Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

2 Taster / 1 Schalt-GA - Wo ist mein Fehler?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • mumpf
    antwortet
    Guten Morgen.

    Du solltest den Taster neu programmieren. Mit "Applikationsprogramm programmieren".

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • GelleLand
    antwortet
    Hallo Waldemar,

    Danke, das habe ich tatsächlich übersehen.
    Hilft mir aber gerade nicht weiter. Wie Du siehst, habe ich an den Tastern nirgends 8/0/12.
    Es gibt oder gab diese GA nie im Projekt Daher ergibt die graue Markierung jetzt auch Sinn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    8/0/12 ungleich 8/0/1.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • GelleLand
    hat ein Thema erstellt 2 Taster / 1 Schalt-GA - Wo ist mein Fehler?.

    2 Taster / 1 Schalt-GA - Wo ist mein Fehler?

    Hallo zusammen,

    ich habe zwei MDT Glastaster Light welche beide über die selbe GA zwei Kanäle an einem Aktor schalten sollen.
    Beide bekommen den selben Status von einem der beiden Kanäle. Die Kanäle werden nicht anderweitig bzw. separat geschaltet, sofern also ok.
    Leider kann nur einer der Taster Schalten, der andere zeigt den Status, der Schaltvorgang am Aktor bleibt aber aus.

    Wo ist mein Fehler?

    Taster 1:
    Taster1.png

    Taster 2:
    Taster2.png

    Aktor:
    Aktor.png

    Gruppenmonitor:
    Verstehe hier nicht warum die Zieladdresse unbekannt sein soll. Siehe KOs oben.
    Gruppenmon.png

    Vielen Dank und Gruß
    Zuletzt geändert von GelleLand; 14.10.2021, 22:27.
Lädt...
X