Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Dafür ist der unverdrossenste Ausgang einer Busspannungsversorgung nicht gedacht.
Die Leitungen müssen alle als SELV verlegt sein mit den entsprechenden Abständen zu 230V.
Ein kleiner Fehler kann den Bus leicht lahmlegen.
Wenn der Binäreingang dafür gebaut wurde, an diesem Ausgang betrieben zu werden...
Also eher nicht.
Vergesst doch einfach mal diesen Ausgang, die Probleme die man sich damit einhandeln kann, überschreiten den Wert eines einfachen kleinen Netzteils bei weitem.
Die Sabotageleitungen sind idr. nicht nötig. Die würde ich garnicht anklemmen.
Den 24V Binäreingang kannst du verwenden, benötigst dann allerdings eine KLEINE 24V Spannungsversorgung. Wir sprechen von unter 100mA. Die wird es vmtl nicht geben, dann halt die kleinste die du finden kannst. Ich würde dann zusätzlich eine sehr kleine Schmelzsicherung (im Hutschienenhalter) an den Ausgang des Netzteils setzen.
Eine Seite aller Fensterkontakte wird gebrückt (z.B. mit den Brückenkämmen der Reihenklemmen, oder einer "roten" LSA+ Leiste). Die andere Seite jeweils an einen Eingang.
ich habe zwei Fragen bzgl. Binäreingänge und Fensterkontakte. Meine Fensterkontakte kommen alle gesammelt zum Schaltschrank und ich möchte nun mit einem Binäreingang von MDT diese abfragen. Die Kabel sind alle 4-adrig, wobei 2 für Sabotage sind. Muss ich nun immer die beiden Adern, die durchgängig sind, in einen Eingang geben, oder kommen die Adern jeweils in einen Eingang?
Meine zweite Frage bezieht sich auf eine fehlerhafte Bestellung meinerseits. Eigentlich wollte ich den Binäreingang MDT BE-16000.02 bestellen, da ich dann die Eingänge jeweils potentialfrei habe. Blöderweise habe ich aber den MDT BE-16024.02 bestellt, somit die 24V Ausführung. Kann ich dennoch die Fensterkontakte dort anschließen oder muss ich den Artikel austauschen?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: