Danke an alle, ich habe es hinbekommen. Wichtig war für mich zu verstehen, dass man nicht Taster und BWM mit dem Aktor sprechen lässt sondern die Funktion externer Taster im BWM nutzen kann.
-
Ausfall sicher planen lernt man nur in der Praxis ..., oder im Aufbaukurs
Einen Kommentar schreiben:
-
So viel zur Redundanz / Ausfallsicherheit von KNX in der Praxis :-). Wenn der Melder kaputt geht, ist dann nichts mehr mit Licht schalten, obwohl Aktor und Taster noch funktionieren.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenMelder und Taster in einem Raum jeweils unabhängig von einander mit dem Aktor sprechen lassen ergibt nie wirklich Sinn.
Aber, wie du schon sagst, kommt es ganz konkret auf die verwendeten Geräte an. Manche sind "intelligenter", manche sind doof.
Mit der Suchfunktion sollte man genug Input finden (zu konkreten Aktoren / Meldern). Und ein weiteres Stichwort wurde schon genannt: Sperren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei MDT gibt es die KO externer Taster lang und kurz. Darüber macht man das. Steht aber auch im Handbuch.
Melder und Taster in einem Raum jeweils unabhängig von einander mit dem Aktor sprechen lassen ergibt nie wirklich Sinn.
Wie man es richtig macht kommt auf die verwendeten Geräte an und wieviel Intelligenz die mitbringen solche Kombinationen abzubilden.
Bei vielen Meldern gibt es mittlerweile passende KO für die manuelle Bedienung ohne gleich mit Sperre des Melders oder Aktors arbeiten zu müssen. Wenn dort aber die gewünschten Rückfallbedingungen nicht abbildbar sind, dann muss man beide Komponenten mit getrennten GA in eine Logik schreiben lassen und diese sortiert das gewünschte Verhalten und gibt das dann an den Aktor weiter.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hat leider nicht den gewünschten Effekt gehabt.Zitat von blacksheep587 Beitrag anzeigenHi, der Taster schaltet den PM/BWM. Vom Taster an den Aktor machst kein KO rein.
Wie habt ihr das denn gelöst? Geht es nur mit dem Sperrobjekt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, der Taster schaltet den PM/BWM. Vom Taster an den Aktor machst kein KO rein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Treppenlichtfunktion best practice
Hallo zusammen,
ich habe einen Versuchsaufbau auf meinem Schreibtisch mit einem Taster, einem BWM (MDT) und einem Aktor (Interra).
Was ich erreichen möchte ist, dass wenn man in einen Raum geht das Licht sowohl mit dem Taster als auch mit dem BWM ein und ausgeschaltet werden kann.
Beides (Licht ein/aus mit BWM und mit Taster) funktioniert unabhängig voneinander perfekt. Mein Problem ist, dass wenn ich das Licht über den Taster einschalte und danach den BWM auslöse, mir der Bewegungsmelder nach der Nachlaufzeit das per Taster eingeschaltete Licht wieder ausschaltet.
Natürlich kann ich mit dem Taster beim Einschalten des Lichts auch gleichzeitig den BWM sperren. Aber ist das wirklich die best practice?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: