Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 Logik um aus „ein/aus“ Szene „1/2“ zu machen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tomben
    antwortet
    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen

    Wäre dankbar für einen Lösungsansatz!
    Hallo Pyrate hast du es umgesetzt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Genau so wie Beleuchtfix sagt. Oder mit Filtern.
    Oder in dem speziellen beschriebenen Fall einfach nen Typ-Konverter und 1 addieren. Bzw nur nen Typ-Konverter und die raw-Zahl als DPT 5 / 1 Byte unsigned senden (raw 0 ist Szene 1).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Z.B. Signal aufteilen in Invertiert und Original und jeweils auf einen Wertegenerator legen. Der löst dann die entsprechende Szenennummer aus.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gira X1 Logik um aus „ein/aus“ Szene „1/2“ zu machen?

    Hallo zusammen,

    konkret geht es darum, dass ich mit dem Tag/Nacht Objekt der Wetterstation eine Szene durch den X1 auslösen will. Der X1 ist dabei als Szenenmaster vorgesehen.

    Ich komme da aber mit der Logik nicht weiter, ich muss quasi aus dem Ein/Aus des Tag/Nacht KO eine Szenenauslösung basteln. Szene 1 ist dann zB die Nacht und Szene 2 der Tag. Szene 1 aktiviert zB die Nachtbeleuchtung, senkt die Dimmwerte (zB im Flur) und Szene 2 schaltet dann zB die Nachtbeleuchtung wieder aus, setzt die Dimmwerte hoch usw.

    Wäre dankbar für einen Lösungsansatz!
Lädt...
X