Rolladen-Aktor: Relais bleibt zu lange an

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Ja

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Der Aktor mit Fahrzeitmessung schaltet die Relais sofort ab, wenn kein Motorstrom mehr fließt.
    Allerdings macht er das nur, wenn ein Motor angeschlossen ist und vorher ein Stromfluss da war.
    Heißt das dass die Statusmeldungen für die Endlagen und die Absolute Position dann ebenfalls direkt kommen sobald kein Motorstrom mehr fliest?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Der Aktor mit Fahrzeitmessung schaltet die Relais sofort ab, wenn kein Motorstrom mehr fließt.
    Allerdings macht er das nur, wenn ein Motor angeschlossen ist und vorher ein Stromfluss da war.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Okay dann schaltet der Parameter "Relais auschalten: über Motorstrom" beim MDT Jal Aktor mit automatischer Fahrzeitmessung die Relais wohl nicht ab. Also der Aktor tut dann genau das Gegenteil davon was im technischen Handbuch steht. Gut dass wir dich haben....
    Zuletzt geändert von ewfwd; 27.06.2021, 21:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    nö.... Man kann aber die Nachlaufzeit meist einstellen

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Ein Aktor mit automatischer Fahrzeiterkennung würde ggf die Relais früher abschalten

    Einen Kommentar schreiben:


  • androidin
    antwortet
    Na dann habe ich ja meinen ersten Rolladen-Programmierung erfolgreich abgeschlossen. Sogar mit ersten Logikbausteinen für die Auf- und Abfahrt-Erkennung zum Ansteuern der LEDs. Danke für die Info.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ja das ist normal und gewünscht, damit ist sichergestellt, dass in jedem Fall das Rollo in der Endposition ist, egal wie viele Zwischenfahrten gemacht wurden oder ob zwischendurch der Strom ausgefallen ist. Ein Rollladenaktor weiß nicht genau die Position, sondern rechnet nur mit, wo das Rollo sein müsste. Endlagen werden vom Rollladenbauer eingestellt, nicht über KNX gemacht!
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • androidin
    hat ein Thema erstellt Rolladen-Aktor: Relais bleibt zu lange an.

    Rolladen-Aktor: Relais bleibt zu lange an

    Hallo,
    ich habe mir ein Demo-Board aufgebaut und mache mich mit der ETS vertraut. Gerade bin ich dabei, einen Rollo-Aktor in Betrieb zu nehmen. Ich habe einen von MDT im Einsatz zusammen mit einem Glastaster von MDT. Eingestellt habe ich 5 Sekunden Verfahrzeit. Man hört das Klackern des Releais nach 5 Sekunden, wenn er eine volle Fahrt macht. Wenn ich aber den Rollo mittendrin stoppe, und dann nach oben oder unten fahren lasse, so ist das Relais auch 5 Sekunden angezogen. Die LED (die ich mit der Rückmeldung des Aktors verknüpft habe) geht übrigens früher als 5 Sekunden aus. Ich frage mich, ob dieses Verhalten normal ist, dass das Relais immer 5 Sekdunen lang angezogen bleibt?