Und wie sieht es mit Spannungswandlern für LED Stripes aus? Ich habe einige 12V LED Stripes, bei denen ich teilweise schon 200 Watt (und mehr) brauche...
-
Keine massiven Schaltnetzteile, keine Batterien von Leuchtstoffröhren und keine Unmengen LED je Kanal dann ist es irrelevant ob 140 oder 200.
Hutschienen kann man auch andere Einbauen.
fraglich ist nur wer den Schaltschrank abnimmt wenn Du da selbst drin rumfummelst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die C-Last ist noch der Unterschied, die bei dem Interra bei 200uF liegt und bei dem MDT "nur" bei 140uF. Leider fehlt mir das technische Verständnis und die Erfahrung wie relevant das in der Praxis ist. Kannst du dazu etwas sagen?Zitat von McKenna Beitrag anzeigenIch hab gerade geschaut
bei MDT muss ich halt nicht zwei mal kaufen und der Kundendienst ist für mich - für mich - 1A. Bei dem geringen Ersparnis brauch ich nicht überlegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab gerade geschaut
interra 24 fach 300 Euro
mdt 24 fach 376 Euro verglichen bei Voltus.
bei MDT muss ich halt nicht zwei mal kaufen und der Kundendienst ist für mich - für mich - 1A. Bei dem geringen Ersparnis brauch ich nicht überlegen.
Zu Interra hab ich keine Erfahrungen.
Es wird seinen Zweck erfüllen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Wieso nicht? Wo genau soll denn der Vorteil sein? Bei Voltus an der Hotline hat man mir gesagt, dass wenn es nur um das einfache Ein- und Ausschalten gehen würde der Aktor völlig ausreichen würde. Reklamationen hätten Sie nicht mehr als bei anderen Herstellern. In meinem Testaufbau funktioniert es einwandfrei. Das einzige Problem ist leider die Breite...Zitat von McKenna Beitrag anzeigenwieeesoooo kauft man(n) soetwss
Einen Kommentar schreiben:
-
Wolltest du nicht schreiben : Ehrlich ich will es verstehen...wieeesoooo kauft man(n) soetwssZitat von concept Beitrag anzeigenich wünsche ...
konstruktive lösung: ich würde das teil in der bucht verticken!
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
In der Mitte und jeweils rechts und links oben recht weit außen sitzt eine kleine "Plastiknase". Die MDT Aktoren haben hier alle ca. 3 cm eine solche Halterung. Die beiden äußeren Halterungen würden vermutlich nicht mehr greifen, so dass oben nur eine einzige Halterung in der Mitte wäre. Der Mechanismus, der links und rechts den Aktor von unten hält und reingedrückt wird ist in jedem Fall noch innerhalb der 12 TE. Ich hoffe auf dem Bild wird deutlich was ich meine... IMG_1770.jpgZitat von 6ast Beitrag anzeigen
Müssen die überhaupt breiter sein? Sind die Klemmen des Aktors nicht in dem Bereich der 12TE?
Ich habe von Intererra in Erinnerung, daß die Nutzer einfach nur den Steg der Abdeckung abgesägt haben.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Müssen die überhaupt breiter sein? Sind die Klemmen des Aktors nicht in dem Bereich der 12TE?Zitat von Markus1984 Beitrag anzeigenMein Problem ist, dass in unseren Verteilerschrank die Hutschienen nur 12 TE breit sind.
Ich habe von Intererra in Erinnerung, daß die Nutzer einfach nur den Steg der Abdeckung abgesägt haben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst falls der Aktor mal ausfällt müsste man gleich 24 Kanäle neu auflegen? Aber gehen die Aktoren so oft defekt, dass es den Mehrpreis zu z.B. 2x12-fach Aktoren rechtfertigt? Oder was meinst du genau?Zitat von concept Beitrag anzeigenich wünsche auch viel spass beim fummeln, falls du das teil mal tauschen musst!
konstruktive lösung: ich würde das teil in der bucht verticken!
Einen Kommentar schreiben:
-
ich wünsche auch viel spass beim fummeln, falls du das teil mal tauschen musst!
konstruktive lösung: ich würde das teil in der bucht verticken!
Einen Kommentar schreiben:
-
14 TE im normalen Schaltschrank (24-fach Interra Aktor)
Hallo zusammen,
wir ziehen in wenigen Wochen in unser Haus. Mit unserem Elektriker haben wir vereinbart, dass er lediglich die 230V Verkabelung macht und auf Reihenklemmen auflegt. Alles was die Verkabelung der KNX Geräte im Schaltschrank angeht machen wir selbst (mit Hilfe eines befreundeten Elektrikers).
In meinem Testaufbau habe ich einen 24-fach Aktor von Interra (14 TE). Für stupides an- und ausschalten von Deckenauslässen oder Steckdosen und einer C-Last von 200uF ist der Preis einfach unschlagbar. Ob ich die hohe C-Last wirklich brauche weiß ich nicht, aber so brauche ich mir wohl keine Gedanken darum zu machen, was ich daran anschließe. Ich habe noch vor MDT AMI mit Strommessung zu verbauen, die ich für Steckdosen einsetzen werde, bei denen ich überprüfen möchte, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
Mein Problem ist, dass in unseren Verteilerschrank die Hutschienen nur 12 TE breit sind. Leider ist der Umgang mit unserem Elektriker, der den Schaltschrank einbaut und von der Hausbaufirma gestellt wird, sehr schwierig. Ich kann daher mit ihm nicht über dieses Thema reden.
Gibt es eine Möglichkeit die 14 TE breiten Interra Aktoren dennoch einzubauen? Kann man die Hutschienen im Verteilerschrank gegen längere tauschen oder gibt es sonst irgendeine Möglichkeit?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: