Kann man auch machen. Dann hat man für jede GA einen Datenpunkt. Händisch würde man den *Setzen und *Status in einem kombinieren.
-
Das kann man mit einem Export - Import machen:Zitat von meti Beitrag anzeigenIm GPA musst du dir dann für alles Gruppenaddress-Datenpunkte erstellen.- In der ETS das Projekt exportieren (in der Übersicht ein Icon)
- Die so erzeugte Datei Datei im GPA bei den Datenpunkten importieren
- Markieren und mit Drag&Drop ins Fenster DP ziehen
Einen Kommentar schreiben:
-
> FBH Schlafzimmer: Stellgröße Heizen vom Heizungsakor
Den %-Wert des Stellventils brauchst du nur wenn du ihn irgendwo zur Kontrolle wegspeichern willst oder die interne Verknüpfung im Heizungsaktor nicht verwenden willst (zb ein Regler für Ventilausgang von 2 verschiedenen Aktoren).
Welche Haupt- Mittel- und Subnummern du da vergibst ist vollkommen egal. Mach es einfach so das du dich auskennst und leicht zurecht findest. Ich hab es so ähnlich wie du angelegt, würde aber jetzt eine Raumbasierte Gruppierung besser finden. Da muss man nicht bei jedem Kanal beim Verknüpfen ne neue Mittelgruppe öffnen. Geschmacksache.
Im GPA musst du dir dann für alles Gruppenaddress-Datenpunkte erstellen. Der für die Solltemperatur kann die GAs Solltemperatur neu und Status beide haben. Das ist aber eh selbsterklärend wenn mans dann macht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich entschuldige mich für meine Fragen aber eine habe ich noch.
Ich zeichne mir das ganze gerade vor. Ich habe dann folgendes:
Hauptgruppe: Heizung
Mittelgruppe: Fussbodenheizung, Ist-Temp, Soll-Temp Neu, Soll-Temp Status
FBH Schlafzimmer: Stellgröße Heizen vom Heizungsakor
Ist-Temp Schlafzimmer: Ist-Temp von Taster (im SZ) und Ist-Temp von Heizungsaktor
Soll-Temp Neu Schlafzimmer: Basissollwert von Heizungsaktor
Soll-Temp Status Schlafzimmer: Soll-Temperatur von Heizungsaktor
Und in der GPA verbinde ich die Adressen mit den Soll und Ist-werten?
Sehe ich das so richtig oder liegt hier noch ein Fehler vor?Zuletzt geändert von KnxNeuling123; 20.05.2021, 10:32.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja. Jede GA steht für einen bestimmten Wert / Funktion. Das ist überall in Knx so.
Also min. 5 GAs pro Regler. Wenn du 1 Regler pro Raum hast sind das 5 GAs pro Raum. Kannst aber auch mehrere Räume mit einem Regler steuern - über die Zuordnung der Ventilausgänge zu den Reglern bzw. den Kanal an den du den Ventiltrieb physikalisch anschließt.Zuletzt geändert von meti; 20.05.2021, 09:23.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke dir vielmals!
Noch eine Frage für mein Verständnis:
Ich mache für alle Werte eine EIGENE GA?
Ich verbinde dan die Ist-Temp, Soll_temp neu und Soll-Temp Status vom Heizungaktor mit den einzelen GAs?
Einen Kommentar schreiben:
-
Spitze!Zitat von KnxNeuling123 Beitrag anzeigenich habe folgenden Heizungsaktor:GIRA 212900 KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler
Die gute Nachricht: der Aktor ist super und hat alles was du brauchst. Keine extra Logiken im X1 sind nötig.
Die schlechte Nachricht: es gibt 1000 Möglichkeiten den zu verwenden und zu parametrieren.
Aber: das Handbuch ist ziemlich gut, ich würde empfehlen das zu lesen. Da sollten keine Fragen offen bleiben.
Im einfachsten Fall machst du GAs für (in Klammer die Bezeichnung im Heizaktor):
- Ist-Temperatur (Empfangene Temperatur 1 - Eingang)
- Soll-Temperatur neu (Basissollwert - Eingang)
- Soll-Temperatur Status (Soll-Temperatur - Ausgang)
evtl. noch
- Betriebsmodusumschaltung
- Betriebsmodus Status (KNX Status Betriebsmodus)
Mit den passenden Einstellungen bist du damit schon dabei.
Im GPA Erstellst du in "Gebäude und Geräte" dann ein "Heizen und Kühlen" Visualisierungselement und verknüpfst das alles - die Ist-Temperatur von einem Taster (oder vom Ausgang des Aktors wenn du 2 Ist-Eingänge nutzen willst für einen Mischwert). Dh. die ersten 4 Datenpunkte sind belegt.
Man kann auch Solltemperatur-Verschiebungen machen anstatt die Solltemperatur direkt zu verstellen - das geht mit 1byte (DPT6) oder 2byte (DPT9) Werten. (Bin mir aber nicht sicher ob der X1 das auch direkt unterstützt). Die Verschiebung kann dann auf alle Modi angewendet werden anstatt für jeden Modus extra einen Sollwert vergeben zu müssen.
Ist Geschmacksache. Ich hab die gleichen Komponenten wie du und verwende zb. keine Verschiebung und eigentlich auch Modi nicht wirklich - nur Komfort beim Heizen und Frostschutz wenn die Saison aus ist.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das leuchtet mir schon sehr ein. Das einzige wird nur die programmierung in der ETS sein.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenFür den X1 kann im GPA projektiert werden:- Das Anzeige- und Einstellelement der Visu = Gira Smart Home APP mit dem Namen X1 Funktion 'Heizen und Kühlen'. Damit wird ein absoluter Sollwert gesendet; ebenso eine Betriebsart, um die Temperatur indirekt einzustellen.
- Für ein Logikblatt der LogikBauStein = LBS mit dem Namen 'Regler Heizen/Kühlen'; das ist der gesuchte Einzelraumregler = RTR.
Kann mir da jemand ein beispiel zeigen wie das aussehen solltemit den Gruppenadressen?
Schönen Abend euch allen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Meti, ich habe folgenden Heizungsaktor:GIRA 212900 KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler
Im TS4 kann man eine Temperaturmessung aktivieren, diese ist dan nur die IST-Temperatur.
Aber damit der Stellantrieb weiß, dass er heizen soll braucht er ja auch einen SOLL, oder?
Mein gedanke war folgender:
Der Tastsensor gibt mir den IST-Wert, vom X1 (das danach ja auch die Visu darstellt oder?) gibt dem Heizungsktor den Sollwert, den ich in der App auch verändern kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist schnell nachgeschaut: Im THB steht Reglernebenstelle, also kann der TS4 nur einen Regler bedienen, hat aber selbst keinen RTR.Zitat von meti Beitrag anzeigenOb der TS4 nen Regler hätte weiß ich nicht.
Für den X1 kann im GPA projektiert werden:Zitat von KnxNeuling123 Beitrag anzeigenVon wo bekomme ich einen Sollwert? Eventuell vom X1? Aber wie?- Das Anzeige- und Einstellelement der Visu = Gira Smart Home APP mit dem Namen X1 Funktion 'Heizen und Kühlen'. Damit wird ein absoluter Sollwert gesendet; ebenso eine Betriebsart, um die Temperatur indirekt einzustellen.
- Für ein Logikblatt der LogikBauStein = LBS mit dem Namen 'Regler Heizen/Kühlen'; das ist der gesuchte Einzelraumregler = RTR.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal welchen Heizungsaktor von Gira du genau hast. Den gibts mit und ohne Regler. Wenn du den mit hättest würde das die Sache vereinfachen. Ansonsten musst du mit X1 Logiken rumbasteln.
Ob der TS4 nen Regler hätte weiß ich nicht.
> Ja der Regler soll nur in der Gira App sein.
Damit alle vom Selben reden: Ein Regler überträgt Soll und Isttemperatur über die Zeit auf einen %-Stellwert eines Ventils. Also eine Logik / Mathematische Funktion. Die läuft nicht in einer App, sondern im X1 oder im Heizungsaktor. Manche Tastsensoren bieten auch Regler.
Was in der App läuft ist die Reglernebenstelle, also die Bedienung der Parameter des Reglers - Solltemperatur und Modus zB.Zuletzt geändert von meti; 19.05.2021, 18:46.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich komme leider erst wieder am Freitag zu meiner ETS.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteDann schick mal nen Screenshot von deinen Kommunikationsobjekten deines Heizungsaktor.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteDu meinst jetzt die Bedienung. Das ETS Projekt ist fertig programmiert?
Einen Kommentar schreiben: