Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Hilfe! Gira HS3 App und in Gruppenmonitor zu sehen jedoch schalten nicht möglich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gbglace
    antwortet
    Das Signal kommt halt von der LAN-Seite egal was Du da für eine PA dem HS gibst. Die Filter in den Kopplern reagieren eben darauf was sie von der ETS in die Filtertabelle geschrieben bekommen und schauen nicht auf die Absender-PA im Telegramm. Und wenn da von der IP-Seite nichts in der Filtertabelle steht dann blocken die das halt alles ab.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vkn
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Was hat die ETS mit der Funktion des HS zu tun?

    Dein KNX-IP-Router hat die PA 1.1.0 das ist erstmal nicht falsch. Dann ist das eine Bild mit den PA-Parametern des HS mit Routing überschrieben. Also will der HS sich dann wohl als IP-Gerät im KNX-Bus zeigen. Warum er dann aber eine PA aus der TP-Linie mit 1.1.99 hat ist mir schleierhaft auch weil die Tunneladressen ja 1.1.2xx sind. Also der HS hängt via LAN am Bus, der KNX-IP-Router ist ja gleichzeitig ein Linienkoppler der die IP-Linie 1.0.x mit der TP-Linie 1.1.x koppelt. Da der HS nun physikalisch auf einer anderen Linie hängt kann der HS soviele Telegramme mit GA senden wie er will, da wird nichts von auf der TP-Linie ankommen, da es in der ETS keine Verbindung dieser GA auf ein KO in der IP-Linie gibt und somit die Filtertabelle des LK keinen passenden Eintrag hat um das durchzulassen.

    Also mach erstmal die Topologie ordentlich und spendiere dem HS auf der IP-Linie einen Dummy und verbinde da dann die GA's die der HS auf der TP-Linie lesen bzw. schreiben können soll und immer wenn Du da neue Verbindungen einrichtest aktualisiere die Applikation des LK, damit dieser die aktualisierte Filtertabelle bekommt.
    Und gebe dem HS ne vernünftige PA.
    vielen Dank für dein Antwort.

    hab die PA der HS auf 1.0.254 geändert und Dummy auch. Und es hat geklappt. Schalten funktioniert jetzt. Versteh zwar nicht genau wie und weshalb aber es hat geklappt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    1.1.99 ist falsch, der HS sitzt auf der IP-Linie muss also irgendwas 1.0.x mit x ungleich 0 sein. Oder irgendwas anderes x.y.z mit z ungleich 0 und x/y nicht gleichzeitig 1

    Und das gleiche dann mit dem Dummy machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vkn
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Wenn du über IP-Routing gehst, müsste:
    • der IP-Router die Adresse 1.1.0 (oder evtl. 1.0.0) haben
    • der HS eine Adresse "oberhalb" des IP-Routers haben, z.B. 0.0.1
    • Mit Hilfe eines Dummy-Geräts als Stellvertreter des HS alle Gruppenadressen, die im HS benutzt werden, in die Filtertabelle eingetragen werden (oder hilfsweise und unsauber die Filterung abschalten)
    Hallo Klaus, vielen dank für deine Antwort.

    Der Ip-Router ihat die Adresse 1.1.0
    Der HS hat die Adresse 1.1.99
    Und ein Dummy mit den Namen HS_Gira wurde ins ETS eingefügt

    Was genau meinst du mit Filtertabelle? Im ETS? oder im HS?

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von vkn Beitrag anzeigen
    HS/Router/ETS
    Was hat die ETS mit der Funktion des HS zu tun?

