Zitat von Walker0221
Beitrag anzeigen
Zitat von Walker0221
Beitrag anzeigen
- DALI-Treiber & EVG meint das selbe.
- DALI-Steuerung sind wie der Name schon sagt, Steuergeräte, die aber hier nicht benötigt werden, weil die Steuerung der KNX übernimmt.
- DALI-Stromversorgung ist bei allen DALI-GW (KNX-DALI Gateways) bereits integriert, (ausser bei dem Lunatone)
- DALI-Dimmer sind PWM-Dimmer für CV-Leuchtmittel, also für Konstanspannung, hier meist 24V, zB für LED-Stripes oder CV-Spots. Ein DALI-Dimmer benötigt noch ein Netzteil (=Stromversorgung, SV), wobei an einem solchen oft mehrere DALI-Dimmer hängen.
Zitat von Walker0221
Beitrag anzeigen
Zitat von Walker0221
Beitrag anzeigen
Dezentral: duch schlaufts das 5-adrige Kabel durch alle Räume und die EVG's sind bei den jeweiligen Leuchten. Empfehlenswertes Beispiel eines solchen EVG's hier
Weitere hilfreiche Informationen hier


Herzlichen Dank dafür.