiß ich dass das Tor teilgeöffnet ist. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kannst Du ja bisher nur einen Endzustand erkennen. Das wird dann dafür nicht reichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Beim Knobeln und Schreiben ist mir anscheinend die Lösung gekommen:
GT bekommt diese Einstellung:
2021-04-28 08_51_29-Window.png
Eingang A vom Tastinterface bekommt die LED Impuls Schaltung für den Motorantrieb:
2021-04-28 08_52_22-Window.png
Und Eingang C bekommt den Schließerkontaktzustand fürs Tor auf diese Weise:
2021-04-28 08_53_08-Window.png
Die Gruppenadresse fürs Tor fahren hat diese KO:
2021-04-28 08_54_46-Window.png
Die Gruppenadresse für den Torstatus hat diese KO:
2021-04-28 08_54_59-Window.png
Das i-Tüpfelchen wäre jetzt noch, wenn ich für die Zwischenzeit des Tor-Fahrens, also die Zeit zwischen Tastendruck Taste1-kurz und Tor-Offen-Kontakt=1 ein Symbol anzeigen lassen könnte, welches damit anzeigt, dass das Tor im Zwischenzustand ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Anscheinend hat sich die Software im Tastinterface seither geändert. Die Funktion "Schalten/Unterfunktion Wert senden beide Flanken" gibt es bei mir nicht.
Stattdessen sieht das bei mir so aus:
2021-04-28 08_26_58-Window.png
An Sonderfunktions-Möglichkeiten für die Unterfunktion "Schalten/Umschalten beim Schließen und Öffnen" finde ich nur das:
2021-04-28 08_27_18-Window.png
Anstelle von der Funktion Schalten gibt es noch diese:
2021-04-28 08_27_04-Window.png
Mir ist noch nicht klar wie ich nun mit diesen Funktionen das gewünschte Ziel erreichen kann, da könnte ich nochmal Tips gebrauchen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe das anscheinend noch nicht ganz verstanden, und werde mich nochmal damit befassen 👍
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe die Programmierung des Glastasters doch detailliert beschrieben. Steht in Posting #14 des Threads, den Du oben verlinkt hast:
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...56#post1300656
Dire Tatsache, dass dort noch eine zweite Taste für die Spaltöffnung programmiert wird, kannst Du ja einfach ignorieren.Zuletzt geändert von Jpsy; 28.04.2021, 01:56.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn das klappt, dann habe ich eine relativ günstige Lösung und nur einen Aktor zusätzlich verbraten, und zwar zur Steuerung von nachher zwei Toren (die Lösung dupliziere ich dann einfach, und das Tastinterface hat 6 Kanäle, da hab ich sogar noch Reserve: 2x Motor, 2x Tor-Zu-Kontakt, 2x frei.Zitat von spielkind1611 Beitrag anzeigenIch kann nur sagen dass ich das ganze bei mir mit dem ELSNER 70391 KNX A3-B2 Torantriebs-Steuerungsmodul umgesetzt habe.
Dieses hat in das Gehäuse von meinem Antrieb gepasst und war somit für mich die sauberste Lösung.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich gar nicht gewusst habe dass das MDT Tasterinterface auch als Ausgang parametriert werden kann. Sonst wäre ich vielleicht auch diesen Weg gegangen.
Liebe Grüße
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Den Sende-Impuls habe ich wie folgt hinbekommen, aber an der Statusanzeige (Tor geschlossen/Tor offen) scheitere ich.
Impuls am Aktor wird bei jedem kurzen Drücken von Taste 1 des GT2 gesendet:
Einstellungen im GT2:- Tastenfunktionen:
- Taste 1 auf Schalten, Unterfunktion Schalten, Wert für betätigte Taste: Ein
- Eingänge aktivieren: Kanäle einzeln
- Eingang A: Tor fahren
- Eingang Funktion: LED Ausgang
- Ausgang aktiv bei Wert 1
- LED Verhalten: Impuls 0.5s
Aber wie geht das mit dem Torstatus über das grafische Symbol der Taste 1 ??Zuletzt geändert von Stuhlbein; 27.04.2021, 20:49.
Einen Kommentar schreiben:
- Tastenfunktionen:
-
Ich kann nur sagen dass ich das ganze bei mir mit dem ELSNER 70391 KNX A3-B2 Torantriebs-Steuerungsmodul umgesetzt habe.
Dieses hat in das Gehäuse von meinem Antrieb gepasst und war somit für mich die sauberste Lösung.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich gar nicht gewusst habe dass das MDT Tasterinterface auch als Ausgang parametriert werden kann. Sonst wäre ich vielleicht auch diesen Weg gegangen.
Liebe Grüße
StefanZuletzt geändert von spielkind1611; 27.04.2021, 20:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT Glastaster und Garagentor-Ansteuerung
Hallo Leute,
ich bekomme es (noch) nicht hin, mögt ihr mir auf die Sprünge helfen? Ich habe den MDT GT2 Smart (BE-GT2Tx.01 mit Hardware ab R2.0), das MDT UP Tastinterface 6fach (BE-06001.02) und versuche damit den Garagentorantrieb zu steuern. Ist leider kein Hörmann mit KNX, sondern ein alter aber intakter Motor, der mit einem Impuls gesteuert wird (Auf-Stop-Zu-Stop-Auf...usw).
Ich habe mir schon verschiedenes zum Thema hier im Forum durchgelesen (insbesondere von Jpsy und Oesi), kapiere aber leider noch nicht, wie ich das für meinen Fall richtig umsetzen muss. Ein Ausgang des Tastinterfaces wird als LED Schaltimpuls den Garagenmotor ansteuern. Ein Rollschalter (sowas hier) soll die Endeposition des Tors zuverlässig erkennen, denn der Motor kann das Signal nicht nach draußen liefern (zumindest habe ich nichts passendes gefunden). Das Geschlossen-Signal will ich über einen weiteren Eingang des Tastinterfaces abgreifen.
Meine Herausforderung ist nun, wie muss ich Aktor und GT2 einstellen, damit eine GT-Taste bei jedem Drücken eine Auslösung an den Aktor sendet. Und das Symbol derselben Taste des GT von einem auf den anderen Zustand umspringt, wenn der Ende-Schalter schließt?
Geht das überhaupt?
Vielen Dank für eure Hilfe, ich bin noch Newbie in KNX
PS: Ich habe mir ein kleines unabhängiges Testboard gebaut, in dem ich beliebig programmieren kann, ohne was kaputt zu machen.
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: