Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

IP-Schnittstellen an Fritzbox funktionieren nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Kunkrab
    antwortet
    Ok, Bezeichnung hatte ich übersehen. Laut manual kann man igmp snooping ein- und ausschalten:

    26.2 IGMP
    IGMP (Internet Group Management Protocol) is a network-layer protocol used to establish membership in an IPv4 multicast group – it is not used to carry user data. Refer to RFC 1112, RFC 2236 and RFC 3376 for information on IGMP versions 1, 2 and 3 respectively.
    26.2.1 The Global Screen
    Use this screen to view the IGMP Global settings. Click Configuration > Multicast > IGMP > Global to open
    this screen.

    The following table describes the labels in this screen. Table 107 Configuration > Multicast > IGMP > Global
    LABEL DESCRIPTION
    Global
    Snooping State Select Enable to turn on IGMP packet snooping or Disable to turn snooping off.
    Snooping Version

    Und ja, wenn ping geht und unicast geht (tunnelmode?) aber routing (à la IP-Backbone) nicht, dann riecht es nach einem multicast-Problem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Und ihr seid sicher, daß es hier überhaupt ein Multicast-Problem ist? Laut Beschreibung in #1 werden die Schnittstellen in der ETS aufgelistet, also funktioniert offenbar die Multicast-basierte Erkennung der Schnittstellen? Und nach meinem Verständnis würde die eigentliche Verbindung über einen Tunnel gar kein Multicast nutzen?

    Bevor wir so schnell nur in Richtung Multicast suchen wären die konkreten Schritte zu prüfen, wie die Verbindung versucht wurde und was konkret von der ETS gemeldet wird. Screenshots bitte.

    Nachtrag:
    Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigen
    Der Switch ist ein Zyxel GS1900-24E.
    Ich habe Null Probleme mit genau diesem Switch und einer Fritzbox bei ETS-Verbindung mit der IP-Schnittstelle über Tunnelling
    Zuletzt geändert von Gast1961; 05.05.2021, 10:43.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AmEinarbeiten
    antwortet
    Der Switch ist ein Zyxel GS1900-24E.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kunkrab
    antwortet
    Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigen
    ob der Switch, welcher an der Fritzbox hängt, dann auch Multicast blockiert
    Sag mal die Bezeichnung vom Switch. Das Zauberwort ist "igmp snooping". Ein (schlauer) switch beobachtet IGMP messages, die ein host aussendet, wenn er an einer bestimmten multicast-Gruppe teilnehmen will. Der switch sendet dann multicast Pakete nur an die ports, an denen ein host hängt, der diese Pakete abboniert hat. Ein dummer switch sollte alle multicast Pakete an alle ports weiterleiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigen
    Sie taucht unter Schnittstellen auch auf, aber ich kann keine Verbindung herstellen. Ebenso ist es mit X1.
    Zeig mal Screenshots, was du versuchst und was man als Ergebnis/Fehlermeldung sieht.
    X1 wird in der ETS nur über Tunneling verbunden, nicht über Routing.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AmEinarbeiten
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Multicast ist das Stichwort. Das blockiert die Fritzbox. In der Regel hat man seine Geräte an einem extra Switch hinter der Fritzbox.
    Die Grundidee war ein separater Switch, der auch existiert. Leider funktioniert es eben nicht, wenn ich ihn dort anschließe.
    Kannst Du mir noch einen Tipp geben, ob der Switch, welcher an der Fritzbox hängt, dann auch Multicast blockiert? Was müsste ich wo einstellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Multicast ist das Stichwort. Das blockiert die Fritzbox. In der Regel hat man seine Geräte an einem extra Switch hinter der Fritzbox.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AmEinarbeiten
    hat ein Thema erstellt IP-Schnittstellen an Fritzbox funktionieren nicht.

    IP-Schnittstellen an Fritzbox funktionieren nicht

    Hallo in die Runde, ich bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Forum damit richtig bin.
    Ich möchte gerne meine IP-Schnittstelle von Weinzierl (Ip-Router 750) innerhalb des LANs haben. Dort ist eine Fritzbox als Router. Sobald ich die Schnittstelle in das LAN (direkt an der Fritzbox oder über Switch) anschließe, komm ich nicht mehr mit ETS5 auf die KNX Komponenten. Anpingen kann ich die Schnittstelle und bekomme eine Antwort. Sie taucht unter Schnittstellen auch auf, aber ich kann keine Verbindung herstellen. Ebenso ist es mit X1.
    Wenn ich eine Powerlan-Verbindung zwischen Fritzbox und Schnittstelle baue, klappt es.
    Wenn ich einen alten Dlink Dir-915 nehme, klappt es auch.

    In einem Technikforum habe ich auch schon Hilfe gesucht, aber dort konnte keiner helfen. KNX sagt denen meist nix.

    Kennt jemand diese Problem?
    Ich möchte ungern immer zwischen zwei Netzen hin und her springen.
Lädt...
X