Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

PM Master/Slave: Slave sendet "Aus"-Telegramm

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Bei Master/Slave sendet der Slave zyklisch nur EIN. Ich kann jetzt nicht nachschauen, aber das kannst Du auch beim TP einstellen.
    Und die zylische Sendezeit des Slave muss kürzer sein (z.B. 30sec) als die Nachlaufzeit des Master (z.B. 1 min).
    Zuletzt geändert von willisurf; 11.10.2021, 23:44. Grund: Bemerkung zu Zeiten ergänzt

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Gerade nochmal nachgedacht: vermutlich muss die Nachlaufzeit der Slave größer sein, als die des Master. Das probiere ich morgen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    hat ein Thema erstellt PM Master/Slave: Slave sendet "Aus"-Telegramm.

    PM Master/Slave: Slave sendet "Aus"-Telegramm

    Hi!

    Ich habe ein kleines Problem mit der Master/Slave-Konfiguration meiner Präsenzmelder im Wohnbereich. Der Bereich besteht aus Küche/Essen/Wohnen.

    Küche: BJ Premium Mini --> Slave
    Essen: BJ Premium Mini --> Master
    Wohnen: Steinel TP --> Slave

    Küche und Wohnen senden ihren Präsenzstatus auf eine "Slave GA" auf die der Slave-Eingang des Master hört.

    Problem:
    Der Steinel TP sendet nach Ablauf seiner Nachlaufzeit (30s) ein "Aus-Telegramm" und der Master reagiert darauf, in dem er im gesamten Wohnbereich das Licht abschaltet. Das ist doof ;-)

    Frage:
    Wie kann ich verhindern, dass der Steinel TP als Slave das "Aus"-Telegramm sendet oder der BJ Premium Mini in der Küche (Master) darauf reagiert?

    Grüße,
    Sebastian
Lädt...