    Dein KNX-IP-Router hat die PA 1.1.0 das ist erstmal nicht falsch. Dann ist das eine Bild mit den PA-Parametern des HS mit Routing überschrieben. Also will der HS sich dann wohl als IP-Gerät im KNX-Bus zeigen. Warum er dann aber eine PA aus der TP-Linie mit 1.1.99 hat ist mir schleierhaft auch weil die Tunneladressen ja 1.1.2xx sind. Also der HS hängt via LAN am Bus, der KNX-IP-Router ist ja gleichzeitig ein Linienkoppler der die IP-Linie 1.0.x mit der TP-Linie 1.1.x koppelt. Da der HS nun physikalisch auf einer anderen Linie hängt kann der HS soviele Telegramme mit GA senden wie er will, da wird nichts von auf der TP-Linie ankommen, da es in der ETS keine Verbindung dieser GA auf ein KO in der IP-Linie gibt und somit die Filtertabelle des LK keinen passenden Eintrag hat um das durchzulassen.

    Also mach erstmal die Topologie ordentlich und spendiere dem HS auf der IP-Linie einen Dummy und verbinde da dann die GA's die der HS auf der TP-Linie lesen bzw. schreiben können soll und immer wenn Du da neue Verbindungen einrichtest aktualisiere die Applikation des LK, damit dieser die aktualisierte Filtertabelle bekommt.
    Und gebe dem HS ne vernünftige PA.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Wenn du über IP-Routing gehst, müsste:
    • der IP-Router die Adresse 1.1.0 (oder evtl. 1.0.0) haben
    • der HS eine Adresse "oberhalb" des IP-Routers haben, z.B. 0.0.1
    • Mit Hilfe eines Dummy-Geräts als Stellvertreter des HS alle Gruppenadressen, die im HS benutzt werden, in die Filtertabelle eingetragen werden (oder hilfsweise und unsauber die Filterung abschalten)

    Einen Kommentar schreiben:


  • vkn
    antwortet
    Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigen

    Das ist richtig. Lässt es sich Glastaster aus Schalten?
    ja, das funktioniert

    Einen Kommentar schreiben:


  • vkn
    antwortet
    Es wird halt gar kein Befehl verarbeitet (schalten, dimmen, Rollo etc). Ich kann mir vorstellen, dasss das an der Kommunikation zwischen HS/Router/ETS liegt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Zitat von vkn Beitrag anzeigen

    ich mein über die GA müsste sich doch der Aktor angesprochen fühlen, oder?!
    Das ist richtig. Lässt es sich Glastaster aus Schalten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vkn
    antwortet
    Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigen

    Ich kann da keinen Aktor erkennen. Vllt Schreibst du welchen Aktor du verwendest etc.?

    Auf den Spruch mit der Glaskugel verzichte ich mal
    ich mein über die GA müsste sich doch der Aktor angesprochen fühlen, oder?!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • vkn
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Also dann verrate uns mal was Du unter Aktor verstehst. Ich kann da kein Screenshot der ETS mit der GA<>KO Verlinkungen zu einem Aktor erkennen.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von vkn Beitrag anzeigen
    jedoch reagiert der Aktor nicht obwohl die Gruppenadresse hinterlegt ist (Siehe Abbild nr. 2)
    Also dann verrate uns mal was Du unter Aktor verstehst. Ich kann da kein Screenshot der ETS mit der GA<>KO Verlinkungen zu einem Aktor erkennen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Zitat von vkn Beitrag anzeigen
    (Siehe Abbild nr. 2)
    Ich kann da keinen Aktor erkennen. Vllt Schreibst du welchen Aktor du verwendest etc.?

    Auf den Spruch mit der Glaskugel verzichte ich mal

    Einen Kommentar schreiben:


  • vkn
    antwortet
    Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Was soll da Schalten?
    Sehe nur das der HS auf den Bus schreibt. Der Aktor o.ä. fehlt in deinen Bildern.
    Hallo Chris, vielen Dank für deine Antwort.

    Genau dass ist es ja. Der HS schreibt auf den Bus jedoch reagiert der Aktor nicht obwohl die Gruppenadresse hinterlegt ist (Siehe Abbild nr. 2)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Hallo,

    Was soll da Schalten?
    Sehe nur das der HS auf den Bus schreibt. Der Aktor o.ä. fehlt in deinen Bildern.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X